| | |-+  Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?  (Přečteno 5511 krát)
Blunder
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 01.10.2023, 22:33 »

Před pár dny jsme přecházeli na D56D – HDO jistič+revize. Elektrikář dorazil, my jsme odjeli. Po příjezdu smrad v domu po shořelé elektrice.

Vysvětlení elektrikáře (pro pojišťovnu, zkráceno):

Po vypnutí hl.jističe provedeno doplnění rozvaděče o přípravu HDO. Do sil. obvodů nezasahováno. Po dokončení zapnut hl. jistič. Po několika sec. vypnul. Na fázi L1 jsem zkoušečkou naměřil minimální napětí. V domovním rovzděči výpadek několika jističů, vypálený modul přepěťové ochrany

Kvůli HDO se ale ve vnějším rovzděči hýbalo s dalšími vodiči kvůli nedostatku místa. Doma jsem našel shořelý zdroj pro SmartHome instalaci(KNX). Proudové chrániče ok, ale přepěťovka SPBT12-280 na L3 byla pryč.

Šli jsme k rozvaděči, v tu dobu již prý problém na L1 nebyl. Nahodili jsme hlavní jistič a postupně zkoušeli ty spadlé. V jednom okruhu je 24V zdroj, z toho vyletěl záblesk a jistič spadl. Druhý okruh s 24V již mrtvý a bez blesků Úsměv Zbytek jističů bez problému.

Elektrikářovo vysvětlení bylo, že možná na L2/3 vyletělo krátkodobě napětí důsledkem spadnutí L1. Na dotaz, jak se proti tomu bránit mi nedokázal odpovědět. Mysleli jsme, že shořely pouze ty DC zdroje a pro něj je DC jen koníček, takže neví, proč k tomu došlo. Zbytek zdrojů ok, např. PC, notebook, monitory.

Zapomněli jsme na jistič u TV, takže po jeho odjezdu jsem nahodil a rána. Na druhé straně obýváku ležel kryt od 12V zdroje (napájení mikro PC u TV),    ze zdroje se ještě kouřilo.Vytáhl jsem ho a šel na druhý pokus, ten už ok. TV také ok, ale přídavné audio mrtvé.

Spousta věcí přežila - trouba, mikrovlnka, tepelné čerpadlo, oběhová čerpadla, jednotka vzduchotechnik y, usb zásuvky, kamery atd, ale na všech fázích bylo něco mrtvého:
L1: nabíječka, kávovar, audio sestava
L2: 24V zdroj
L3: 24V zdroj, 12V zdroj, 2x KNX zdroje, kontaktní gril, audio sestava

Mám hrůzu, co se ještě stane, např. 2. KNX zdroj fungoval, ale všimli jsme si vytékající žluté kapaliny, takže šel také pryč. U dalších spotřebičů dovnitř člověk ale nevidí a nemůže je otevřít kvůli záruce (rekuperační jednotka, tepelné čerpadlo...)

U sousedů žádné vyhozené jističe, druzí sousedé betonovali a míchačka jim jela celou dobu a nezpozorovali problém. Dává elektrikářovo vysvětlení smysl? Je podezřelé, že u distribuce zrovna v tu chvíli došlo k tak závažnému problému, a postihlo to pouze nás. Netvrdím, že to není nemožné, AC nerozumím a nevrtám do toho. Co by mohlo takový problém způsobit? Když vezmu, že shořela i přepěťová ochrana. Poznal by soused snížení napětí na L1 na provozu míchačky?
Co teď s ohledem na životnost ostatních zařízení? Modlit se, aby něco neodešlo, nedej bože nebouchlo a nevyhořeli jsme? Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.10.2023, 21:20 »

Tak pokud pojištovnu i zákazníka pohádka o podivné L1 uspokojila, není co řešit.
Slohová práce na téma "hrabal jsem se v hodinách, odpojil nulák a zapoměl ho připojit" by tak hezká nebyla.
Doporučuji pro formu kontrolní měření Zs na přívodu a v objektu, ale velkou záhadu bych v tom nehledal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2023, 21:40 »

