TOMÁŠ KLIMECKÝ
*
Offline Offline



« kdy: 17.08.2009, 19:32 »

Našel jsem na internetu HDO SPÍNAČ do zásuvky.
Uvažuji o jeho nákupu, jak se dá uplatnit v domácnosti.
Mám sazbu D45, bydliště Prosenice u Přerova


#105#


* 431.jpg (35.36 KB, 300x241 - prohlédnuto 2170 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.08.2009, 23:09 »

Uplatníte v domácnosti pokud chcete spínat větší zátěž pouze v době trvání nízkého tarifu.
Ale neptejte se lidí v diskusí co na to připojíte.
Nevíme co doma máte a co ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
*
Offline Offline


Michal Kolesa


WWW
« Odpověď #2 kdy: 18.08.2009, 03:53 »

Mě by spíše zajímalo jak to ten adaptér do zásuuvky pozná, že je zrovna nízký tarif.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.08.2009, 06:46 »

Mě by spíše zajímalo jak to ten adaptér do zásuuvky pozná, že je zrovna nízký tarif.
Tak jako každý jiný přijímač HDO.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1382.0.html

Ovšme, měl by se nastavit na stejný typ/kód jako přijímač HDO v elektroměrovém rozvaděči, jinak způsobí více škody (finační) než užitku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 18.08.2009, 08:02 »

Pro šetřílky zapínání automatické pračky v nízkém tarifu.... Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Tomáš Jarovec
« Odpověď #5 kdy: 18.08.2009, 08:15 »

Pro šetřílky zapínání automatické pračky v nízkém tarifu.... Šok
Uživatele takové zásuvky by mělo těšit, že pomáhá provozovatelům sítě a nejen těch pár stokorun, které může ušetřit Úsměv. Při spínání pračky se to může vymstít, stačí když HDO skončí dřív než prací program. Z ostatních spotřebičů možná spínání nějakého přenosného topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 18.08.2009, 08:32 »

TO:Tomáš Jarovec
právě proto že si ditributor uleví ve výkonu za "drahou" elektřinu a sobě si pokazí pračku... Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.08.2009, 09:47 »

To F.Šohajda

Viděl bych to na připojení signalizace do tohoto zařízení.
Ne že by signalizace nešla připojit na  kontakty stykače v rozvaděči,ale potom se jedná o zásah do rozvaděče a správně bych rozvaděč měl vytrhnout ze zdi a odnést certifikované firmě k vystavení prohlášení o shodě.
Varianta s tímto spínačem se mi jeví být levnější piskaci
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Žák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.08.2009, 10:11 »

Osobně používám HDO na spínání osvětlení. Nejraději používám repas. FMX 300 (náročnější na místo),  kde si mohu spínání měnit dle libosti. Při ceně cca 450,- se nemusí řešit fotobuňka (900,-) popřípadě spínačky na výseč (1 000,-).
Poslední modely od ZPA se programují pouze pomocí rozhraní s PC a to už není tak operativní.
Koukal jsem do manuálu zmíněného HDO a šlo by také tak použít.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #9 kdy: 18.08.2009, 12:08 »

Osobně používám HDO na spínání osvětlení.
 
Sazba D25d, kód 4:
1:45 Zapnout
7:45 Vypnout
16:20 Zapnout
18:20 Vypnout

Z toho mi vyplývá, že mezi 18:20 a 1:45 jste potmě. Chybí mi v tom jakákoliv logika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Pavel Žák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.08.2009, 12:19 »

Je třeba znát ty správné kódy Mrknutí

* HDO VO.pdf (19.35 KB - staženo 1215 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.08.2009, 12:30 »

Je třeba znát ty správné kódy Mrknutí
A tak to jo. Já koukal na TUV+AKU
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 18.08.2009, 14:15 »

Na první pohled to má význam, na pohled druhý je také dobré kouknout, jakou zátěž má tento spínač povolenou.
Ono pověsit na toto 3kW přímotop s klidným svědomím, že těch 16A na štítku je OK, no nevím nevím....
U těchto výrobků po zkušenostech raději dělit dvěma a to jen v případě, že je ta správná konstalace hvězd Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Petr Tobolík
*
Offline Offline


revize E2A


WWW
« Odpověď #13 kdy: 20.08.2009, 09:55 »

Sazba D45 se přiznává ruku v ruce s revizí na instalaci a na namontované spotřebiče.Tak že předpokládám, že blokování spotřebičů tepelných a jiných bylo již vyřešeno.Tento doplněk bych použil snad jen na signalizaci... pračku bych na to nedal...el.kot el taky ne....snad jen nějaký malý přímotop.Jiné praktické využití nevidím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Problém s HDO
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.