igor g.
|
|
« kdy: 11.10.2009, 17:53 » |
|
Chystám se nechat vyměnit rozvodnici v domku, přívodní kabel je OK, ale ovládání HDO od elektroměru je vedeno pochybnou vojenskou dvoulinkou v zemi (mezi stykačem v domku a 70m vzdáleným sloupkem s elektroměrem) Lze toto nahradit tak abych nemusel provádět výkop na nový kablík? Bezdrátově? Nebo existuje možnost vlastního příjmače HDO? Viděl jsem cosi v e-shopech, ale to je takový pochybný výrobek - nástavec na zásuvku - to asi nebude to pravé ořechové ...
#105#
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #1 kdy: 11.10.2009, 18:52 » |
|
Chystám se nechat vyměnit rozvodnici v domku, přívodní kabel je OK, ale ovládání HDO od elektroměru je vedeno pochybnou vojenskou dvoulinkou v zemi (mezi stykačem v domku a 70m vzdáleným sloupkem s elektroměrem) Lze toto nahradit tak abych nemusel provádět výkop na nový kablík? Bezdrátově? Nebo existuje možnost vlastního příjmače HDO? Viděl jsem cosi v e-shopech, ale to je takový pochybný výrobek - nástavec na zásuvku - to asi nebude to pravé ořechové ...
Polní telefonní kabel PK10 má určitě své kvality, za určitých podmínek by nemusel stav HDO přenášet špatně, ale zde jsme mezi technickými řešeními, nikoliv mezi věštci. A tak pojmy "by nemusel, mohl by" necháme kutilům. Předpokládáme, že chcete mít jistotu, že v případě vt (vysokého tarifu) chcete mít jistotu blokování spotřebičů. Pokud tedy již nechcete investovat do položení nového kabelu (často ta nejlepší varianta), pak vám zbývá investice do slušného rádiového pojítka, které je výrobcem vyrobeno právě pro tyto účely. Naše recenze jsou zde:http://elektrika.cz/data/clanky/bezdratovy-prenos-signalu-hdo-vysilac-stavu-kontaktudále http://elektrika.cz/data/clanky/enika-priprava-testovacich-rozvodnica nakonec závěr http://elektrika.cz/data/clanky/prakticky-test-modul-bezdratoveho-prenosu-stavu-kontaktu-enika
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
igor g.
|
|
« Odpověď #2 kdy: 11.10.2009, 20:53 » |
|
Polní telefonní kabel PK10 má určitě své kvality, za určitých podmínek by nemusel stav HDO přenášet špatně
Vzhledem k tomu že od té doby co PRE vyměnili elektroměr a změnili ovládání ze spínání fáze na spínání nuly mám pocit že si to spíná jak chce, obávám se že izolace už není co bývala a uzemňuje se to samo od sebe po někde trase - je to možné? Díky, toto vypadá dobře, potřeboval jsem nějaké systémové řešení které se dá zadat elektrikáři a nemusí jej bastlit elektrokutil.
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 12.10.2009, 00:06 » |
|
To Roman Šafránek : Jo to je dobrý nápad pro bastlíře. Tento kabel není určen pro toto použití. Tato délka bude mít dost velký odpor, protože PK mělo jádro složené z ocelových drátů a pár měděných licen. Jak bude vypadat asi jádro po těch letech , asi pěkně rezavé, ba přímo zkorodované. Izolační stav? Asi nic moc, protože tahle izolace dost rychle degraduje byl to zkrátka spotřebák.... Jedině bezdrát nebo přenos po síti.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #5 kdy: 12.10.2009, 00:36 » |
|
A nebo vzpomínaná výměna kabelu za nový CYKY Zřejmě nejspolehlivěj ší v případě správného výběru kabelu a jeho uložen, bezúdržbové Hodně štěstí s výběrem PS: tím nechci degradovat bezdráty, ale občas to může zlobit. Jsou oblasti s velkým rušením a pod.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 12.10.2009, 06:25 » |
|
Bezdráty i z plovoucím kódem občas zlobí...jak píše kolega přede mnou.... také jsem se s tím setkal, a to nebylo místo s extremním rušením... pak napájení a pod....kabel bude sice dražší, ale spolehlivý...
