Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 29.01.2020, 13:08 » |
|
Maximálně přestane fungovat HDO, když si to ručně shodím ne?
Právě proto je to zaplombované. Stačilo by počkat na přepnutí na levný tarif a shodit jistič. A už bychom měli levno celých 24h. Výpadek jističe je poruchový stav, který je daleko méně pravděpodobný, než chuť některých lidí ušetřit.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 29.01.2020, 13:26 » |
|
Pak pojedu pořád za levno? A když vypadne v období vysokého tarifu? Pak pojedu pořád za draho?
Ano. Závadu je nutné hlásit distributorovi . Teda pokud si jí vůbec všimnete.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 29.01.2020, 17:12 » |
|
A co když vypadne sám v důvodu závady? Vypadne spolehlivě i zaplombován! Je to jeho konstrukcí...A le už ho nenahodíte, musíte dolů nadoraz a zase navrh!! V tom je ten fígl!  Vypadne z důvodu vadného HDO...Jednou jsem to viděl! Asi přepětí bleskem po bouřce! Páčka dole je jen optika vypadlého jističe! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 29.01.2020, 18:43 » |
|
Ano je to tak. Předělával jsem ER rozvaděč 2xel. + 1xHDO. Jeden běžel normálně ve VT a druhý v NT. Nevšiml jsem si toho, pak volal elektroměrový, že je to špatně. Obratem jsem dorazil a vysvětlil mi rozdíl. Po předrátování a přidání stykače, kde se pak spínal N do druhého elměru vše O.K. Sousedka jela 2 dny na NT.  On ten rozvaděč byl vyroben 1983 a to se ještě prováděly divočiny......
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 29.01.2020, 18:53 » |
|
Naopak, je to něco jako ochrana zákazníka, že při vypnutí napájení přijímače HDO nebo většině závad je odpadlé relé na výstup a přes "klidový kontakt" jsou sepnuté stykače nebo relé blokovaných odběrů, a druhý kontakt zůstane rozepnutý tím ELM přepnutý na měření nt
Řada FMX má bistabilní relé, přepínají se impulsem, cívky nezůstávají pod napětím, podle období, kdy dojde k přerušení napájení HDO přijímače, zůstane stykač v instalaci sepnut, či rozepnut, podle posledního telegramu.
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 30.01.2020, 04:42 » |
|
Pokud je HDO bez napětí, relátka zůstávají na svých pozicích.
Pak je tu ještě rozdíl mezi digitálem a ferrarisem. Digitál bez napětí se přepne do vt, ferraris bez napětí do nt. Proto se bere fáze přímo z hlavního jističe a né z HDO.
Relé v HDO jsou klopná, pamatují si poslední stav. Jejich přepínání se provádí pouze impulsem, mají dvě vinutí. Ovládání tarifu u digitálních elměrů se liší podle provedení. Elektroměry ZPA se šachtou pro HDO mají ovládání tarifu zapojené přes konektor v šachtě, je provedeno pomocí optočlenů a ovládací logika je skutečně opačná, vyjmutím HDO ze šachty se elměr uvede do stavu tarifu T1 (vt). Z HDO jsou na svorkovnici vyvedeny pouze vývody relé pro stykače spínající blokované spotřebiče a spínají klasicky pomocí N. Toto provedení se používá u PRE. Elektroměry bez šachty, nebo i se šachtou, která je maskována krytkou, nemají v šachtě osazený vícepólový konektor na hlavní desce elměru a jsou upraveny pro spolupráci s externím HDO. Ovládání tarifu se provádí stejně jako u elektromechani ckých elměrů (systém ferraris), přivedením N na příslušnou svorku se přepne tarif do T1(vt), bez N je přepnuto do T2 (nt). Čtyřtarifní provedení má ovládací svorky dvě, připojením této další svorky na N se přepne tarifování na T3/T4, bez připojení N zůstává v provozu T1/T2. Toto provedení používá ČEZ.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 30.01.2020, 06:08 » |
|
HDO jsem nikdy nestudoval do podrobna, ale vím , že HDO má zkušební tlačítko na zkoušku přepnutí ....kdy tam bylo bistabilní relé tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Rozvodak

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 30.01.2020, 06:27 » |
|
Relé v HDO jsou klopná, pamatují si poslední stav. Jejich přepínání se provádí pouze impulsem, mají dvě vinutí.
Ovládání tarifu u digitálních elměrů se liší podle provedení.
Elektroměry ZPA se šachtou pro HDO mají ovládání tarifu zapojené přes konektor v šachtě, je provedeno pomocí optočlenů a ovládací logika je skutečně opačná, vyjmutím HDO ze šachty se elměr uvede do stavu tarifu T1 (vt). Z HDO jsou na svorkovnici vyvedeny pouze vývody relé pro stykače spínající blokované spotřebiče a spínají klasicky pomocí N. Toto provedení se používá u PRE.
Elektroměry bez šachty, nebo i se šachtou, která je maskována krytkou, nemají v šachtě osazený vícepólový konektor na hlavní desce elměru a jsou upraveny pro spolupráci s externím HDO. Ovládání tarifu se provádí stejně jako u elektromechani ckých elměrů (systém ferraris), přivedením N na příslušnou svorku se přepne tarif do T1(vt), bez N je přepnuto do T2 (nt). Čtyřtarifní provedení má ovládací svorky dvě, připojením této další svorky na N se přepne tarifování na T3/T4, bez připojení N zůstává v provozu T1/T2. Toto provedení používá ČEZ.
Režim přepnutí tarifu je volitelný u výrobce, nebo SW nastavitelný v "cejchovně". Takto se nechá volit i režim u zpětného chodu. PRE to má takto nastaveno že dvou důvodů. Jednak pro univerzálnost elektroměrů a druhak se vylučuje ovlivňovaní tarifu manipulací s L1 před elektroměrem. Ono to zapojení bude víceméně stejné. PRE preferuje integrovaný spínač HDO, kde je vše vnitřně propojeno, pouze se připojí L1 nebo N na střed relátek a ovlačka ke stykači. Ale je tu možnost spojité montáže s FMX 524 na krytu svorkovnice. Z elektroměru se vyvede L1+N, a dva N vodiče pro přepínání tarifů. U některých typů je třeba dát fázovou propojku pro tarif, jiné jí mají integrovanou. HDO jsem nikdy nestudoval do podrobna, ale vím , že HDO má zkušební tlačítko na zkoušku přepnutí ....kdy tam bylo bistabilní relé tak by se samo nikdy nevrátilo do původní polohy.
Po chvilce se přístroj srovná podle povelu v síti.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 30.01.2020, 07:04 » |
|
Vtip je v tom, že po vypnutí jističe HDO spadne tarif na elektroměru na nt. Tarifní cívka vt elektroměru je z něj napájena. Elměr bez zapojení "leží" na nt. Jinými slovy, po vypnutí jističe je stále měřeno na nt.
Tarifní cívka elektroměru není napájena z jističe HDO, ale z jističe před elektroměrem. Ovládací relé nikam nespadne, je to klopné (paměťové) relé. Například ZPA používá relé Gruner. Možná máte k dispozici jiný typ spínače HDO, který to má jinak. Pak si ale neumím představit, jak je to tím signálem ovládané.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|