Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Opravy a servis, údržba, rekonstrukce
| | |-+  Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?  (Přečteno 70742 krát)
lukas mergl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« kdy: 15.10.2006, 22:36 »

Dela to i kdyz tam pustim ovladani pro bojler jedna se o novou instalaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.10.2006, 23:00 »

A nebude to tím, že stykač (a jeho ovládací cívka) je až za tímto chráničem? Napájení cívky je odebíráno z přívodního "silového" kontaktu stykače a druhý konec této cívky vede ke spínači HDO, kde je připínán k PEN sběrnici v elektroměrovém rozvaděči? Pak by to pravděpodobně měla být příčina vypadávání chrániče, část proudu se nevrací zpět rozdílovým transformátork em chrániče, protože "odchází" cívkou mimo něj ovládacím vedením HDO do bodu (PE)N, který je ještě před chráničem.  Ale opět, mohli bychom dlouho diskutovat, chtělo by to podrobnější popis situace. Zase holt dotaz typu: koupil jsem to nejde to poradte chci to hned a musi to jit opravit levne a rychle snazte se
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 16.10.2006, 06:06 »

Určitě by to chtělo více informací.
Je možné, že je to špatně zapojené, jak psal p. Dosbaba. Toto se stává celkem často, při použití jednoho centrálního chrániče. Pokud je chránič umístěn v podružné rozvodnici, musí být jistič pro ovládání blokovaných spotřebičů připojen před chráničem. Pokud je přívod od elektroměru připojen pouze na chránič, určitě je něco špatně.
Také je ovšem možné, že problém někde jinde, v instalaci nebo ve spotřebiči. Někde může být propojen N a PE, potom se to chová tak, že menší spotřebiče (světla) fungují normálně, po zapnutí většího spotřebiče chránič vypadne.
Doporučoval bych návštevu odborníka, nejlépe revizního technika, ten by měl příčinu najít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 16.10.2006, 07:27 »

Zkuste si nejprve vypnout elektrokotel a boiler, příp. ostatní blokované spotřebiče. Jestliže vypadává chránič při zapnutí HDO i při vypnutých spotřebičích, je to zpravidla problém o kterém mluví p. Dosbaba. Oprava je snadná, musíte si vytáhnout fázi na ovládání relé z obvodu před chráničem, protože nula je ovládána kontaktem HDO rovněž z obvodu před chráničem. Pokud vám tento obvod závadu nedělá, postupně připojujte blokované spotřebiče a závada bude zpravidla zde nejčastěji u spotřebičů s vodou, kde mohou mít topné vložky snížený izolační stav.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Brož
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.10.2006, 07:31 »

Dle mého názoru jsou dvě možnosti: 1. velký unikající proud elektrokotle, je nutno změřit.  2.  přes chránič nusí jít dva vodiče, ovládaví vodič z HDO  a i pracovní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.10.2006, 11:55 »

Pane Brož, můžete zapojení dle bodu 2 trochu konkrétněji rozvést? Za předpokladu nejčastějšího případu, kdy relé HDO spínají k potenciálu PEN v elektroměrovém rozvaděči, tj. před proudovými chrániči, si toto zapojení nějak neumím představit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Dadák1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.10.2006, 19:51 »

Já si myslím, že máte HDO před proudovým chráničem a stykač v rozvaděči až za ním. Tzn. při sepnutí sazby se na stykac dostane vlastne PEN az za proud.chranic. Zkuste fazi pro civku stykace vzit pred fickem jen tak na pokus. Tj. z jeho hornich svorek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #7 kdy: 16.10.2006, 20:14 »

Drobná poznámka.  pozor

Když je instalovaný centrální proudový chránič, nebo jenom chránič  pro blokované spotřebiče (bojler, přímotopy, akumulační topení... atd.),  musí se vždy použít oddělovací ovládací relé, napojené před chráničem.  Kroutím očima

