Autor Téma: Může být jímací tyč místo zaváděcí?  (Přečteno 1069 krát)
Honza789
« kdy: 03.10.2024, 22:15 »

Řesim na svem dome rozvod hromosvodu a chtel bych si sam nakoupit material, montaz a revizi uz samozrejme ne. chtel bych k domu zavadeci tyce vestinou uvadeji prumer 16mm. Na eshopech maji nekde uvedeno zavadeci/jimaci tyce. Vim ze jimac se dava na strechu, ale muzu pouzit napr jimaci tyc hlinik k pripojeni dratu ze zeme? nebo musi byt jen pozink ci nerez? Nerez je prilis draha a pozink neni moc vzhledny.

Dale mi prodavac v obchode rikal, ze se nesmi kombinovat vice vyrobcu pri montazi hromosvodu. Napr ze bych mel zavadeci tyce a svorky od Tremis a objimky na zdi od Dehn je to pravda?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 04.10.2024, 09:24 »

Řesim na svem dome rozvod hromosvodu a chtel bych si sam nakoupit material, montaz a revizi uz samozrejme ne. chtel bych k domu zavadeci tyce vestinou uvadeji prumer 16mm. Na eshopech maji nekde uvedeno zavadeci/jimaci tyce. Vim ze jimac se dava na strechu, ale muzu pouzit napr jimaci tyc hlinik k pripojeni dratu ze zeme? nebo musi byt jen pozink ci nerez? Nerez je prilis draha a pozink neni moc vzhledny.

Dale mi prodavac v obchode rikal, ze se nesmi kombinovat vice vyrobcu pri montazi hromosvodu. Napr ze bych mel zavadeci tyce a svorky od Tremis a objimky na zdi od Dehn je to pravda?
Používejte jednotlivé komponenty k tomu,  k čemu jsou podle výrobce určeny. Doby. kdy se jako zaváděci tyč používala vodovodní trubka jsou minulostí. Tato tyč slouží jako ochrana  svodu u země. Nikoliv jako jímač. Trochu nechápu Vaši pozici, kdy nakoupíte materiál a budete nutit řemeslníka s tím pracovat. Kdyby existoval projekt, tak bude existovat i rozpis použitého materiálu a nebude o čem diskutovat. V obstarání nákupu nevidím žádný přínos (časová ani finanční úspora tam  nebude)
RT bude mít asi také problém s revizí hromosvodu bez projektu. Pokud ne tak je jeho činnost docela podezřelá.
Kombinace komponent různých výrobců není optimální, kromě mechanických potíží (chování při větru a následných vibracích) mohou být i problémy elektrochemick é ,  i kdzž nerez a pozink se s polu docela snesou. Ekonomicky to moc smysl, nedává  protože nerez má daleko větší životnost než pozinkované komponenty a tím pak degradujete výsledné dílo. Obecně na svou střechu si můžete dát cokoliv, pokud ale chcete aby výsledné dílo opravdu fungovalo a prošlo regulérní revizí tak přehodnoťe svůj přístup k realizaci hromosvodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.10.2024, 09:51 »

chtel bych si sam nakoupit material...
Na eshopech...
Dale mi prodavac v obchode rikal...
...je to pravda?

U takového zákazníka by chtěl pracovat každý řemeslník. Kromě mě, teda.
Pán si poshání "rozumy" po fórech a diskuzích a fejsbůcích a ešopech a prodavačích a následně si jakožto "vzdělán" v oboru nakoupí materiál. No a potom se k němu řemeslníci jen pohrnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.10.2024, 10:22 »

Navíc neušetří, řemeslník mívá jako registrovaný zákazník v elektroodbytu slevy, nakupuje za výrazně lepší ceny. Ty slevy bývají vyšší než slevy za nákup v e-shopu, protože se také odvíjejí od akumulovaných cen předchozích nákupů. To některým rádoby chytrákům nelze vysvětlit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.10.2024, 10:27 »

Řesim na svem dome rozvod hromosvodu a chtel bych si sam nakoupit material, montaz a revizi uz samozrejme ne.
......řeším pořízení nového auta a chtěl bych si sám nakoupit komponenty, montáž už samozřejmě ne.....

Asi byste do toho nešel, co, budete jistě chtít, aby montážní firma ručila za fiunkčnost auta, ne že jen sesadí hromadu nějakých dílů k sobě. Ale má-li ručit za funkčnost, musí být ona tou jedinou, kdo si zvolí komponenty, protože si bude volit technicky správné, certifikované pro příslušný účel a tu funkčnost garantující.

