Jarmil Pinc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 09.07.2010, 10:49 » |
|
Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
#112#
|
|
|
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 10.07.2010, 00:10 » |
|
Nepoužitelné řešení, protože i u PRE nebo ČEZ, kteří povolují jištění B6A by toto bylo možné použít pro boiler s příkonem 1kW, což mají pouze starší 80 litrové Tatramaty. Připadá mi, že tazatel nemá dostatek místa v rozvaděči a chce to zachránit prapodivným zapojením.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 10.07.2010, 14:20 » |
|
Musíte si najít zapojení na netu nebo se poptat u vašeho distributora.. .každý má jiné podmínky pro jištění HDO a stykače..
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 10.07.2010, 14:48 » |
|
Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
Tazatel myslel silové kontakty stykače nebo ovládací obvod cívky? Zapojit bojler za 2-6A jistič pro ovládání je nesmysl, to snad nikoho nemůže ani napadnout. Pokud jištění před stykačem (před silovými kontakty) ovládaným HDO vyhovuje i pro jištění vedení k bojleru, nevidím rozdíl, zda je vývod jištěný před stykačem nebo za stykačem..
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Vít Rotrekl

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 10.07.2010, 21:01 » |
|
Tazatel myslel silové kontakty stykače nebo ovládací obvod cívky? Zapojit bojler za 2-6A jistič pro ovládání je nesmysl, to snad nikoho nemůže ani napadnout. Já to pochopil tak, že tazatel chce napojit ovládání stykače HDO za jistič pro bojler, což bude pravděpodobně B16A/1
|
Mírně pokročilý RT 
|
|
|
|
Radek Kroutil

Offline

OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 10.07.2010, 22:10 » |
|
Já otázku pochopil tak, že se tazatel ptá na jištění ovl. cívky stykače bojleru a ne na jištění HDO...
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 10.07.2010, 22:59 » |
|
Domnívám se, že s těmito otázkami už začíná být nesmysl se tohoto portálu zůúčastňovat. Připadá mi to, že to pokleslo z elektrika.cz na udělej si sám. cz.
|
|
|
|
Radim Strycharski

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 12.07.2010, 07:44 » |
|
Já to pochopil tak, že tazatel chce napojit ovládání stykače HDO za jistič pro bojler, což bude pravděpodobně B16A/1
Ano, já to pochopil stejně. Samostatné jištění cívky je vhodné, stejně tak možnost jejího vypnutí nezávisle na jiných obvodech. Striktní nařízení v ČSN nebo v návodech výrobců ale asi nenajdeme. Připojovací podmínky s tím nemají nic společného, ty se zabývají jističem umístěným v elektroměrové rozvodnici. Na toto téma tady diskuse již byly, např. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,16019.0.html
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 12.07.2010, 07:54 » |
|
OK. Přečetl jsem si to ještě jednou, takže to není jistič od HDO, ale od ovládačky v rozvodnici.
Jistit ovládačku 16A je problém, v podstatě jištěná není. To je jediná vada tohoto řešení.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jarmil Pinc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 12.07.2010, 12:53 » |
|
Omlouvám se za nepřesné vyjádření. Jedná se mi o ovládací obvod cívky. Jak správně napsal Vaclav 3: "...nemá dostatek místa v rozvaděči a chce to zachránit prapodivným zapojením".
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 12.07.2010, 12:57 » |
|
Domnívám se, že s těmito otázkami už začíná být nesmysl se tohoto portálu zůúčastňovat. Připadá mi to, že to pokleslo z elektrika.cz na udělej si sám. cz.
Asi tu nejste od začátku, jinak byste věděl, že takové dotazy jsou tu naprosto normální a to i přes to, že se zde s radami laikům neustále bojuje. Když tazatel nezíská radu zde, získá ji jinde, třeba v hospodě od mistra elektrikáře, který se živil celý život jako údržbář v JZD. Pro kutily je zde odkaz www.kutil.elek trika.cz
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 13.07.2010, 09:58 » |
|
to Jarmil Pinc:
V těchto případech lze využít jistič pro zvonkové trafo, pokud je použito a pokud není na závadu, že zvonek není možno vypnout, když nechcete být rušeni.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 14.07.2010, 14:44 » |
|
Pokud není místo v rozvodnici (což je bohužel celkem obvyklý stav), potom se dá použít např. pojistkový spodek RSP na přístrojovou pojistku (skleněnou). Ten se obvykle ještě někam vejde.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Jarmil Pinc
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 15.07.2010, 07:17 » |
|
to Jaroslav Hasala: Geniální řešení.  Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujet e hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A?
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #17 kdy: 15.07.2010, 07:35 » |
|
Stykač mám ES220A od Hager. Vy osobně i jako revizák upřednostňujet e hodnotu jističe (pojistky) 2A nebo 6A?
Já v takovém případě používám pojistku T3A.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|