Marek Barta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 31.01.2020, 16:03 »

Popis situace: 1f FVE 4kW v režimu zelený bonus ,  hlavní jistič 3x25A ,  dva bojlery připojené na regulátor GreenBono přes SSR relé

Když jsem si zařizoval FVE elektrikář zapojil největší žrouty ( pračka ,  myčka ,  lednice ,  mrazák ,   el. trouba ,  bojler ) na fázi s FVE a upozorněním, že se nesmí zapínat více náročných spotřbičů najednou. Po čase jsem pořídil další bojler a regulátor GreenBono. Ten je určen hlavně na posílání přebytků přes SSR relé do bojleru. Pokud např. FVE vyrábí 4kW a menší spotřebiče spotřebují např. 0,5kW tak se SSR u prvního bojleru otevře a posílá plný výkon 2kW a zbytek 1,5kW do druhého bojleru. Pokud v domácnosti pustím náročnější spotřebič např. el. troubu 2kW tak se druhý bojler vypne a přebytek jde do prvního bojleru. V letních měsících nemám problém když se bojley dohřejí, ale problém je v zimních měsících. V době nízkého tarifu ( mám 20h a čas kdy mají sepnout bojlery lze nastavit v regulátoru protože není žádoucí aby se večer po vykoupání dohřáli a druhý den neměli kam odcházet přebytky ) se oba zapnou a pkud se zapne v době ohřevu nějaký náročnější spotřebič vyhodí hlavní jistič. Uvažoval jsem pro každý bojler o přepínacím relé OEZ RPI-16-001-X230 ,  který by po obdržení signálu z regulátoru přepnul fáze, ale nejsem si jistý jestli to zvládne. Na svorku 12 připojit jednu fázi, na 14 druhou fázi a na 11 výstup na bojler. http://www.oez.cz/uploads/oez/files/ks/5142-z01-14_cz_sk.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 01.02.2020, 11:30 »

V tom tvém popisu, se nějak nevyznám. Chce to schéma zapojení. Smutek
A to relé, nemá svorky s takovými čísli co uvádíš.
Jestli máš namysli, zapojit dvě rozdílné fáze na to relé, tak radši nic nedělej. To relé není stavěné na 400V.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Marek Barta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.02.2020, 12:17 »

Při psaní jsem koukal ještě na jiné relé Kroutím očima Bylo myšleno na kontakt 16 jedna fáze a na kontakt 18 druhá fáze a na kontakt 15 vývod na bojler. Zkusím něco nakreslit Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.02.2020, 12:39 »

Malůvka nic neřeší, instalační relé nemá dostatečné mezery mezi kontakty, ani zhášecí komory, aby mohlo přepínat se sdruženým napětím na pevných kontaktech.
Dva vzájemně blokované stykače to zvládnou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Barta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.02.2020, 13:06 »

Snad nenapíšu blbost  Nerozhodný Takže např. stykač RSI-20-11-A230 který má vypínací a zapínací kontakt. Na přívod vypínacího kontřaktu dám fázi na které je FVE a vývod na bojler. Na zapínací kontakt zapojit ovládací cívku dalšího stykače ten by stačil s jedním zapínacím kontaktem např. RSI-20-10-A230
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 01.02.2020, 15:41 »

Je tam několik ale!!!
1.   Tyto zavřené stykače nemám rád. Důvod je v tom, že topí jak staré kaborky. Tím pádem budou ohřívat celý rozvaděč.
2.   V případě že zůstanou spečené kontakty, například z důvodu zkratu, tak o tom nevíš, a malér je na světě. Spínat proti sobě dvě rozdílné fáze, tak to může skončit zničením stykačů a následným požárem.
3.    To tvoje řešení prostě neberu. Minimálně provést spínání odvislé od časáku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.02.2020, 17:05 »

Takže např. stykač RSI-20-11-A230
Instalační relé zůstane instalačním relé, i kdybyste jej stokrát stykačem nazýval.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Styka%C4%8D
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #7 kdy: 01.02.2020, 17:18 »

Instalační relé zůstane instalačním relé, i kdybyste jej stokrát stykačem nazýval.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Styka%C4%8D

Tak zrovna u tohoto výrobku, OEZ uvádí že to je stykač, a né relé. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.02.2020, 17:35 »

To vím, stejně tak říká výrobce aut se slepicí krámu s motorem ze zahradního traktoru auto.
Princip je podobný, funkci to plní, ovšem pořád to není ono...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Barta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.02.2020, 17:45 »