P. S. Alespoň do té doby, než se začne provádět blokování podle předpisů, tj. ovládací vodič bude vyveden z místa ovládání a vrátí se do místa ovládání!  zed
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
lukas mergl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 16.10.2006, 22:44 »

mr. Dosbaba to je zrejme ono  poklona  i vsem ostatnim.
stykac je v elektrokotli a faze pro stykac  je samozrejme z elektrokotle a N pro  stykac se tam pousti z elektromerove PEN svorkovnice.
co ted?jistic pro jisteni civky stykace kotle je pred chranicem ovsem zatim nevyuzity protoze jsem videl ze L na stykac jde primo z kotle .takze ted ho vyuziju odvod z nej pripojim na  fazi kabelu po kterym mi jde ovladani z podr.rozv. do kotle (mam tam 3*1,5C) ale nechci to davat primo na L pol stykace v kotli protoze vsechny kontakty jsou vyvedeny na spolecnou svorkovnici kotle samozrejme bez L kontaktu stykace a nechci zasahovat do zapojeni kotle tak co s tim?(zadny oddelovaci rele do podruznyho rozvadece uz nenabastlim)
mimochodem mr.dosbaba nikdo nechce zbytecne utracet prachy radsi se poradim a udelam to jak to ma byt.
 poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 16.10.2006, 23:52 »

Máte několik možností :
1. Zapojit přívod pro elektrokotel mimo chránič, ovládací vodič z přijímače HDO zapojit přímo do elektrokotle.
2. Do podružné rozvodnice instalovat relé nebo stykač (např. MOELLER R230/S),  jeden pól cívky relé (stykače) bude připojen na fázi z jističe zapojeného před chráničem, druhý pól bude připojen na N vodič z přijímače HDO. Relé nebo stykač bude spínat N za chráničem, dále bude pokračováno na kontakt HDO v elektrokotli.
3. Instalovat relé nebo stykač do elektroměrovéh o rozvaděče, kotel ovládat bezpotenciálov ým kontaktem. Předpokládám, že kabel pro impuls HDO je alespoň dvoužilový. Toto zapojení nemusí místní rozvodné závody umožnit.
4. Zasáhnout do zapojení kotle. Impuls HDO obvykle spíná malé relé. Potom bude nutné to relé zapojit na samostatný přívod - L i N. Předpokládám opět alespoň dvoužilový kabel pro impuls HDO. L by byla opět připojená z jističe zapojeného před chráničem, N přímo z přijímače HDO.

Asi nejjednodušší bude pro vás řešení č. 2. Ten jeden modul se snad do podružného rozvaděče ještě vejde. Psal jste ještě něco o boileru, bylo by možné použít stykač se dvěma kontakty (např. MOELLER R230/SS),  jeden kontakt využít pro spínání kotle, druhý pro boiler. Správně by tedy měly být instalovány dva stykače, jeden na 8 hod sazbu pro boiler, druhý na 20 hod sazbu pro kotel, ale připojení boileru na 20 hod. sazbu je výhodnější a RZ to obvykle tolerují. 
Nebylo by od věci, kdyby jste to blíže popsal, zajímalo by mě hlavně, jak je v současné době napojeno ovládání boileru a jestli jsou z přijímače HDO vyvedeny dva vodiče (20h od + 8 hod sazba) nebo jen jeden (20 hod. sazba)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
lukas mergl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 17.10.2006, 00:04 »

jj diky dam vedet jak jsem to vyresil do podruzneho rozv. se opravdu uz vic nevejde.asi privedu L pred chranicem na   L-pol stykace v kotli 
na bojler mam samozrejme taky stykac.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #11 kdy: 17.10.2006, 07:34 »

Varianta 1. a 4. je trochu nebezpečná!   pozor Zavlečete si do rozvodnice kotle cizí napětí mimo hlavní vypínač kotle. To je dost velký problém pro laickou obsluhu. Dá se to za určitých bezpečnostních opatření praktikovat při profesionální obsluze.  Nerozhodný

Osobně bych takové řešení jak RT odmítl a uvedl v revizní zprávě jako závadu.
 Hněv

P. S. Pomocné oddělovací relé je nutné osadit do hlavního rozvaděče, nebo také dle kolegy Hasaly k elektroměru, což pokládám za nejvhodnější z hlediska bezpečnosti, ale je zase nelogicky odmítáno dodavatelem elektřiny.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 17.10.2006, 07:55 »

V tom rozvaděči se opravdu nenajde 18 mm pro instalační relé ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #13 kdy: 17.10.2006, 14:21 »

To Beláň :
Varianta č. 1 není žádným způsobem nebezpečná, do kotle se přivádí pouze spínaný N vodič od HDO. Výrobce toto zapojení přímo doporučuje (PROTHERM).
Varianta č. 4 je... hmm... nestandartní Mrknutí s tím souhlasím, ovšem při určitých bezpečnostních podmínkách by se to provozovat dalo. Dovnitř kotle, k tomu relé, by se např. dal umístit štítek "pozor, pod napětím i při vypnutém hlavním vypínači".

