Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #3 kdy: 27.10.2019, 19:00 » |
|
Technicky špatně je spínat dva prvky z různých fází.
Pokud spínáte pouze jeden, mělo by to být jedno. Mimochodem, která fáze je SKUTEČNĚ L1?
V pravěku HDO se signál vysílal pouze do jedné fáze. Pokud jsem dobře informován, dnes se vysílá do všech.
Přepojil bych to, dohadování stojí víc času a energie.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.10.2019, 21:20 » |
|
Skutečně první, je ta první z leva na svorkovnici elektroměru Na svorkovnici elektroměru vidět není, je za plombou.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 27.10.2019, 21:56 » |
|
Starší typy HDO mají pouze jedno relé s přepínacím kontaktem. které jedním kontaktem (NC) spíná cívku tarifu elektroměru a druhým kontaktem (NO) zapíná stykač spotřebiče. Střední kontakt (Com) je zapojen na N. Pokud je na cívku stykače použita jiná fáze, než na cívku tarifu a napájení HDO, hrozí přeskok při přepínání a svaření kontaktů vzniklým obloukem.
Pro účely tarifování je první fází ta, která je na první pozici elektroměru odleva, jak napsal již kol. Rozvodak a měla by být použita pro napájení HDO a cívky tarifu v elektroměru přes jistič nízké hodnoty z neměřeného přívodu a tento jistič se zaplombuje v zapnuté poloze a z téže fáze se zapojí v části měřené (všechny) cívka(y) stykače(ů) taktéž přes jistič malé hodnoty (max. do 6A).
to kol. Svejkovský: V kamených dobách počátků HDO (asi tak 1984) se vysílal ovládací signál zkušebně z rozvodny Malešice v Praze a pokud vím, byl i tenkrát namodulován ve všech třech fázích. Signál byl dostupný pouze v centrální části města, kde byla většina přípojek do bytů ve starých činžácích jednofázová a tarifování ovládalo hlavně boilery.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #10 kdy: 28.10.2019, 17:32 » |
|
Co jsem viděl při opravách starších RD tak u EON je to jedno, která fáze! Spíná to i na třetí.. Samozdřejmě PP jsou dány a u nových by to mělo být dobře na první fázi!! Nevím ,asi to pouštějí do všech fází, první má však nesilněší signál. Nepátral jsem po tom, protože jim to tak roky funguje!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 28.10.2019, 18:53 » |
|
Tak jinak, jedna věc je, že obecně se určuje jen směr točivého pole, ovšem pro paralelní provozování zdrojů, či kruhování je nutné mít to sebe sfázovaný. A jestliže z generátorových svorek U V W poleze L1, L2, L3, nevím proč by se tak neměly nazývat. V principu je samozřejmě jedno, jestli v běžné změřím točivé pole mezi L1 L2 nebo L2 L3, pořád si tu "první" vyberu jakou chci...
|
|
|
|
|