Smutný příběh o odpojeném N (případně PEN) vodiči.
To se prostě někdy stane, ale je potřeba se k tomu postavit čelem, přiznat chybu a kontaktovat vlastní pojišťovnu, kde mám pojištění odpovědnosti.
Mám pochybnosti, že by vaše pojišťovna přijalavámi uvedené vysvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.10.2023, 07:54 »

Docela by mně zajímalo, kde má pán umístěno uzemnění bodu rozdělení PE a N (a kde má umístěné přepěťové ochrany).
Pokud má uzemnění bodu rozdělení PE a N umístěno v domovním rozvaděči, mělo by to instalaci proti této chybě ochránit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 03.10.2023, 08:52 »

Docela by mně zajímalo, kde má pán umístěno uzemnění bodu rozdělení PE a N

Může to být starší instalace v TN-C, místní zemění není nebo je uhnilé a spoléhá se na PEN od distribuce.
Takových baráků je... Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 03.10.2023, 09:04 »

Docela by mně zajímalo, kde má pán umístěno uzemnění bodu rozdělení PE a N (a kde má umístěné přepěťové ochrany).
Pokud má uzemnění bodu rozdělení PE a N umístěno v domovním rozvaděči, mělo by to instalaci proti této chybě ochránit.
Dejme tomu zátěž na L1 20 Ohm, na L2 200 Ohm, L3 pro jednoduchost bez zátěže.
Jaké bude U na oněch spotřebičích při:
1.plně odpojeném PEN
2.odporu zemniče dejme tomu 20 Ohm (nedělejme si iluze o všeobecné perfektní hodnotě u RD)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.10.2023, 11:56 »

Dejme tomu zátěž na L1 20 Ohm, na L2 200 Ohm, L3 pro jednoduchost bez zátěže.
Jaké bude U na oněch spotřebičích při:
1.plně odpojeném PEN
2.odporu zemniče dejme tomu 20 Ohm (nedělejme si iluze o všeobecné perfektní hodnotě u RD)

1) U1=363,64V, U2=36,36V
2) Odpojen PEN z distribuce, místní přizemnění PEN na 20 Ohm (uzemnění TS na 2 Ohm)
    U1=0V
    U2=206V

Mohlo by být?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 03.10.2023, 11:58 »

1) U1=363,64V, U2=36,36V
2) Odpojen PEN z distribuce, místní přizemnění PEN na 20 Ohm (uzemnění TS na 2 Ohm)
    U1=0V
    U2=206V

Mohlo by být?

V prvním bodě jsem prohodil hodnoty napětí U1 a U2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Blunder
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 03.10.2023, 12:23 »

Díky všem za odpovědi, zákazníka právě pohádka moc neuspokojila, proto dorazil sem s obavami, že pojišťovna to taky nevezme Úsměv

Docela by mně zajímalo, kde má pán umístěno uzemnění bodu rozdělení PE a N

Já nejsem elektrikář, takže nevím, co znamená uzemnění bodu rozdělení PE a N, nicméně zkusím odpovědět:
Od distribuce CYKY-J 4x16 do svorkovnice. Odsud 2 kabely CYKY-J 5x10, každý do jednoho rozvaděče (víceméně příprava pro fotovoltaiku - jeden kabel pak na UPSce, druhý mimo) - zapojené pouze 4 vodiče ve svorkovnici, N je teď plonkový, dokud nebude fotovoltaika.
V každém rozvaděči následně prospojkovaná lišta PE a N. mohu případně nafotit, pokud to k něčemu bude.

Může to být starší instalace v TN-C, místní zemění není nebo je uhnilé a spoléhá se na PEN od distribuce.
Takových baráků je... Smutek

Je to novostavba, ale pokud je mi známo, tak tady místní zemění není. Což víceméně asi potvrzuje, to co píšu výše, protože to je víceméně jediný přívod do domu.



