Popis situace: 1f FVE 4kW v režimu zelený bonus , hlavní jistič 3x25A , dva bojlery připojené na regulátor GreenBono přes SSR relé Když jsem si zařizoval FVE elektrikář zapojil největší žrouty ( pračka , myčka , lednice , mrazák , el. trouba , bojler ) na fázi s FVE a upozorněním, že se nesmí zapínat více náročných spotřbičů najednou. Po čase jsem pořídil další bojler a regulátor GreenBono. Ten je určen hlavně na posílání přebytků přes SSR relé do bojleru. Pokud např. FVE vyrábí 4kW a menší spotřebiče spotřebují např. 0,5kW tak se SSR u prvního bojleru otevře a posílá plný výkon 2kW a zbytek 1,5kW do druhého bojleru. Pokud v domácnosti pustím náročnější spotřebič např. el. troubu 2kW tak se druhý bojler vypne a přebytek jde do prvního bojleru. V letních měsících nemám problém když se bojley dohřejí, ale problém je v zimních měsících. V době nízkého tarifu ( mám 20h a čas kdy mají sepnout bojlery lze nastavit v regulátoru protože není žádoucí aby se večer po vykoupání dohřáli a druhý den neměli kam odcházet přebytky ) se oba zapnou a pkud se zapne v době ohřevu nějaký náročnější spotřebič vyhodí hlavní jistič. Uvažoval jsem pro každý bojler o přepínacím relé OEZ RPI-16-001-X230 , který by po obdržení signálu z regulátoru přepnul fáze, ale nejsem si jistý jestli to zvládne. Na svorku 12 připojit jednu fázi, na 14 druhou fázi a na 11 výstup na bojler. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/5142-z01-14_cz_sk.pdf
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2020, 11:30 » |
|
V tom tvém popisu, se nějak nevyznám. Chce to schéma zapojení.  A to relé, nemá svorky s takovými čísli co uvádíš. Jestli máš namysli, zapojit dvě rozdílné fáze na to relé, tak radši nic nedělej. To relé není stavěné na 400V.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 01.02.2020, 17:50 » |
|
Tak ať ti to dodělá ten elektrikář, teda pokud to je elektrikář.  Na tu elektroinstala ci, PD elektro asi není co?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 01.02.2020, 19:44 » |
|
Koukám, že pro mě jako laika neřešitelný problém  Sice pěkné, že je všechno naházené na jedné fázi pro maximální využití FVE , ale mě se nelíbí přetěžování jedné fáze v zimních měsících. Přitom je to prosté, jeden stykač bude napájet bojlery z panýlků, resp. z té nejvytíženější fáze a druhý přepne na síť, na zbylé dvě fáze, čímž se odlehčí té přetěžované a příkon bojlerů se rozloží do dvou méně zatěžovaných fází, čímž budou i tyto mít rezervu. Ale jak už bylo řečeno, někdo to navrhl, někdo to realizoval, ten by měl vědět jak to funguje a jak tu instalaci upravit, aby byl zákazník, vy, spokojen...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Mudra

Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 04.02.2020, 14:40 » |
|
Marek Barta: to schéma bude v pořádku, pokud jsou bojlery vybavené dvěma oddělenými topnými spirálami.
V případě jediné spirály budete někde spojovat vodiče ....FVE a ....NT do jednoho. A potom máte na relé mezi kontakty 400V. Z konstrukce relé se navíc může stát, že jeden kontakt zůstane ještě sepnutý a druhý již bude přitažen.
Použijte řešení kol.Hrubého, osobně bych řešení povýšil ještě použitím mechanické blokace stykačů. Za tu pohodu to stojí
|
Elektrikář - údržbář §6, §8
|
|
|