Autor Téma: Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?  (Přečteno 4614 krát)
tomas696
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 09.07.2023, 22:34 »

V bytovém rozvaděči jsem měl zapojené 2 stykače a kontrolku levného tarifu. Stykač 1 pro elektrokotel, stykač 2 pro bojler. Pro zprovoznění elektrokotle jsem si pozval elektrikáře přímo z Prothermu a ten mi řekl, že při zapojení stykačů dle obr. 1 mohlo dojít k vyhoření a přepojil mi to dle obr.2. Vše fungovalo až do doby, kdy jsem chtěl na jaře využít toho, že stykače lze ovládat i manuálně a vypnul cívku stykače 1 pro elektrokotel, aby kotel při krátkodobém jarním poklesu teploty v bytě již zbytečně nezačal opět topit. Při tomto zapojení se však přestal spínat stykač 2 pro bojler. Opravdu se nesmí a je nebezpečné nasmyčkovat přívod HDO od jedné cívky k další?


* stykač1.png (25.75 KB, 794x1119 - prohlédnuto 539 krát.)

* stykač2.png (26.5 KB, 794x1119 - prohlédnuto 499 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 10.07.2023, 07:55 »

Ano, pokud by cívky stykačů napájely rozdílné fáze, dochází ke zničení jednoho ze stykačů. Je to častá "školácká" chyba laiků a bohužel i některých elektrikářů.
Ovšem než k tomu dojde, doprovází to často bručení nebo jiný podobný zvuk z rozvaděče (z toho stykače).
K tomu aby se to nestalo, stačí si jen pohlídat správnou fázi na těch cívkách. Není potřeba to nějak složitěji předrátovávat. Ale ano, nové zapojení je jistější a bezproblémové.

Jen se tedy divím té fázi od elektroměru. To je nějaké divné  Smutek předpokládám že to schéma není úplně odpovídající realitě
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2023, 08:28 »

Vaše schéma je nečitelné. Kde jsou cívky a kde kontakty? Zkuste popsat svorky podle reality na přístrojích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.07.2023, 08:51 »

Vaše schéma je nečitelné. Kde jsou cívky a kde kontakty? Zkuste popsat svorky podle reality na přístrojích.

Svorky blíže k sobě uprostřed jsou cívky, krajní jsou kontakty. Nečitelné to je, ale dá se to vydedukovat.

Za předpokladu, že přístroje jsou takto přímo u sebe, tak jsem v tomto konkrétním případě na pochybách, zda řešení stavu který může v budoucnu prijit s velmi malou pravděpodobnos tí je lepší než na první pohled jasné zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomas696
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 10.07.2023, 13:14 »

Vaše schéma je nečitelné. Kde jsou cívky a kde kontakty? Zkuste popsat svorky podle reality na přístrojích.

Doplnil jsem označení pro lepší přehlednost. Jde mi jen o to, zda smyčkovat HDO dle obr.1 je nebezpečné. Elektrikář, který to dělal, řikal že ne, elektrikář z Prothermu, že ano. Tak mě jen zajímá názor dalších odborníků. Děkuji


* 111.png (27.57 KB, 794x1119 - prohlédnuto 342 krát.)

* 222.png (28.23 KB, 794x1119 - prohlédnuto 294 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.07.2023, 13:28 »

Odpověď od odborníka je hned ta první, jen bez příslušných znalostí může být hůře pochopitelná. Není to tak, že by to bylo přímo nebezpečné, ale skrývá se tam jisté riziko, ke které by mohlo vést k problémům při případných dalších nepromyšlených úpravách. Nové zapojení je blbuvzdornější .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomas696
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.07.2023, 13:32 »

Ano, pokud by cívky stykačů napájely rozdílné fáze, dochází ke zničení jednoho ze stykačů. Je to častá "školácká" chyba laiků a bohužel i některých elektrikářů.
Ovšem než k tomu dojde, doprovází to často bručení nebo jiný podobný zvuk z rozvaděče (z toho stykače).
K tomu aby se to nestalo, stačí si jen pohlídat správnou fázi na těch cívkách. Není potřeba to nějak složitěji předrátovávat. Ale ano, nové zapojení je jistější a bezproblémové.

