Autor Téma: Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?  (Přečteno 32080 krát)
inspektorrr
« kdy: 21.09.2009, 10:54 »

Můj problém je v tom, že přestaly fungovat spotřebiče spínané přes HDO.
Stykač, který je ovládá je funkční, takže když jsem odpojil napájení a připojil 220, tak normálně spíná.
Zjistil jsem, že je problém v jeho dálkovém ovládání. V době, kdy by měl být blokován naměřím na obou stranách napájení 220 a v době, kdy by měl být sepnutý je na jednom vodiči 220 a druhý se chová jako "mrtvý".
Jsem sice elektromechani k, ale slaboproudař a s tímhle nemám žádné zkušenosti.
Nevím jestli je chyba někde na cestě od hodin, nebo ve spínači HDO.
Nečekám, že to na dálku vyřešíme, jen mě zajímá, jestli s tím někdo nemá nějakou zkušenost. Nechce se my zbytečně kopat rozvody, nebo platit ČEZu výjezd.

#112#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.09.2009, 12:39 »

Dle vašeho popisu bych tipl závadu mezi cívkou stykače a HDO - tedy problém spojovacího kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.09.2009, 12:51 »

Budete si muset zavolat odborníka, který může rozplombovat HDO a ten pak závadu určitě najde a odstraní. Sám odplombováním  riskujete finanční postih 50 000,- Kč. Minulý měsíc na toto doplatil můj soused, takže tu cenu vím zcela přesně  Mrknutí tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.09.2009, 13:03 »

to P.Horský
Pilířek s elměrem musí být přístupný z veřejného prostranství.
Otvírání není žádný bezpečnostní zámek.
Jak mohl soused za to,že mu nějaký závistivec utrhal plomby??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 21.09.2009, 13:21 »

To bohužel pánové v černém od energetiky neřeší. Já osobně bych se s nimi soudil. Otázkou je, jestli bych proti takovému kolosu uspěl. Nečetl jsem text smlouvy, ale určitě to tam mají nějak ošetřené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
inspektorrr
« Odpověď #5 kdy: 21.09.2009, 13:28 »

Je mi divné, že na kabelu naměřím 220 a po přepnutí na NT, kdy by se měl obvod pravděpodobně spojit s nulou nic, takže přerušený asi nebude. Příde mi to špíše na chybu HDO spínače, ale nevím jak opravdu funguje. Je to starší RD u kterého neexistují žádné plány zapojení. Se spínačem HDO může pracovat k vůli plombám pouze zaměstnanec čezu, nebo i jiný odborník?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.09.2009, 13:43 »

Odplombovat může nejen pracovník ČEZu, ale musí odplombování nahlásit a to buď na čísle 840840840 nebo na tel. čísle příslušné pobočky ČEZ.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.09.2009, 13:49 »

Je mi divné, že na kabelu naměřím 220 a po přepnutí na NT, kdy by se měl obvod pravděpodobně spojit s nulou nic, takže přerušený asi nebude.
Prosím, v kterém místě kabelu to měření provádíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
inspektorrr
« Odpověď #8 kdy: 21.09.2009, 14:28 »

U spojení se stykačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 21.09.2009, 14:39 »

Pokud nemáte nějaké zapeklité zapojení s nějakým pomocným relé ve vašem rozvaděči a stykač je ovládán pomocí N přímo od přijímače HDO, tak na chvíli odpojte N od HDO a připojte N ze svého rozvaděče. Nelekněte se, cvakne to ?
Pokud přitáhne je krpa v HDO. I když si to neumím vysvětlit, protože při vypnutém N z HDO opravdu proti svému N či PEN naměříte 230 na obou svorkách cívky stykače a při sepnutí N z HDO se za cívkou nemá naměřit nic a stykač má sepnout.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.09.2009, 14:55 »

U spojení se stykačem.
Pak je v tom kabel nevinně. Test, že vám HDO skutečně spíná, můžete provést při době NT obyčejnou žárovkou zapojenou místo stykače. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
inspektorrr
« Odpověď #11 kdy: 21.09.2009, 15:06 »

Pokud nemáte nějaké zapeklité zapojení s nějakým pomocným relé ve vašem rozvaděči a stykač je ovládán pomocí N přímo od přijímače HDO, tak na chvíli odpojte N od HDO a připojte N ze svého rozvaděče. Nelekněte se, cvakne to ?
Pokud přitáhne je krpa v HDO. I když si to neumím vysvětlit, protože při vypnutém N z HDO opravdu proti svému N či PEN naměříte 230 na obou svorkách cívky stykače a při sepnutí N z HDO se za cívkou nemá naměřit nic a stykač má sepnout.  
Ano přesne takhle se to chová. Na "mojí" nulu to cvakne.
Podle toho, co se tu dočítám pravděpodobně spínač HDO špatně sepne nulu.
Ještě by mě zajímalo, jestli za spínač HDO odpovídá distributor,nebo já? Tedy kdo bude financovat jeho opravu, či výměnu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #12 kdy: 21.09.2009, 19:28 »

Takže shrnutí (předpoklad značení svorek stykače: A1 na vaši fázi, A2 na N od HDO):
vysoký tarif: A1-vaše N = 230V, A2-vaše N = 230V, A1-A2 = 0V
nízký tarif: A1-vaše N = 230V, A2-vaše N = 0V, A1-A2 = 230V
O těch modrých hodnotách jste nepsal, prosíme změřit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Zdenek Jakubcik 1
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #13 kdy: 21.09.2009, 20:08 »

To: inspektorrr
Přepíná vám elektroměr sazbu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
inspektorrr
« Odpověď #14 kdy: 22.09.2009, 10:07 »

Takže shrnutí (předpoklad značení svorek stykače: A1 na vaši fázi, A2 na N od HDO):
vysoký tarif: A1-vaše N = 230V, A2-vaše N = 230V, A1-A2 = 0V
nízký tarif: A1-vaše N = 230V, A2-vaše N = 0V, A1-A2 = 230V
O těch modrých hodnotách jste nepsal, prosíme změřit.
Takže po tom, co jsem zjistil, jak to celé má fungovat jsem usoudil, že to co jsem naměřil poprvé je nesmysl. Opětovným proměřením jsem naměřil na svorkách A1-moje N =230V, A2-moje N =230V, A1-A2 =0. To jak na nízký, tak vysoký tarif.
Elektroměr sazbu přepíná správně, takže to nakonec opravdu může být vadný kabel mezi HDO a cívkou stykače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #15 kdy: 22.09.2009, 11:23 »

Tak vida, už máme závadu asi identifikovano u. A když budeme uvažovat dále, tak za předpokladu, že ten pomocný vodič je měděný a spoje spolehlivé, hledal bych chybu v kontaktu přijímače HDO. Proud pro cívku je větší než pro elektroměr a kontakty mohly časem selhat. Tím spíše, že elměr přepíná, stykač nikoliv. Pokud jste nezabíjel skobu do zdi a nepřerušil ovládací N, což by byla jistě náhoda, tak vzhůru na distributora
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
inspektorrr
« Odpověď #16 kdy: 22.09.2009, 15:49 »

O žádných skobách nevím, takže půjdu na distributora. Jinak děkuji všem diskutujícím za rady, jsem zase o něco chytřejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #17 kdy: 22.09.2009, 15:58 »

A prosíme po vyřešení podat zprávu, takovou zpětnou vazbu.
I my chceme být též chytřejší  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Problém s HDO
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.