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #7 kdy: 12.10.2009, 14:27 » |
|
Bezdráty i z plovoucím kódem občas zlobí...jak píše kolega přede mnou.... také jsem se s tím setkal, a to nebylo místo s extremním rušením... pak napájení a pod....kabel bude sice dražší, ale spolehlivý...
Nevím co znamení přesně "občas zlobí". U toho testu jsme si všimli, že vysílač neustále opakuje vysílání stavu. Česky to znamená, pokud neprojde první, projde třeba pátý. Nám se v zarušené oblasti ozval druhý, max. třetí. Víte kolik opakovaných signálů vyšle po deseti vteřinách při změně sazby? A co ta časová prodleva?Jestli mi vadí 20 vteřin v nepřesnosti, pak mám možnost ještě zakopat obyčejný kabel. Ale kdybych ho mohl zakopat, tak neuvažuji o bezdrátovém přenosu signálu. Existuje mnoho dalších a levnějších bezdrátových variant. Ovšem pokud to koupím od "tamaňa", tak si pak mohu "tamaňovi" stěžovat, že topím ve vysoké sazbě.
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
Radek Hervíř
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.10.2009, 10:58 » |
|
S podobným jevem občasného nefungování spínání, či blokace sazby jsem se setkal 2x obojí bylo ovládání vodičem N šlo o problém, s délkou vedení(cca50m) i po odepnutí relé , ,levné sazby" v rozvaděči s měřidlem EON nám na kabelu zůstávalo mezi N a L měřitelných 40V (né trvale) a to málo stačilo,aby stykač bojleru držel stále. Dopadlo to tak, ze jsme systém ovládání museli otočit. V podružné části jsme osadili jistič 1/B2A, relé č.2 a posíláme do domu na stykač bojleru fázi. Tam už byla funkce 100%.
|
|
|
|
Miloš Moucha
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 03.11.2009, 20:28 » |
|
Stejný problém jsem řešil již několikrát.Vžd y jsem použil druhé HDO které je možno koupit ve většině elektrovelkoob chodů.HDO se pouze musí stejně nakódovat jako HDO dodavatele.V případě Vašeho zájmu vám mohu postup a kódovací tabulku zaslat.Moje adresa je moucha.elektro@seznam.cz.Kód HDO dodavatele bývá napsán na HDO.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 23.01.2015, 13:24 » |
|
Distributor je ten, kdo si určuje jasné podmínky, které se musí splnit pro osazení "jejich" zařízení. Pokud řekne, že jinak nelze, tak opravdu nelze. Za elektroměrem (elektroměrovým rozvaděčem) si pak můžete přenášet signály jak se vám zachce, tedy samozřejmě v rámci bezpečného provozu.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Berta
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 26.01.2015, 15:08 » |
|
za odpověď! Distributor je ten, kdo si určuje jasné podmínky, které se musí splnit pro osazení "jejich" zařízení. Pokud řekne, že jinak nelze, tak opravdu nelze. OK, chápu, že distributor má vždy pravdu. Asi se mu nechce učit se nové věci. No, je to nuda, jít s proudem Za elektroměrem (elektroměrovým rozvaděčem) si pak můžete přenášet signály jak se vám zachce, tedy samozřejmě v rámci bezpečného provozu.
Ovladací kabel (nebo jiný přenos ovládacího signálu k jističu) by byl instalován jen za elektroměrem, ne před něj. Myslel jste to jinak?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.01.2015, 15:45 » |
|
Ovladací kabel (nebo jiný přenos ovládacího signálu k jističu) by byl instalován jen za elektroměrem, ne před něj. Myslel jste to jinak?
Ano, myslel jsem to jinak. Vodiče ovládacího kabelu jsou přímo napojeny ze zařízení patřícího distribuci (ČEZ, EON, PRE). Toto zařízení (HDO) není napojeno "za elektroměrem",ale před ním, viz. Připojovací podmínky, schémata zapojení.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|