Jen se tedy divím té fázi od elektroměru. To je nějaké divné  Smutek předpokládám že to schéma není úplně odpovídající realitě

Přívodní fáze jdou z elektroměru do proud. chrániče. a pomocí takové té hřebenové lišty je 1 fáze nasmyčkována do 2A jističe. Takže celý byt jde přes proud. chránič, jen ty cívky stykačů ne. Ale prý to nevadí. Revizi na to mám.
Fáze na cívkách je nasmyčkovaná, tudíž stejná. To elektrikář z Prothermu neměnil. Změnil jen nasmyčkování HDO. Prostě kontakty jednoho stykače teď pouští nulu na cívku druhého a ten zas do kontrolky levného tarifu. V podstatě o nic nejde. Jen při tomto zapojení nemohu manuálně vypnout stykač kotle, když již nechci, aby kotel na jaře spínal. Stejného výsledku dosáhnu snížením teploty na pokojovém termostatu. Jen se na něm komplikovaně přenastavuje teplota a tohle bylo jednodužší. Zkrátka Elektrikář, který zapojoval stykače dle obr.1 řikal, že to ničemu nevadí, elektrikář z Prothermu řikal, že smyčkovat HDO od cívky k cívce je nebezpečné. Tak jsem chtěl znát názor dalších odborníků. Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.07.2023, 15:30 »

Přívodní fáze jdou z elektroměru do proud. chrániče. a pomocí takové té hřebenové lišty je 1 fáze nasmyčkována do 2A jističe. Takže celý byt jde přes proud. chránič, jen ty cívky stykačů ne. Ale prý to nevadí.

Ne, že to nevadí, tak je to je jedině správně, tak to být musí! (Kvůli správné činnosti chrániče).

Co je určitě špatně (pokud máte přímotopnou sazbu),  je to, že boiler a elektrokotel nemají každý svůj vlastní přívod povelu od HDO, tedy vlastní modrý vodič. Správně to musí být oddělené, kotel pracuje 20hod./den, boiler pouze 8hod./den.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.07.2023, 15:36 »

Asi jsem byl moc na sluníčku, ale na prvním obrázku jsem chybu nenašel, zato na druhém, je celkem nesmyslná blokace stykače TUV přes stykač kotle.
Už z prvního obrázku to chápu tak, že obě cívky jsou ze shodné fáze.
Přímotopná sazba do 10kW může pracovat v jednopovelovém režimu, dvoupovlovka je až nad 10kW.
Zapojení stykačů by tedy mělo být s cívkami paralelně a společným předjištěním. Viz PP.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 10.07.2023, 15:39 »

Ještě by mě zajímalo, zda stykač v kotli je taky na stejné fázi s ostatními stykači.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 10.07.2023, 15:59 »

V tom schéma, je opravdu PEN? Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
tomas696
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 10.07.2023, 17:41 »

Asi jsem byl moc na sluníčku, ale na prvním obrázku jsem chybu nenašel, zato na druhém, je celkem nesmyslná blokace stykače TUV přes stykač kotle.
Už z prvního obrázku to chápu tak, že obě cívky jsou ze shodné fáze.
Přímotopná sazba do 10kW může pracovat v jednopovelovém režimu, dvoupovlovka je až nad 10kW.
Zapojení stykačů by tedy mělo být s cívkami paralelně a společným předjištěním. Viz PP.

Právě ta blokace mi také přišla nesmyslná a chtěl jsem se dozvědět, jestli přepojení dle obr. 2 bylo nezbytné.
Sazbu jsem dostal, když tu byli přímotopy. Teď tu mám kotel 9kw a bojler 2KW. Přiznám se, že jsem nezjišťoval, jakou sazbu bych měl mít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Procházka, Slaný
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 10.07.2023, 17:41 »

Z mého pohledu tam nebylo nic špatně. Chápu, že se asi dotyčný snažil snížit zatížení kontaktů HDO, ale udělal to docela nešťastně tak, že jsou stykače zřetězené, takže při závadě či manuálním vypnutí stykače pro kotel nepůjde ani bojler.  zle

Ještě by mě zajímalo, zda stykač v kotli je taky na stejné fázi s ostatními stykači.
Proč by to v tomto případě měl být problém? Vždyť v obou schématech je pouze stykačem připnut vývod z kotle na střední vodič, takže přes HDO to vůbec nejde, tedy případné napájení z různých fází zde nevidím jako problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomas696
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 10.07.2023, 17:44 »

Ještě by mě zajímalo, zda stykač v kotli je taky na stejné fázi s ostatními stykači.
To jsem nezkoumal, ale zapojoval to člověk z Prothermu. Stykače žádné bzučivé zvuky nevydávají, tak doufám, že je to zapojeno správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomas696
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 10.07.2023, 17:52 »

V tom schéma, je opravdu PEN? Smutek

Možná vás jen matu svou neodborností. Chtěl jsem naznačit, že přívod do bytu má 4 žíly. A ten můstek do kterého jde přívodní zeleno/žlutý drát a vše za ním by už asi mělo být značeno jen PE.