Ještě jednou díky, určitě se nebráním pokračující diskuzi, ať mám nějaké střelivo pak proti elektrikářovi, až se začně vymlouvat, že za nic nemůže.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 03.10.2023, 12:52 »

Pokud se na to podívám z jiného úhlu, elektrikář natolik zkušený, že se může/odváží hrabat v hlavním kabelu by měl být schopen vymyslet daaaleko lepší smyšlený příběh, takhle to skoro vypadá, že o elektru ví kulový, nechte si raději překontrolovat vše na co hrábnul.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Blunder
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 03.10.2023, 17:20 »

Pokud se na to podívám z jiného úhlu, elektrikář natolik zkušený, že se může/odváží hrabat v hlavním kabelu by měl být schopen vymyslet daaaleko lepší smyšlený příběh, takhle to skoro vypadá, že o elektru ví kulový, nechte si raději překontrolovat vše na co hrábnul.

Naštěstí jen do instalace koncových zásuvek a pak na toto. Rozvadeč dělal jeho kolega. Oba jsou elektrikáři už dobrých... 40 let? ... a oba desítky let vyučují elektriku na učilišti. Myslel jsem si, že takové reference budou dostatečné. A teď právě přemýšlím, koho lepšího sem pozvat k překontrolován í všeho a případně dodělaní lokálního zemění. Pokud by někdo měl dobré reference na někoho z Prahy západ, budu jedině rád, ale jinak budem hledat, no.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 03.10.2023, 17:33 »

a oba desítky let vyučují elektriku na učilišti.
Kdo neumí, ten učí, to tak bývá.
Asi bych z toho fakt nedělal nutně aféru, on i mistr tesař se někdy utne a stejně jako doktor přehlídne prasklou ledvinu a pošle pacienta skonat domů s tím, že má zaražený prdy (to se fakt stalo, Kratochvíl je hovado),  mohl i elektrikář při zpětné montáži nedotahnout šroub na můstku, nebo něco podobnýho.
Akorát teda nedůvěru vzbuzují ty tanečky kolem, to chápu.
Přizemnění ER má smysl, ale musí být hodně dobré a majitel objektu musí být schopen poznat, že mu chalupa visí na zemi a nula plave, aby zareagoval a vypnul to.
Tím neříkám, že je to zbytečnost, naopak, může to hodně zachránit, jen to nesmí být odfláknuté a musí být i příhodná rezistivita půdy, aby bylo vůbec možné dosáhnout dostatečných hodnot v rozumném rozsahu zemniče. Mřížovku totiž na zahradě určitě kopat nechcete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 03.10.2023, 19:06 »

No, jak to říci. Dnes je standardem u novostaveb, připravit řádně takzvaný základový zemnič a z něj připravit vývody ke svodům a ke svorkovnici MET. Svorkovnice MET musí být zřizovaná co nejblíže k rozvaděči objektu a jednak pomáhá zlepšit vlastnosti PEN/PE vodiče, či zjednodušeně řečeno odvedení případného blesku, aby škody uvnitř objektu byly co nejnižší. Pokud tam tato svorkovnice s vývodem od zemniče není, je to hrubá chyba a jeden z důvodů proč nedostat kladnou revizní zprávu. S touto záležitostí rezonuje ještě jedna věc a to je absence řádné projektové dokumentace k realizaci stavby (předpokládám že je to i váš případ). Pokud tu nemáte, nebo nemáte smluvně ošetřené její dodání realizační firmou, stáváte se defakto spoluviníkem.
Vy, jako provozovatel, máte totiž povinnost mít projektovou dokumentaci skutečného provedení, po celou dobu životnosti el. zařízení. Navíc je to jeden z důležitých dokumentů sloužících jako podklad pro revizní právu, bez kterého nemůže být v případě výchozí revize, tato kladnou. Zcela jasně o tom už více jak rok, hovoří zákony, přesněji nařízení vlády. Je zde popsáno mnoho stránek na toto téma, múžete si to dohledat.