U auta je vám to asi jasné, ale proč u hromosvodu ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.10.2024, 12:07 »

10mm srovnaného nerez.drátu je pro většinu aplikací až až.
Ohýbat 16mm tyč (nikdy se nestane, že by byl pásek v přesné kolmici) je sakra fuška.
Hliník do země nepatří.
Pozink vyžaduje ochranu na přechodech prostředí.
Poplast pozink zrovna levný také není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.10.2024, 14:59 »

...
Ohýbat 16mm tyč ... je sakra fuška.
.. si vždy vzpomenu na borce od Brna


* rotrekl lukáš naohýbaná zaváděcí tyč.jpg (91.69 KB, 720x1273 - prohlédnuto 237 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát?
 Jaká je nutnost hromosvodu?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Musi byt k hromosvodu pripojeny vsechny okapove zlaby?
 Je nutná instalace hromosvodu u rodinného domu pokud je nad domem vedení vvn?
 Hromosvod a zemnící páska. Jen položit, zalít betonem a samozřejmě vyvést na povrch?
 Jakou zvolit vzdálenost svodu hromosvodu od izolace budovy polystyrenem?
 Může vést hromosvod i vzhůru?
 Sundali hromosvod, s tím že je nedaleko kostelní věž a tudíž není potřeba!
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Jak určitě nedělat hromosvod?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Prý mohu mít hromosvod i na stromě!?
 Jak zajistit správnou ochranu proti přepětí WI-FI routeru?
 Mohli byste mi poslat materiály k nastudování hromosvodů?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Může se kabel nn vést vedle hromosvodu?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Musím mít na RD hromosvod?
 Je potrebny bleskozvod na garáž ktorú budem stavať vzdialenú od domu 6m?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Je instalace skrytých svodů hromosvodu oprava alebo rekonštrukcia?
 Musí se na plechové střeše provést hromosvod?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Je možné upevniť zvod bleskozvodu na zvod rýny?
 Jak je to s bleskem, je opravdu hromosvod ochrana?
 Jak vybudovat kvalitni zemneni pro hromosvod?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Je treba urobiť prjekt aj pre jednoduché bleskozvody?
 Není připojení zábradlí k hromosvodu zbytečné?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Ako ochrániť kovové potrubie na plechovej streche pred bleskom?
 Můsí řešit projekt menšího hromosvodu (RD) projektant "ČSN EN 62305" ?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 Ako upevniť jímaciu tyč bleskozvodu?
 Můžete mi poradit s konstrukcí hromosvodu na budově do tvaru L?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Je potřeba instalovat hromosvod na řadové garáže s plechovou střechou ?
 Máme nechat instalovat hromosvod ještě před fasádou nebo po ní?
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Musí být hromosvod připevněný k fasádě?
 Musím u nového domu navýšit počet svodů bleskosvodu?
 Smí se na hromosvod montovat anemometr od meteostanice?
 Je rozumné instalovat na stromy hromosvod?
 Jak se zakresluje hromosvod do plán elektroinstalace rodinného domu?
 Je káď s vodou při svodu hromosvodu nebezpečná?
 Je toto řešení hromosvodu 100% v pořádku?
 Jde o správnou realizaci hromosvodu?
 Je tento bleskozvod spravne na projektovany?
 Přehled škod co způsobil blesk 2012
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Je nutný hromosvod na starý řadový dům?
 Jak udělat revizi podle starých norem 2007?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Musim u starého hromosvodu zachovat cu lano?
 Je bezpečné slepé rameno hromosvodu v bytě?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak přimět firmu revitalizující panelák neporušovat normy pro hromosvod?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Je možné vést hromosvod půdním prostorem?
 Mozu sa umietsnit zemniace tyce v blizkosti obytnej pivnice?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Je ukončení hromosvodu v zemi bez zemnících pásků je špatně?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 Lze na starou střechu dosadit nový hromosvod?
 Může být hromosvod připevněn na kovovém parapetu?
 Musí být hromosvodové svody pod omítkou v husím krku?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Mám se řídit při instalaci hromosvodu se striktně dle projektu?
 Je nutný bleskosvod na boudu na terase bytového domu?
 Má být žluto/zelený vodič spojen s jímačem a hromosvodem?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Má smysl zrušit anténní stožár, když má dům vložkovaný komín ?
 Co dělat na chalupě se starými jímači bez spolehlivých zemničů?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Může hromosvod procházet polykarbonátem?
 Může nebo dokonce se musí soused připojit k mému hromosvodu?
 Musí se při instalaci solárních panelů na střechu instalovat i hromosvod?
 Musím mít na RD více svodů z hromosvodu?
 Musí mít dřevěný altánek hromosvod?
 Mohu vést svod hromosvodu k uzemnění v zemi ?
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak upevnit 2m oddálený jímač?
 Jsou 4x2m jímací tyče na ploche střeše z fólie opravdu nutné?
 Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od domovní přípojky nn?
 Může být kovový předěl balkónů nebezpečný pokud je součástí hromosvodu?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Je venkovní kohoutek vedle hromosvodu problém?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.