Vladimír Štemberg
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 10.12.2016, 10:18 » |
|
To Roger: Jednomodulový stykač o velikosti jednofázového jističe na DIN lištu stojí nový asi 350,- Kč (nebo víc, dle prodejce). K němu lze dokoupit plastový kryt s DIN lištou a s tímto krytem ho lze přišroubovat na desku nebo do rozvaděče bez lišty. Použitý stykač lze pořídit i podstatně levněji. Problém může být v tom, že pokud se do běžného stykače dostane časem prach nebo jiná nečistota, může při provozu vrčet. A to je dost častá závada použitých stykačů z bazaru, ale i nových po delší době provozu. Pokud je stykač umístěný v místě, kde by vrčení vadilo, lze koupit tichý stykač s cívkou napájenou stejnosměrným proudem, který nevrčí nikdy. Cena nového je asi dvojnásobná. Pokud máte zájem, mohu vám přenechat tiché spínací relé k bojleru v krytu za výhodnou cenu. Bydlím na severním okraji Prahy.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #6 kdy: 10.12.2016, 10:25 » |
|
Dovolim si se dotazat v teto souvislosti na
levny stykac HDO 1F na cca 10A pro bojler, do stareho bytoveho rozvadece, kde neni DIN lista a je malo mista...
Diky.
Koukám, kolega byl rychlejší, tak alespoň ten kryt. Na fotce je bez té spodní části s DIN uchycením (nemůžu ho v bedně najít...), ale to si jistě domyslíte. Nejdřív na desku připevníte ten spodek s DIN lištou, nacvaknete stykač a zakryjete horním dílem na fotce.
|
kryt.jpg (187.67 KB, 571x1024 - prohlédnuto 798 krát.)
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 10.12.2016, 18:35 » |
|
Osobně mám raději toto , ale vždy záleží na konkrétních podmínkách v místě
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
Roger
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 11.12.2016, 14:44 » |
|
Proč je ale ten kousek plastu drahý jak jistič Protoze se vyrobce chce napakovat :-) take jsem jeden retrofit (spis retro kit) musel koupit.. A beztak dira po starem 3F nesedela, takze cely drzi na 1 sroubu, protoze druha dira je lehce mimo... To uz jsem mohl uriznout a privrtat DIN listu, ne? :-) ale pak by se mi stejne hodila predni maska z retro fitu (lze sehnat samostatne? Asi nee..) Podobne mozna - proc je 3F stykac kostka OEZ 37861 nebo 37863 levnejsi jak 1modul na DIN listu OEZ 36609? Zatim zkoumam rozdily. Btw nestacilo by na ten bojler 8A relatko trebas Schneider relé 2p RSB2A080P7? To stoji jen tretinu, momentalne nevim najisto, kolik Watt ma psano spirala, jestli se vejde do tech 8A, tak je s tim nejaky problem?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 11.12.2016, 16:25 » |
|
Protoze se vyrobce chce napakovat :-)
Tak to je ubohé tvrzení. Osobně vítám že se našel alespoň někdo z výrobců, co byl ochoten vyřešit tak trochu okrajový problém s výměnou starých jističů. Cena je sice vyšší než u krytu na jistič, ale toto lépe pasuje a lépe vypadá v původních rozvaděčích. Ušetří to práci a starost, proto to vyjde nakonec nejhůře stejně, často spíš levněji, než jiná řešení. Kdo tvrdí opak, neumí si dobře spočítat hodnotu své práce.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 11.12.2016, 16:25 » |
|
Normálně bych tam nedal žádný další, ale prostě jiný. Jako když dám do bedny jakoukoli značku jističe. Spíš mi jde ale o ten výklad slovního spojení bez dalších znalostí, co výrobce dělal nebo nedělal. Musíš rozlišovat mezi adaptérem KT a retrofitem KT. V prvním případě pokud do něho strčíš jiný nežli vyzkoušený jistič, tak nevznikne retrofit, v druhém případě vezmeš adaptér KT a vyzkoušený jistič a vznikne retrofit.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|