| | |-+  Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?  (Přečteno 15048 krát)
Franta Web
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.10.2009, 13:20 »

V domě s nebytovými prostorami a byty je vytápění pomocí tepelného čerpadla.
V bytech jsou dále bojlery.
Jejich spínání řídí jedny spínačky pro všechny byty (nevím jestli i pro nebytové postory + tep. čerpadlo). Stávalo se nám, že spínačky spustily bojler i při VT.
Ohlásili jsme poruchu, EON vyměnil spínačky, ale závada se po několika dnech nepravidelně opakuje znovu.
To znamená, v době s vysokým tarifem nahřívá bojler.
Kde hledat závadu?
Znovu spínačky, hodiny, rozvody, souvislost s tep. čerpadlem ...?



#117#

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ferst
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 07.10.2009, 13:58 »

To je poněkud málo informací, ale: přepínací kontakt spínaček se zapojuje tak, že buď přivede pracovní nulu na ovládací vstup VT elektroměru nebo na ovládací okruh, tedy cívku pomocného relé či stykač. Nemůže spínat oboje současně.
Pokud je tento kontakt takto skutečně zapojený, hledejte, kudy dostává napájení pomocné relé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 07.10.2009, 13:58 »

Ony "spínačky" jsou co ?  HDO ?   Jsem v rozpacích
A "hodiny" říkáte čemu ? Elektroměru ?  Jsem v rozpacích
Tepelné čerpadlo je spínáno v 8 hodinovém tarifu jako EOV ?  ?? A nebo snad obráceně ?

To by bylo divné, protože tep.čerpadla mají (v sazbě D56d) dobu NT 22 hod.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Franta Web
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.10.2009, 15:42 »

Děkuji za obě odpovědi. Doplním, co jsem zjistil: Tepelné čerpadlo má údajně svoje spínačky. Spínačky pro byty jsou HDO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 07.10.2009, 19:40 »

cicham, cicham, promichane faze na napajeni stykacu a tim vytvareni virtualni zeme a nahodne spinani...

takze durazne doporucuju revizaka s mericim vybavenim, jelikoz ma vestecka kristalova koule je momentalne nefunkcni... 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 07.10.2009, 22:36 »

Martin Novák byl rychlejší. Souhlas.
Tohle dokáže dělat pěkně blbosti. Pokud se jedním kontaktem spíná více stykačů (relé),  je logicky podmínkou aby byly všechny napájeny z jednoho zdroje, u třífázové sítě z jedné fáze!

A samozřejmě není žádná maličkost na dálku určit to, co by se dalo celkem rychle naměřit na místě elektroinstala ce
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Franta Web
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.10.2009, 08:23 »

Díky za odpovědi, dotáhnu k tomu někoho s měřícím zařízením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #7 kdy: 08.10.2009, 09:23 »

V domě s nebytovými prostorami a byty je vytápění pomocí tepelného čerpadla. V bytech jsou dále bojlery. Jejich spínání řídí jedny spínačky pro všechny byty (nevím jestli i pro nebytové postory + tep. čerpadlo).


A v tomhle bude ten zakopaný pes, předpokládám, že byty a nebyt. prostory mají svoje elměry. Potom je úplný nesmysl, že ovládání boilerů je společné. Pokud jsou elměry dvojsazbové, musely by mít vlastní HDO, pokud ho nemají, čím a jak je ovládána cívka tarifu? Pokud ho mají, musely by mít stejný kód, jinak spíná každý jinak. Navíc, pokud jsou elměry jednofázové, jsou určitě rozhozeny do jednotlivých fází, potom jsou stykače napojeny u každého elměru na jinou fázi a společné spínání HDO nulou je k ničemu, stykače zapojené mezi všechny fáze a jakýsi společný vodič vedený k HDO si vytvoří vlastní, umělý střed a drží sepnuté prakticky stále. Tam by muselo být použité pomocné relé s více kontakty (tolik, kolik je stykačů) a ke stykačům by musel jít vlastní vodič. To chce skutečně zavolat odborníka a provést patřičné úpravy v obvodech měření všech zúčastněných. Dnes je standardní postup, že každý dvousazbový elměr má svoje HDO. Všechna jiná řešení je cesta do potíží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Problém s HDO
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?
 Jak změnit distribučí sazbu z d25d na d01d?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Je nutné pro HDO pro TUV a přímotopy dělat změny v instalaci a rozvaděči?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.038 sekund, 22 dotazů.