Robert LeleK
|
 |
« kdy: 31.05.2011, 14:01 » |
|
Zítra píšu písemnou zkoušku. A celý tři roky nás učili že pro jištění HDO by měl být jistič max. 6A zaplombovaný v zapnuté poloze. A dnes jsem studoval ještě jiné schéma elektroměrovýho rozvaděče a ten udává jistič 2A. Chci se pro to zeptat jaká hodnota je správná. Přeci jenom náš učitel nepatří k nejmladším ročníkům tak jestli se něco nezměnilo.
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 31.05.2011, 14:26 » |
|
Vygoogluj si "připojovací podmínky ČEZ" a tam se dočteš v bodě 7-Vybavení elektroměrovéh o rozvaděče: jistič v obvodu spínacího prvku max. 6A. Běžně se osazují jističe 6A, neboť jsou levnější než 2A.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 31.05.2011, 14:59 » |
|
Jestli tu nemluvíte náhodou o dvou různých věcech: 1) jištění napájení sazbového spínače (přijímače HDO), pokud tento není součástí elměru. Typicky plombovaný, v elměr. rozvaděči, 2 A. 2) jištění napájení stykače HDO, ovládaného sazbovým spínačem. Typicky neplombovaný, v hlavním rozvaděči, 6 A.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 31.05.2011, 15:20 » |
|
Ne, řeč je o napájení přijimače HDO.
Jj, nechal jsem se zmást termínem spínací prvek, což je u ČEZu především přijímač HDO 
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Robert LeleK
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 31.05.2011, 15:55 » |
|
 všem..... ted už jsem zase o něco chytřejší tak držte palce zítra písemná zkouška  udělat projekt bytu 3+1 uděta výpočet ubytku napětí na přípojce 30 otázek testových, 4 doplňující a ještě nějaký věci kolem projektu jako elektroměrovej rozvaděč a okruhovej... tak doufam že to nějak dam.. Elektrice Zdar
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 31.05.2011, 18:47 » |
|
Velice pěkně je to napsáno v knížce tuším "Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků"......Jsou tam popsány všichni ditributoři v české republice a jejich "anomálie" v připojení..... Ano každý distributor má svoje podmínky připojení! Jistič HDO se u PRE pokud se dá na svorkovnice elměru-jištění se nedává! U ČEZ se dává max 6A U E ON se dává max 2A
Např. Moeller vyrábí speciální jističe pro cívky stykačů,HDO a pod.mají asi 4A...mají lépe chránit cívky a podobné napájené součástky.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|