Hledat téma:



Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky: podivej
Tato databáze vědomostí je určena všem, kteří oceňují její informační přínos. Pro udržení přehledné konstrukce existují pravidla.
Proto před využitím těchto diskusí čtěte prosím pozorně PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ TOHOTO FÓRA (zde).
Pokud vám nevyhovují, najděte si prosím jiné forum a toto nechte nám. Děkujeme za ohleduplnost.

+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaký je princip dálkového spínání nočního proudu?  (Přečteno 20262 krát)
7878789789
« kdy: 17.02.2005, 21:27 »

Můžete mi v krátkosti vysvětlit, případně říct odkaz na stránky, které se zabývají dálkovým spínáním nočního proudu v domácnostech. Jedná se mi o princip tohoto spínání, (různých sazeb) a jestli se to nějak určuje zapojením těchto spínačů přímo v rozvaděči domu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 406


« Odpověď #1 kdy: 18.02.2005, 06:33 »

V základním principu RZ vysílají do rozvodů sítě kodované VF signály které určují dobu zapnutí či vypnutí.Tyto signály sleduje HDO,který je umístěn u dvojsazbového elektroměru odběratele.HDO jsou nastavena na kód určující dobu zapnutí/vypnutí k odpovídající sazbě dle dohody odběratele s RZ.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*

Oblíbenost autora: 161
Offline Offline

Příspěvků: 1155


Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #2 kdy: 18.02.2005, 09:54 »

Upřesnění. HDO = tzv. Hromadné dálkové ovládání. Ne všude ale je HDO zavedeno, někde se používají zaplomobované spínací hodiny u elektroměru. Pro odběratele je vcelku jedno. Ani noční proud není jediná sazba. Kromě klasického nočního proudu (8 hod v noci) existuje další dvoutarify, kde je doba nízkého tarifu 16 hod, 20 hod i 22 hod za den. S tím, že doba vysokého tarifu bývá rozdělena do ranní a odpolední špičky. Obecně pro využití dvoutarifu potřebujete splnit podmínky příslušného rozvodného závodu - jedná se o existenci topných spotřebičů pro ohřev TUV a vytápění (např. elektrokotel, nebo přímotopy). Ty pak musí být v době vysokého tarifu blokovány. Blokování zajišťují právě spínací hodiny (RZ používají typ SPHQ) nebo přijímač HDO. Přijímač HDO nebo hodiny SPHQ tedy jednak přepínají tarify ve dvoutarifovém elektroměru a jednak blokují stykače topných spotřebičů a to prostřednictvím přerušení středního (světlemodrého - nuly) vodiče cívky stykače (popř. stykačů) topného (popř. topných) spotřebičů. Pokud teprve s dvoutarifem počítáte při výstavbě domu, nezapomeňte nikdy tuto věc říci projektantovi přípojky, aby nezapomněl vést ovládací kabel právě od spínače u hodin k hlavnímu rozváděči společně s přívodem od elektroměrového rozváděče k hlavnímu rozváděči domku. Podrobnosti o časech a ceníku jednotlivých sazeb musíte žádat u vašeho střediska služeb. Kraje dnes mají různé ceny.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*

Oblíbenost autora: 304
Offline Offline

Příspěvků: 3843


Chránič je chránič!


« Odpověď #3 kdy: 18.02.2005, 14:00 »

Podrobné informace naleznete na stránkách energetiky např.// www.zce.cz

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Petr Baďura
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 5



« Odpověď #4 kdy: 01.03.2005, 11:21 »

Něco k principu systému HDO. HDO je součástí systému řízení provozu elektrických distribučních sítí a využívá se zejména pro řízení odběru elektrické energie . Tímto řízením dosahuje efektivního rozložení, ze sítě odebíraného výkonu, do celého dne.  Existence  tohoto systému je velmi důležitá tedy nejen pro odběratele. Odběratelům systém HDO nabízí řádově desítky různých tarifů, ze kterých také vyplývá cena energie. Na různé tarify lze dosáhnout splněním podmínek RZ., instalovaného příkonu , odebrané energie (maloodběr, velkoodběr, veřejné osvětlení atd.). Signál HDO se šíří od vysílačů HDO, umístěných v rozvodnách Vvn (vn), po Vvn sítích až do sítí nn. Každý přejímač HDO je univerzální a lze jej nastavit na jakýkoliv tarif. Signál samotný je složen z impulsů, o úrovni max. 2 %Uf (4,6V), na tónovém kmitočtu 217,7 Hz (někde 194Hz), do tzv. telegramu, který má předem normalizovaný rastr. (startovací impuls, délky mezer, impulsů, sled mezer a impulsů). Telegram trvající cca 1 min.je tedy kód, na který podle jeho obsahu, přijímač zareaguje a provede potřebné úkony. Signál je tedy všude v sítích nn v dosahu vysílače. Vysílač je výkonový statický měnič kmitočtu (SMK) (tyristorový, tranzistorový), modulovaný automatikou HDO, ve které je uložen, dokola se opakující, časový týdenní program telegramů. Tarify pro veřejné osvětlení jsou řízeny časem a podmíněny  stavem fotobuňky, nebo tzv. astronomickým kalendářem. Vysílá se od 1 do 10 tlg., nejčastěji v celou hodinu a pak po 15 minutách. Do řízení se zasahuje i operativně podle potřeb vyrovnávání „zátěžových špiček“. Třífázový signál 217Hz z SMK je navázán (superponován) do napěťové hladiny 110 kV (35kV) 50Hz, vazebním LC členem a dále transformován a distribuován až k odběratelům běžným způsobem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šulc
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 166