To Doležal:
17,5 mm Úsměv
Tazatel psal, že tam má stykač pro boiler, ten by se dal vyměnit za stykač se dvěma kontakty a dále to zapojit tak, jak jsem psal výše, varianta č. 2. Velikost stykače S i SS je stejná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #14 kdy: 17.10.2006, 15:04 »

To Hasala: Ad bod 4 - souhlas s panem Beláněm. Pro laickou obsluhu je problém už samotná terminologie (cizí napětí apod.),  natož aby věděl, kde je vypnout.
Jeden příklad bohužel z vlastní zkušenosti: Kolega mě poprosil ať se mu podívám na vypínač ventilátoru na záchodě. "Vypnul jsem proud v celém bytě," hlásil mi, když jsem odstranil kryt vypinače. Přesto jsem dostal pěknou šlupku. Netušil, a já už vůbec ne, že větrání mají centrální společné na stoupačce a je napájeno z nějákého spol. rozvaděče. Do vypinačů jde tedy do bytu úplně cizí napětí 230V! Už si dávám pozor, ale když jsem to netušil jakožto elktrikář sám, jak to má předpokládat elektrotechnic ký laik?!

To Beláň: Když se jako projektant setkám se zapojením ovládacích obvodů mezi dvěma rozvaděči tak, že fáze jde z jednoho rozvaděče do druhého, tam přes kontakty ovládá nějáká relátka a pak jde na N šínu toho cizího rozvaděče (proud se nevrací odkud přišel),  berou mě mory!! Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
lukas mergl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 17.10.2006, 23:41 »

to Hasala jo tento kotel je taky protherm rejnok 18 kw - to jen tak pro doplneni ,  jeste jsem to zvazoval a mozna zkusim variantu 2 no uvidime ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
lukas mergl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 19.10.2006, 21:49 »

to Hasala v bodu 2 jste zminoval stykac MOELLER R230/S mam mensi dotaz na jejich strankach to nemuzu dohledat  Kroutím očima ma velikost 1 modulu? spinal by kotel a bojler zvlast?diky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #17 kdy: 19.10.2006, 22:29 »

to není jenom MOELLER, většina výrobců vyrábí stykač se dvěma kontakty ve velikosti jednoho modulu (jako jednofázový jistič).
Zeptejte se přímo v nějaké prodejně.
Nějaké info k MOELLER najdete zde : http://www.treco.cz/data/download/R+S.pdf

na stránkách http://www.moeller.cz toho opravdu k vidění moc není  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Problém s HDO
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?
 Mohu svévolně změnit zapojení ovládání HDO kotle?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jak propojit vidlici 5krát se strojem, který nemá zapojen N?
 Nakreslíte mi zapojení stykače boileru spínaného pomocí HDO?
 Jak vyměnit stykač v boileru?
 Kde seženu spínací hodiny s nákupní cenou 400-500 Kč?
 Je normální, že sepnutý stykač dost bručí?
 Čím sepnout relé (na 1 sec) při odběru proudu na vedení / zásuvce ?
 Jaký pořídit stykač místo původního V16D?
 Jaký typ stykače zvolit pro dva motory štípačky dřeva?
 Kde sehnat spínací hodiny 1 až 15 minut?
 Jaký spínač ke sklokeramické desce 230 V?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Ako vyriešim nechcené vypínanie diaľkového spínača (vysoký rozbehový prúd)?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
 Jak vyřešit pomocí multifunkčního relé časovou blokaci spotřebiče?
 Je možná záměna nového 30A relé za původní 20A relé?
 Lze nahradit hlučný stykač podlahového vytápění tišší alternativou?

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.084 sekund, 25 dotazů.