PepaZasuvka
|
|
« kdy: 08.07.2021, 11:26 » |
|
Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A? V zásuvkách budou připojeny PC a další věci okolo. Běžný vypínač je omezen na 10A, ale chci zachovat jištění přés 16A jistič, tak to zvažuji vyřešit pomocí relé ovládaného spínačem. Nejsem si ale jist jestli instalační relé je v pořádku jak z technického, tak legislativního hlediska.
(Původní jasná a konkrétní otázka tématu zněla: "Jak spínat zásuvky?").
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 08.07.2021, 12:57 » |
|
Ne. Relé dostane při náběhu zapnutí všech spotřebičů velmi vysokou špičku, která může mít za následek slepení spínacích kontaktů. Proč vůbec chcete toto spínání? PC, TV a pod. el. spotřebičům to určitě nebude svědčit a výrazně tak můžete zkrátit životnost těchto spotřebičů.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 08.07.2021, 13:14 » |
|
Vy chtete vypínat natvrdo PC odstavením od sítě, ne vyjetím z programu?? To budete spíše potřebovat nový PC , než to relé!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 08.07.2021, 13:23 » |
|
Ne. Relé dostane při náběhu zapnutí všech spotřebičů velmi vysokou špičku, která může mít za následek slepení spínacích kontaktů. Proč vůbec chcete toto spínání? PC, TV a pod. el. spotřebičům to určitě nebude svědčit a výrazně tak můžete zkrátit životnost těchto spotřebičů.
Jde o možnost odpojení připojených spotřebičů při odchodu na delší dobu jako úsporu energie ve stand-by a ochranu před přepětím. Taková náhrada vypínacího "psa" s pevnou instalací. Nepřijde mi komfortní to všechno ručně odpojovat ze zásuvky, když odjíždíme na delší dobu z bytu :-) Jinak nechápu, jak můžete výrazně snížit životnost spotřebiče tím, že ho vytáhnete (vypnutý) ze zásuvky. Vysvětlete mi to prosím. Čím se vlastně dají zásuvky bezpečně vypínat?
|
|
|
|
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.07.2021, 13:24 » |
|
Vy chtete vypínat natvrdo PC odstavením od sítě, ne vyjetím z programu?? To budete spíše potřebovat nový PC , než to relé! Kdo tady psal o vypínání za chodu? Přečtěte si mojí předchozí odpověď.
|
|
|
|
|
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.07.2021, 13:35 » |
|
Jednoduše shodit jistič vám nevyhovuje?
Chci mít vypínání hned u těch zásuvek, které vypínám. Na stejný okruh mohou být připojená i jiná zařízení, která nebudu chtít odpojit a pokud vím, tak jističe se nemají používat jako "vypínače".
|
|
|
|
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 08.07.2021, 13:35 » |
|
Začal bych definicí co je to "instalační relé". Protože 20A na relé už je hodně, nemáte tedy na mysli spíše instalační stykač?
Promiňte, špatně jsem se podíval, relé mají proud většinou 16A. Nicméně samozřejmě mohu použít i stykač, když nebude stát raketu (do 1000,-).
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #9 kdy: 08.07.2021, 13:49 » |
|
Ono není relé jako relé. 1)jedná se o dostatečnou vzduchovou mezeru mezi jednotlivými kontakty,(u více kontaktních relé) 2)dostatečná izolační schopnost mezi jednotlivými kontakty. 3)dostatečná izolační schopnost mezi kontakty a cívkou. 4)kategorie užití vlastních kontaktů,(na jaký druh zátěže je kontakt vyroben) To samé platí pro stykače. Tož asi tak.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 08.07.2021, 14:41 » |
|
Což to nekomplikovat a použít standardní spínač v provedení 16A? Běžně existují, stačí se jen důkladně rozhlédnout. Relé nebo stykač má vlastní spotřebu a hřeje se, ani jedno není v tomto případě nutné.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #13 kdy: 08.07.2021, 14:57 » |
|
Odepnutím okruhů stykačem coby ochrana před přepětím není vzhledem ke vzdálenosti kontaktů šťastným řešením. Při pořádné špičce to nic neřeší. Spínané zdroje v TV, PC a podobných zařízení nemají rády vypínání vámi uvažované. Instalujte svodiče a máte klid. Ovšem, to budete na uplně jiné cenové úrovni. Není ovšem nad pořádně provedenou koordinovanou ochranu. Vše ostatní je jen pocitovým placebem a při větší přepěťové špičce vzniklé např. úderem blesku do vedení, nebo do objektu, který je spojen vodivě s vaším objektem, půjde vše do kytek
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.07.2021, 15:08 » |
|
Což to nekomplikovat a použít standardní spínač v provedení 16A? Běžně existují, stačí se jen důkladně rozhlédnout. Relé nebo stykač má vlastní spotřebu a hřeje se, ani jedno není v tomto případě nutné.
Nebudu měnit celou řadu přístrojů jen proto, aby to umělo 16A vypínač :-) Pokud vím tak pro ABB Element se 16A spínač nedělá.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 08.07.2021, 15:12 » |
|
Nebudu měnit celou řadu přístrojů jen proto, aby to umělo 16A vypínač :-) Pokud vím tak pro ABB Element se 16A spínač nedělá.
1011-0-0816 CZ
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 08.07.2021, 15:15 » |
|
Odepnutím okruhů stykačem coby ochrana před přepětím není vzhledem ke vzdálenosti kontaktů šťastným řešením. Při pořádné špičce to nic neřeší. Spínané zdroje v TV, PC a podobných zařízení nemají rády vypínání vámi uvažované. Instalujte svodiče a máte klid. Ovšem, to budete na uplně jiné cenové úrovni. Není ovšem nad pořádně provedenou koordinovanou ochranu. Vše ostatní je jen pocitovým placebem a při větší přepěťové špičce vzniklé např. úderem blesku do vedení, nebo do objektu, který je spojen vodivě s vaším objektem, půjde vše do kytek Tak je jasné, že to ochrana proti přepětí v řádu kV asi moc dobrá není, ale podle mě je to pořád lepší než vůbec nic. Ne vždy to přece musí být přepětí dané přímým úderem blesku, jsou i jiné zdroje. Nicméně jste mi pořád nevysvětlil, jak se ničí spínaný zdroj tím, že ho vytáhnu ze zásuvky. Uvažujte, že se to bude dít maximálně několikrát do měsíce. Skutečně bych se to od vás rád dozvěděl.
|
|
|
|
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 08.07.2021, 15:20 » |
|
1011-0-0816 CZ