« Odpověď #5 kdy: 07.03.2005, 10:08 »

Spínací časy se dozvíte, když zavoláte na bezplatnou linku RZ a povíte jim kód Vašeho HDO.
Pane Baďuro,pravděpodobně máte s HDO zkušenosti, chci se zeptat,jestli signál je vysílán ve všech třech fázích ke spotřebiteli.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Kosina
Neverifikovaný uživatel @6
******

Oblíbenost autora: 1
Offline Offline

Příspěvků: 406


« Odpověď #6 kdy: 07.03.2005, 12:21 »

Pokud dobře čtu,tak je to v závěru jeho příspěvku uvedeno.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Baďura
Neverifikovaný uživatel @2
*

Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 5



« Odpověď #7 kdy: 10.03.2005, 11:14 »

Statický měnič kmitočtu, je jak jsem již předeslal, třífázový a taktéž i Vvn vazební LC členy. Úroveň signálu ve všech třech fázích je téměř shodná. Jinak zkuste zadat slovo HDO ve vyhledávači Google, najdete opravdu spoustu odkazů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Škopek
Technické výpočty, simulace fyzikálních polí
*

Oblíbenost autora: 7
Offline Offline

Příspěvků: 51



WWW
« Odpověď #8 kdy: 11.03.2005, 21:26 »

Pokud chcete získat komplexní informace o problematice HDO, lze v nakladatelství BEN zakopupit publikaci Pohorský Jiří: HDO - hromadné dálkové ovládání
Její obsah si lze prohlédnout zde:
http://www.ben.cz/download/obsah/121097o.pdf

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Emanuel Boleslav
Neverifikovaný uživatel @1


Oblíbenost autora: 0
Offline Offline

Příspěvků: 1


« Odpověď #9 kdy: 05.02.2006, 21:08 »

Existuje elektr.schema zapojení nočního zapojení hodiny,stykače,jističe, bojler?
Zajímal by mne princip,jsem uživatel.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
Český elektrikář
*

Oblíbenost autora: 133
Offline Offline

Příspěvků: 3273


Praha a celá republika


WWW Email
« Odpověď #10 kdy: 05.02.2006, 21:22 »

TO: Boleslav > Jistě, schéma zapojení je v připojovacích technických podmínkách. Třeba PRE to má uvedené i na www.PRE.cz

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revizní technik E2/A, projektování, montáže, rozvaděče, EZS, automatizace
domovní instalace, provozovny, MaR, tepelná čerpadla, zdvihadla, výtahy, zakázková řešení atypických úloh z drobné automatizace a zdvihací techniky

Člen profesního sdružení ČES- Český elektro svaz.    http://eces.webnode.c
dolac
Neverifikovaný uživatel @7
*******

Oblíbenost autora: 42
Offline Offline

Příspěvků: 556


« Odpověď #11 kdy: 22.06.2008, 20:46 »

To Petr Baďura: Celkom pekne ste vysvetlil princíp a spôsob šírenia HDO. Dovolím si poopraviť už iba tie kmitočty. Najčastejšie sa v SR aj v ČR používa 216,66Hz (nie 217,7Hz), a potom ešte v niektorých oblastiach 183,33Hz, 283,33Hz, 1060Hz a na Slovensku aj 191Hz. Myslím že ani 194Hz sa pre HDO nepoužíva.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavlína Ledinová
*