* 1k.png (25.75 KB, 794x1119 - prohlédnuto 204 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 10.07.2023, 22:15 »

Jak říkám, nejsem si jist ničím, odborníci se shodli na chybě v zapojení, takže neberte smrtelně vážně nějaké teze anonyma z internetu, mohu se mýlit.

Ještě bych se zaměřil na přijímač HDO, jestli náhodou nemá víc povelů, protože do 10 kW se těsně nevejdete.
Distributor vás na tom neutočí, ale není to ekonomický provoz, zvlášť přes léto.

Možná se s tím v minulosti počítalo a pak by bylo vhodné upravit zapojení jak radí pan Václav Třetí.
Poznáte to podle počtu relátek na příjmači HDO, takový ty krabičky pod krytem a pak taky podle kódů na krytu, které určují časy spínání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 11.07.2023, 07:19 »

Tak nějak netuším, proč mělo dojít k vyhoření rozvaděče podle technika Prothermu. Kvůli samotnému principu zapojení, nebo kvůli nekvalitě práce? Většina stykačů má svorky uzpůsobené k použití dvou vodičů stejného nebo o stupeň rozdílného průřezu na jednom kontaktu. Takže ve dvou vodičích pod jedním šroubkem bych problém neviděl. Kotel má navíc svoje řízení a stykač pouze spíná ovládací vodič elektroniky kotle do N, takže tam není žádný velký proud - v řádu 100mA. Celá tato kombinace stykačů spíná pouze silový obvod boileru a tam neteče více než 9A (pro 2kW).



Ještě bych se zaměřil na přijímač HDO, jestli náhodou nemá víc povelů, protože do 10 kW se těsně nevejdete.
Distributor vás na tom neutočí, ale není to ekonomický provoz, zvlášť přes léto.

Možná se s tím v minulosti počítalo a pak by bylo vhodné upravit zapojení, jak radí pan Václav Třetí.
Poznáte to podle počtu relátek na příjmači HDO, takový ty krabičky pod krytem a pak taky podle kódů na krytu, které určují časy spínání.

Záleží v jaké distribuční oblasti se odběr nachází, u PRE jsou moduly HDO součástí elměru a mají vždy dvě výstupní relé, tam se je třeba řídit čísly kódů povelů.

 Také záleží ma tom, zda je druhý povelový vodič zapojen a jakou má barvu. V mnoha případech se projeví lidová tvořivost zapojujícího (bohužel většinou elektrikáře),  snaha ušetřit nebo napravit chybu v přípravě kabeláže a druhý povelový vodič je (nebo také není) různě přeznačen a modrá barva není dodržena. Nebo také úplně chybí ... (s tím jsem se také setkal, při předělávce z akumulační sazby na přímotopnou nechtěl připustit majitel objektu opětné sekání kvůli dalšímu povelovému vodiči a tak elektrikář provedl takový malý podvůdek, povelový vodič na stykač boileru vedl od HDO jen asi 1/2 metru a tam byl ukončen - jen aby ho technik při montáži elměru nepostrádal a stykač boileru byl připojen na ovládání kotle).

Jak říkám, nejsem si jist ničím, odborníci se shodli na chybě v zapojení, takže neberte smrtelně vážně nějaké teze anonyma z internetu, mohu se mýlit.

Kolega Hrubý je zbytečně skromný, on to zná velice dobře. Já bych spíše řekl, že opravy po telefonu a internetu jsou vždy problém, zapojení chce vidět ve skutečnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
tomas696
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.07.2023, 21:25 »

Zkusím tedy pozvat elektrikáře, který to zapojoval poprvé. Říká, že v prvním zapojení žádný problém nevidí a prodiskutuji s ním i nastavení sazby. Všem tady moc děkuji za vyjádřený názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Není plombováním jistěče spínacích hodin znemožněna jeho funkce?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Je potřeba revize pokud vyměňuji jednosazbový elektroměr za dvousazbový?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Lze využít telefonního vedení pro signálu HDO?
 Jak postupovat pro získání HDO?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Jak vyřešit dálkové ovládání bojlerů signálem HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Instaluje ČEZ dvojtarifní elektroměry s integrovaným přijímačem HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Jak funguje dvousazbový elektroměr s jednopovelovým HDO ?
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč elektroměr nepřepíná tarify?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak přepnout bojler na jinou fázi v době nízkého tarifu?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak postupovat při svévolném odpojení HDO cizím elektromontérem?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolika žilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Může výměna elektroměru ovlivnit funkci spínání bojleru?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.