Koukám, že pro mě jako laika neřešitelný problém Nerozhodný Sice pěkné, že je všechno naházené na jedné fázi pro maximální využití FVE ,  ale mě se nelíbí přetěžování jedné fáze v zimních měsících.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 01.02.2020, 17:50 »

Tak ať ti to dodělá ten elektrikář, teda pokud to je elektrikář. Úsměv
Na tu elektroinstala ci, PD elektro asi není co?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.02.2020, 19:44 »

Koukám, že pro mě jako laika neřešitelný problém Nerozhodný Sice pěkné, že je všechno naházené na jedné fázi pro maximální využití FVE ,  ale mě se nelíbí přetěžování jedné fáze v zimních měsících.
Přitom je to prosté, jeden stykač bude napájet bojlery z panýlků, resp. z té nejvytíženější fáze a druhý přepne na síť, na zbylé dvě fáze, čímž se odlehčí té přetěžované a příkon bojlerů se rozloží do dvou méně zatěžovaných fází, čímž budou i tyto mít rezervu.
Ale jak už bylo řečeno, někdo to navrhl, někdo to realizoval, ten by měl vědět jak to funguje a jak tu instalaci upravit, aby byl zákazník, vy, spokojen...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Barta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.02.2020, 21:07 »

Problém je, že jde o dům rodičů takže elektrikář již není mezi námi. Naposled co udělal bylo že přepojil vývody z jističů ,  kde jsou největší žrouti na společnou fázi z FVE. Jediné co jsem dodával já byl regulátor. Jak je zapojený bych mohl poslat ze stránek výrobce regulátoru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 02.02.2020, 10:52 »

Naposled co udělal bylo že přepojil vývody z jističů ,  kde jsou největší žrouti na společnou fázi z FVE.
No a proto vám říkám, že pomocí stykačů můžete tento stav měnit mezi rozfázováným síťovým odběrem a odběrem z fáze s FVE.
Je to celkem jednoduchý úkon, který zvládne schopný elektrikář za dopoledne, pokud je místo v rozvaděči.
Jediné, co se vám nebude líbit, že co jste ušetřil na FVE, dáte za elektrikáře, ale to je holt daň za nedodělek a paskvil bez dokumentace...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Barta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.02.2020, 12:45 »

Zde na poslední stránce je zapojení bojlerů. Jediné co nemám je stykač S2 na spínání NT protože mám 20h a spínám ho jen když potřebuju.

* 1f_FVE_dva_bojlery_kask2SSR.pdf (137.07 KB - staženo 675 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Barta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 03.02.2020, 19:16 »

Poprosil jsem kamaráda aby se zeptal elektrikáře u nich na firmě a donesl mi nakresleno to jak sem zamýšlel i já, ale stále tam nevidím ochranu proti fázovému zkratu, kbyby zůstal při sepnutí K přilepený vypínací kontakt v K1 nebo při vypnutí zapínací kontakt v K2


* bojler.png (49.08 KB, 1494x855 - prohlédnuto 1856 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.02.2020, 19:34 »

Nechce se mi zadarmo spouštět ProfiCAD, nicméně poněkolikáté opakuji použijte dva stykače LC1D25P7, přičemž jeden bude na přívodu proklemován do jedné fáze z FVE a druhý rozfázován s tím, že vzájemnou blokaci zajistí pomocné kontakty.
Zatím jste se dopracoval ke čtyřem relátkům...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.02.2020, 14:40 »

Marek Barta: to schéma bude v pořádku, pokud jsou bojlery vybavené dvěma oddělenými topnými spirálami.

V případě jediné spirály budete někde spojovat vodiče ....FVE a ....NT do jednoho. A potom máte na relé mezi kontakty 400V. Z konstrukce relé se navíc může stát, že jeden kontakt zůstane ještě sepnutý a druhý již bude přitažen.