Oblíbenost autora: 13
Offline Offline

Příspěvků: 10


239698669
Email
« Odpověď #12 kdy: 08.08.2008, 13:09 »

OPRAVA odkazu:
Pokud chcete získat komplexní informace o problematice HDO, lze v nakladatelství BEN zakopupit publikaci Pohorský Jiří: HDO - hromadné dálkové ovládání
Její obsah si lze prohlédnout zde:
http://shop.ben.cz/cz/121097-hdo-hromadne-dalkove-ovladani.aspx
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Opravdu je bojler ovládá HDO jinými povely než kotel?
 Jaký zvolit kabel na ovládání stykače nočního proudu?
 Proč HDO přerušuje střední a ne fázový vodič?
 Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
 Jak splnit podmínky tarifu D26d?
 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak je to dnes s tím blokováním spotřebičů?
 Jak zajistit vyblokování jiných spotřebičů aby mi nevypadl jistič?
 Vyrábi někdo zásuvku s kontrolkou pro signalizaci HDO?
 Je možno HDO někde nechat seřídit, případně opravit?
 Nemáte někdo kontakt kdo má v Libereckém kraji pravomoc vyměnit přijímač HDO?
 Musím k dvousazbě dovést ještě nějakou zvlášť fázi zvlášt?
 Lze zapojit běžný ohřev bojleru na noční proud a rychloohřev na normální?
 Mohu použít jako ovládací nulu pro HDO z kabelu CYKY 3x2,5B?
 Ako funguje dvojtarifný elektromer?
 K čemu jsou potřeba dvoje spínací hodiny?
 Je možné použít vodič PE pro přenos signálu HDO?
 Jsou opravdu nutné tři žíli v kabelu od HDO?
 Existuje nějaké šikovné řešení, abych poznal, že jde právě o nižší sazbu?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakým způsobem se přepínají sazby HDO?
 Jak se liší elekřina pro catering od té "standardní"?
 Jak propojit signál HDO do chatky s přívodem CYKY 4x...?
 Poradítemi se sbastlením skříně elektroměru na HDO?
 Jaké potřebuji parametry pro stykač HDO (noční proud)?
 Co znamenají tenké modré dráty s označením T a A?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Je možné ješte dnes ušetřit na NT a VT ?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Kdo zajišťuje spotřebiteli HDO?
 Může poškodit přijímač HDO ovládání cívky z jiné fáze, než L1?
 Jak mají pracovat počítadla dvojsazbového elektroměru ?
 Existuje ještě "noční proud"?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Jak deaktivovat blokování přímotopu po dobu vysokého tarifu?
 Nebo co musim udelat, aby akumulacky/elektricky sporak reagovaly na HDO?
 Jak lze opravit stykač, aby nedrnčel?
 Může mít HDO SPÍNAČ do zásuvky uplatnění v domácnosti ?
 Proč musí mít každý elektroměr svoje HDO?
 Nespíná mi stykač NT, kde hledat chybu ?
 Kolik vést drátů ke stykači bojleru?
 Proč spínačky spustí bojler i při vysokém tarifu?
 Jak ovládat spotřebič HDO? Jde to "bez drátu od elektroměru"?
 Jak zapojit dvojsazbový elektroměr a ovládání HDO?
 Kdo odpovídá za funkčnost přijímače HDO a jak zjistím, že závada je v něm?
 Mám nahlásit obráceně zapojené HDO nebo to mám ututlat?
 Co se rozumí pojmem dvoutarifní spotřebič?
 Ako to funguje, aby sa mi blokovali spotrebice s vyssou spotrebou v case tarify?
 Jak velký odběr je ekonomický pro dvousazbu?
 Ako funguje prenos signalu HDO a ake su potrebne k tomu zariadenia?
 Je přípustné mít nainstalován HDO pokud ho nepoužívám?
 Je nutné viesť samostatný signálny vodič pre HDO z elektromeru?
 Proč mi nepřepíná tarif na elektroměru?
 Je možné stykač od HDO a následný bojler jistit jedním jističem?
 Je v pořádku, že ve skříni s jističi "lupne" při sepnutí nízkého tarifu?
 Jak se jistí cívka stykače blokující spotřebiče ve vyšší sazbě?
 Čo spraviť s nevyužitými vodičmi v kábli HDO?
 Jak přivést signál HDO do podružného rozvaděče, když k tomu chybí kabel?
 Může se při znovuzapnutí hlavního jističe přepnout sazba na nízký tarif?
 Je možné umístit HDO až v domovním rozvaděči?
 Jak najít vodič z HDO?
 Je možné spínať elektrokotel stykačom priamo z rozvádzača?
 Jak rozumet casum spinani HDO?
 Mohu dostat sazbu D45 i bez blokování HDO?
 Čím přivést signál HDO k novému rozvaděči?
 Jaké je schéma stykače ovládaného HDO a spínající ohřívač?
 Co je potřeba k dvoutarifu v paneláku?
 Je pro signál nt HDO krátký impuls nebo trvá po celou dobu NT?
 Je spínání bojleru ve vt v souladu s podmínkami ČEZu?
 Jak zapojit elektrokotel na signál HDO když kotel nemá tento vstup?
 Mám s podomácku vyrobeným přímotopem nárok na tarif přímotop?


Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.09 sekund, 24 dotazů.