Tomas877
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 11.02.2019, 18:38 » |
|
Popis požadavku: Dům se 4 bytovými jednotkami. Jeden hlavní elektroměr (od distributora) 3 fáze 25A s HDO a v domovním rozvaděči 4 (vlastní) podružné elektroměry 1 fáze 25A s/bez HDO pro každý byt. Je toto řešení proveditelné? Již od několika elektrikářů a dokonce jednoho revizního technika poslouchám pochybnosti a nejistotu zda to tak lze provést atd. Nikdo to striktně neodmítá, ale pořád si někde něco doověřují a vyjasnují a nevede to nikam. Přitom distributor se vyjádřil jasně, že připojí 3f hlavní elektroměr s HDO a co je za tím ho nezajímá.
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 12.02.2019, 13:41 » |
|
Nejlépe použít vícekontaktní relé a pomocí něj vytvořit pro kažý podružný elektroměr vlastní povely pro vysoký tarif (ovládání sazby elektroměru) a nízký tarif (ovládání stykače pro spotřebič). Každý schopný elektrikář by to měl umět zapojit, lze se i částečně inspirovat v připojovacích podmínkách distribučních spolelčností. Vždy se tam najdou předepsaná zapojení elektroměrných rozvaděčů.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 15.02.2019, 12:34 » |
|
Podružné elektroměry dát s dvousazbou!! Jak to chcete v budoucnu rozpočítávat?? To by mě zajímalo! Už jsem několik takových bytovek viděl a po roce byli hádky a vyčítání od nájemníků!! Pokud by jste chtěl dát jističe 25A/1 tak hl. jistič bych dal 32A/3!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 15.02.2019, 15:22 » |
|
Hm, to PDF už jsem někdy viděl, nicméně jsem stále přesvědčen o tom, že s jedním HDO ve fakturačním měření, pro spínání sazby ve čtyřech jednofázových bytech na podružném měření, nemám moc jiných možností, jak zabránit odběratelům, aby mi pouštěli stykače z různých fází, proti jedné nule. Použití čtyřpólového relé či stykače, kdy budu mít na každém kontaktu fázi či nulu z jiného bytu, taky nepovažuji za úplně šťastné, kvůli přehlednosti a "vypnutelnosti".
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 16.02.2019, 13:39 » |
|
Použití čtyřpólového relé či stykače, kdy budu mít na každém kontaktu fázi či nulu z jiného bytu, taky nepovažuji za úplně šťastné, kvůli přehlednosti a "vypnutelnosti".
V tom pripade je mozne pouzit 4ks samostatnych paticovych rele alebo 4ks jednomodulovyc h stykacov.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 16.02.2019, 14:22 » |
|
Ano, takové řešení je již na úrovni. Vedle podružného elektroměru bude zaplombované relé, které bude řešit sazbu i stykač v okruhovém rozvaděči.
Proč zaplombované?
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 16.02.2019, 23:24 » |
|
Protože všichni hledají nějaký problém, proč to nejde:
Elektroměry jednotlivých bytů se zaplombují, takže přístup ke svorkovnici je zajištěný, aby se nedalo manipulovat ani se spotřebou ani s tarifem. Stykač netřeba zajišťovat, pokud si chtějí přitopit za VT není problém, zaplatí si VT.
V rozvaděči společné spotřeby se umístí vícekontaktní relé, které bude napájeno na cívku z výstupu HDO pro stykač spotřebičů. Na všechny potřebné přívodní kontakty relé (COM) se přivede fáze z jističe nízké hodnoty (většinou stačí 2A) a výstupy se odvedou z kontaktů, které jsou spojené v klidu (NC) na ovládání tarifu elektroměru a z kontaktů NO na cívky stykačů.
Druhý vývod stykačů a cívek tarifu nebo elektroniky přepínající dig. elměr se musí samozřejmě v tomto případě připojit na N. Pro případné nájemníky kutily - pokusníky není od věci vložit do přívodu fáze ke stykači radiovou pojistku v rozvaděčovém pouzdře - už v rozvaděči společné spotřeby. Hodnota není kritická ale pro většinu běžných instalačních stykačů se osvědčila hodnota 500mA až 1A, Doporučuji ovšem pojistku s odpínací hodnotou 1500A, ty jsou zapískované a ochrání před většími škodami i v případě tvrdého zkratu mezi dvěma fázemi, pokud se pokusník netrefí.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Ižák Ctibor

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 17.02.2019, 13:32 » |
|
Chcem vás upozorniť na to, čo už tu bolo spomenuté, že pri koncovom vyúčtovaní nikdy nebude súčet podružných elektromerov súhlasiť so súčtovým. Je tam viac dôvodov prečo. 1, treba pripočítať odbery samotných podvojných elektromerov. 2, Pokiaľ nie sú elektromery bezprostredne pri sebe, treba podľa spotreby počítať zo stratou na vedení. 3, započítať toleranciu jednotlivých elektromerov.
Ja konkrétne vyberám za podobné spoločenstvo v záhradkárskej osade a verte mi, že sa veľmi ťažko ako-tak spravodlivo rozúčtováva. Pokiaľ niekto má na to nejaký návod, veľmi rád by som sa dal poučiť. Zatiaľ straty zúčtovávame len na základe vzájomnej dohody ,čo určite nie je úplne spravodlivé, avšak za nejakých pár centov sa nepohádame.
|
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
|
|
|
|
|