Použijte řešení kol.Hrubého, osobně bych řešení povýšil ještě použitím mechanické blokace stykačů. Za tu pohodu to stojí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Je nutná sporáková kombinace u bojleru?
 Mohu připojit na přívod ještě proudový chránič, když už je provedena ochrana bojleru pospojením?
 Mohu připojit ohřívač vody(bojler)pohyblivým přívodem?
 Připojení bojleru
 TN-C, chránič a zapojení bojleru
 Digitální hodiny (spínač) a bojler na TUV
 Musí být sporák a bojler připojen přes sporákovou kombinaci?
 Kdo má zkušeností s třífázovým Turbo bojlerem na jedné fázi?
 Které normy například stanovují vzdálenost mezi akumulačními kamny a jejich vypínačem?
 Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?
 Jak umístit v koupelně bojler do prostoru 1, když není místo?
 Jak ma byt spravne uzemneny bojler pokud mam vodovod v plastu?
 Je nutné jistit relé bojleru?
 Je možné nějakým "omezovačem" omezit příkon/proud bojlerů?
 Jak provádět kontrolu bojleru na 800L?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Jak sepnout stykač boileru když je vyplnutý signál z HDO ?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Je nutné jistit relé pro spínání bojleru?
 J e nutné zpožděné sepnutí přímotopů?
 Jak řešit spínání bojleru pomoci HDO ale každý z jiného rozvaděče?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je lepší průtokový ohřívač vody než boiler?
 Môže byť elektrický bojler v zóne 2?
 Použít jednofázový nebo třífázový bojler?
 Blokujete bojler 8 nebo 20 hodin denně?
 Jak zjistit že je blokační relé el. bojleru vadné?
 Poradíte mi jak připojit bojler Perla do sítě?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Co je ekonomičtější? Bojler 230/400V nebo prutokový ohřívač?
 Jsou podle vás kvalitní a spolehlivé brojlery Tatramat?
 Lze připojit boiler doplňkovým pospojováním k zásuvce s vestavěným fíčkem?
 Kde mohu sehnat schéma zapojení blokování akumulačního spotřebiče (boileru)?
 Musí být pospojen boiler, který není v koupelně?
 Jak optimálně zapojit bojler na chatě?
 Mohu umístit průtokový ohřívač přímo do sprchového koutu?
 Proč mi špatně odpadá bojlerové relé?
 Co s bojlerem s 3 zničenými topnými telesy za 6 mesicu?
 Použili byste 21kW průtokový ohřívač pro byt 2+1?
 Jak změřim tělesa bojleru jenž po několika dnech uhořívají?
 Je požadavek připojení bojleru přes zásuvku/vypínač doporučením nějaké ČSN?
 Jak se vypořádat s druhým bojlerem v bytě?
 Proč máte na střeše kolektory a to ještě vakuované?
 Jaká by měla být hodnota odporu topného tělesa u bojleru?
 Jaký typ ohřevu vody zvolit na chatu?
 Je níže uvedené zapojení HDO k bojleru správně ?
 Existuje úsporné relé k bojleru ?
 Víte jak vypadá boiler po pár letech provozu?
 Volíte raději zásobníky teplé vody nebo průtokáče?
 Musí mít každý boiler vlastní stykač?
 Jak rozdělat bojler Dražice TO10IN ?
 Jak se chová bojler s topnými tělesy přímo ve vodě?
 Je potřeba a jak pospojit nepřímotopný závěsný zásobník vody?
 Může být napětí na cívce bojlerového relé i při vypnutém hlavním vypínači?
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Co říkáte na baterii s okamžitým ohřevem vody?
 Proč asi vyhořela tepelná pojistka bojleru Dražice?
 Je ekonomické připojit dva bojlery v sérii?
 Také jste nespokojeni se službami a výrobky skupiny Dražice?
 Jak zapojit bojler?
 Jak realizovat ovládání natápění dvou bojlerů?
 Jaký zvolit průtokový ohřívač na chalupu?
 Pri akej teplote sa vytvára vodný kameň?
 Lze nainstalovat elektrický ohřívač vody Ariston Velis nad vanu?
 Je lepší při nepoužívání bojleru vypnout jeho stykač nebo ho nechat spínat?
  Je možné uložit elektrický bojler pod vanu?
 Jaký je vliv elektromagnetického smogu na životnost bojleru?
 Jaké máte praktické zkušenosti s volbou objemu bojlerů?
 Jak se připojuje N k 3f bojleru?
 Proč pod topným tělesem bojleru Ariston velis evo kondenzuje voda?
 Nemá někdo schéma zapojení průtokového ohřívače ETA 1736?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 K čemu slouží 1MΩ rezistor mezi fází a kostrou topného tělesa?
 Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
 Lze nahradit třífázový průtokový ohřívač jednofázovým?
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (3)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 24 dotazů.