Jinak souhlas s kolegy. Montér udělal někde chybu a došlo ke škodám. TO, že se k tomu nedokáže postavit čelem, o něm vypovídá více, než si je sám vědom. Podobné chyby se nám prostě nevyhýbají a podobný "zářez" má drtivá většina z nás. Důležité je se z toho poučit a být napříště opatrnější, i když ani to nemusí vždy stačit  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Blunder
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.10.2023, 21:57 »

mohl i elektrikář při zpětné montáži nedotahnout šroub na můstku, nebo něco podobnýho.

Díky za tuhle zprávu, pro sichr jsem se šel podívat k hlavnímu jističi (stále odplombovaný),  na můstku přívodní nulák opravdu nedotažený, cca o závit a něco. Drát nebyl uplně volný, ale trochu v tom jezdil. Takže suma sumárum je asi jasné, co se stalo a máme jen štěstí, že k tomu nedošlo znovu. Je dost možné, že to nebylo dotažené ani předtím a jeho nenapadlo to zkontrolovat, ale montáží kolem se vodič mohl uvolnit. Tím ho neobhajuji, měl to zkontrolovat, zvlášť poté, co to vypálilo dům. To, že to nyní bylo nedotažené je vlastně ještě horší varianta.


Dnes je standardem u novostaveb, připravit řádně takzvaný základový zemnič a z něj připravit vývody ke svodům a ke svorkovnici MET.
...
S touto záležitostí rezonuje ještě jedna věc a to je absence řádné projektové dokumentace k realizaci stavby

Řádnou projektovou dokumentaci máme, bohužel dům stavěla firma bývalého "kamaráda",  což je asi jediné, co k tomu dodám Úsměv Ale tím, že jsme jen "lidi z ulice",  tak se v tom nevyznám, měli jsme dostat stavbu na klíč, dostali jsme za stejnou cenu cca hrubou stavbu a zbytek jsme museli řešit na vlastní pěst. V dokumentaci vidím vývody uzemnění a bleskosvodu, ale vůbec netuším, jestli je to ta samá mříž, nebo, mají být oddělené (předpokládal bych, že oddělené, ale jak říkam, elektrice nerozumím).
Z fotodokumentac e ještě dokážu říct, že na každém rohu domu je vytažený kovový pás, na který je napojený bleskosvod a poblíž jednoho rohu je zde ještě jeden kovový pás, na který nic napojené není. Nicméne z fotodokumentac e je jasně viditelné, že tento pásek je napojený na tu samou mříž v základech, jako bleskosvod, pro názornost příkládám foto s popisky.


* zemnici-mriz.jpg (1522.84 KB, 2278x1297 - prohlédnuto 339 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 03.10.2023, 22:03 »

Potěš koště  Smutek . Klasický zednický bastl. Pásek na placato a položenej na dno výkopu. SVorky bez ošetření a neošetřené přechody z betonu ven. Přesně tak jak se to nemá dělat. Tedy životnost zkrácena na cca třetinu možné.  podivej zle

Zase práce na téma, kolik chyb najdete na jedné fotce. Připadá mi, že naschvál (nebo natruc) dělali všechno jinak, než jak požaduje norma.



https://dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Publikace_2015/dehn-zakladovy-zemnic-2015.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 06.10.2023, 15:55 »

Citace
Dnes je standardem u novostaveb, připravit řádně takzvaný základový zemnič a z něj připravit vývody ke svodům a ke svorkovnici MET.

Tak,tak. Ale iba tam kde robíš ty a tebe podobní elektrikári, čo nemajú remeslo iba na papieri.

V mojom okolí je štandardom, že zemnenie robia betonári a spoje zastriekavajú sprejom na podvozky automobilov.
Robím osvetu aspoň u mojich známych elektrikárov. Rozdávam práve túto brožúru, ktorá to všetko krásne popisuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 09.10.2023, 21:56 »

Dejme tomu zátěž na L1 20 Ohm, na L2 200 Ohm, L3 pro jednoduchost bez zátěže.
...

Možno vyzkoušet :

* falstad.zip (0.19 KB - staženo 73 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.10.2023, 08:37 »

Elektrikář je idiot. Co by se jako stalo (upadly by mu ruky),  kdyby ještě předtím, než do toho bude hrabat, vypnul všechny podružné jističe?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?