Autor Téma: S kolika svody počítat u stožáru?  (Přečteno 5839 krát)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #18 kdy: 10.06.2025, 09:39 »

eDEHN#41: Rizika vzniklá od plechových střech

https://elektrika.cz/data/clanky/41-edehn-rizika-vznikla-od-plechovych-strech

Dotazy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #19 kdy: 10.06.2025, 13:42 »

Dalo by se z toho zčernání u svorky usuzovat na stopu od blesku?


* IMG_5192.JPG (116.94 KB, 1000x750 - prohlédnuto 51 krát.)

* IMG_5189.JPG (131.25 KB, 1000x750 - prohlédnuto 45 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #20 kdy: 10.06.2025, 15:06 »

Myslím, že by to muselo být vidět i na jímací tyči. Místo úderu určitě nezůstalo bez viditelného následku. Ale kolem té svorky to vypadá na parádní zajiskření.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #21 kdy: 10.06.2025, 21:41 »

Dalo by se z toho zčernání u svorky usuzovat na stopu od blesku?
Spíše bych vsadil na znečištění, nebo reakci mezi povrchy při vlhkosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 11.06.2025, 09:31 »

Myslím, že by to muselo být vidět i na jímací tyči. Místo úderu určitě nezůstalo bez viditelného následku. Ale kolem té svorky to vypadá na parádní zajiskření.
Ty stopy po zajisření tam vidím také, černání okolo bych viděl spíš jako nějaký elektrochemick ý proces závislý na vzdušné vlhkosti a znečištění. víc by pomohl fotka konce té jímací tyče a porovnání s ostatníma.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 11.06.2025, 13:03 »

Trochu jsem tu fotku se svorkou zvětšil. Začátek jímací tyče by byl nejlepší, ale není jak se tam dostat. Jedině že by jeden držel štangli se zrcátkem a druhý fotil. Ovšem nesměli by do sebe na tom hřebenu vzájemně strčit Úsměv


* IMG_5189.JPG (329.59 KB, 1533x1154 - prohlédnuto 17 krát.)

* Jímací tyč .JPG (122.69 KB, 1215x879 - prohlédnuto 15 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 11.06.2025, 13:48 »

Za mne je problém v rychlosvorce/chvění jímače/vytlačení materiálů AlXXX mezi sebou (je krásně vidět, jak blesk nejprve zajiskřil mezi jímacem a drátem, trochu si u toho začmudil a pak šel raději cestou jímač_svorka_d rát.
Obrovské štěstí, že byla použita tato kvalitní od Dehnu.
Nicméně pro tyto případy je ideálni svorka v nerezu s mezideskou (mimo svorek KS, asi nelze nic lepšího vymyslet) nebo paralelní propojka s rychlosvorkami .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 11.06.2025, 16:38 »

... ale není jak se tam dostat. ...

A dron nám koupit nechtějí... Občas by se na špatně přístupná místa hodil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Víte o vyrobci bezpaticoveho stozaru s IP44?
 Co je to za vystrazna svetla na stozarech?
 Jak postupovat při výpočtu zatížení jednotlivých stožáru venkovního vedení nn?
 Jaká jsou pravidla pro umístění sloupu vn na soukromých pozemcích?
 Lze nad zemním vedením nn navýšit teren zeminou cca o jeden metr?
 Už jste připojovali zcela poplastovaný stožár veřejného osvětlení?
 Podľa akej STN riešiť uzemnenie stožiarov VO?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 SRVO: Zkoušky pevnosti a stability stožárů dle Rochovy metody
 Dělal jste někdo kontroly uzemnění po opravách patek stožárů vn?
 Jak by měla být ukončena kotvící lana stožáru?
 Věříte tomu, že ani obrněný transportér nesloží stožár vvn k zemi?
 Věřili byste tomu, že stožáry vn nemusí být bezpečné?
 Je možné zvýšit výšku drátů elektrického vedení nad domem?
 Jak řešit hromosvod na otočném stožáru ?
 AMAKO: Katalog stožárů, výložníků a patic
 Mám povinnost zřídit věcné břemeno - služebnosti k distribuční soustavě ČEZ?
 Jak revidovat osvětlovací stožár s žebříkem, plošinou?
 EGE: Příhradové stožáry 22 až 110kV
 Jaký je rozdíl mezi paticovým a bezpaticovým stožárem VO?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Jak řešit instalaci koaxiálních a datových kabelů na společném anténním stožáru?
 Má význam z pohledu prevence blesku vyměnit kovový stožár za plastový?
 KOOPERATIVA: Katalog stožárů a příslušenství
 Jaké je správné ukotvení stožáru na střeše s ohledem na možný úder blesku?
 Ako zistiť a potvrdiť skorodovaný stožiar VO?
 Má/nemá být stožár na anténu uzeměn?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Jaké je správné uzemnění vodiče HVI k anténnímu stožáru?
 Model elektrizační soustavy byl rozšířen o sítě 110kV
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Z ktorej strany riešiť bleskový prúd do LED svietidla na stožiaroch VO?
 #EH: Stavba stožárů (teorie) ...
 TIP na osvětlovací stožáry ELV PRODUKT
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Jak se určoval průhyb holého vedení mezi sloupy?
 Co je pro vás rozhodující v případě volby výrobce stožárů?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Může být svod v betonu?
 Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Používáte na svody hromosvodu lana?
 Setkali jste se s popraskaným AlMgSi svodem?
 Znáte vylepšené připojovací prvky pro vodiče HVI a HVI light?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Proč se dnes na stožárech vyžadují izolované svody?
 Ako korektné posúdiť činiteľ km pri bleskozvode ?
 Může procházet hromosvod střechou?
 Proč nelze vést neizolovaný svod hromosvodu vnitřkem objektu?
 Aké podpery bleskozvodu sa používajú na zelených strechách?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Lze jako svod hromosvodu využít armatur ve svisle nosném betonovém prvku budovy?
 Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
 Dá se sloup (pilot) na hale použít jako hromosvodní svod?
 Odstíní ocelová trubka bezpečně kabel křížící hromosvod?
 Musí být na budovách s anténním stožárem použity Cu svody?
 Je nutná v nadzemní části hromosvodu mechanická ochrana?
 Lze vést svod z jímací soustavy k uzemnění po sousedním objektu?
 Může být svod hromosvodu zavedený přímo do rozvaděče?
 Jak zabezpečit neulomení hromosvodního drátu?
 Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém?
 Jak vhodně spojit hromosvodní drát s ochranným vodičem?
 Je určen drát AlMgSi 8 mm do země?
 Je vzdálenost svodů LPS III 20m správná?