Je možné pro spínání zásuvek použít běžné instalační relé s proudem 20A?
V zásuvkách budou připojeny PC a další věci okolo. Běžný vypínač je omezen na 10A, ale chci zachovat jištění přés 16A jistič, tak to zvažuji vyřešit pomocí relé ovládaného spínačem. Nejsem si ale jist jestli instalační relé je v pořádku jak z technického, tak legislativního hlediska.


(Původní jasná a konkrétní otázka tématu zněla: "Jak spínat zásuvky?").
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 08.07.2021, 12:57 »

Ne. Relé dostane při náběhu zapnutí všech spotřebičů velmi vysokou špičku, která může mít za následek slepení spínacích kontaktů.
Proč vůbec chcete toto spínání?
PC, TV a pod. el. spotřebičům to určitě nebude svědčit a výrazně tak můžete zkrátit životnost těchto spotřebičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 08.07.2021, 13:14 »

Vy chtete vypínat natvrdo PC odstavením od sítě, ne vyjetím z programu??
To budete spíše potřebovat nový PC ,    než to relé!   tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 08.07.2021, 13:19 »

Začal bych definicí co je to "instalační relé". Protože 20A na relé už je hodně, nemáte tedy na mysli spíše instalační stykač?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.07.2021, 13:23 »

Ne. Relé dostane při náběhu zapnutí všech spotřebičů velmi vysokou špičku, která může mít za následek slepení spínacích kontaktů.
Proč vůbec chcete toto spínání?
PC, TV a pod. el. spotřebičům to určitě nebude svědčit a výrazně tak můžete zkrátit životnost těchto spotřebičů.

Jde o možnost odpojení připojených spotřebičů při odchodu na delší dobu jako úsporu energie ve stand-by a ochranu před přepětím. Taková náhrada vypínacího "psa" s pevnou instalací. Nepřijde mi komfortní to všechno ručně odpojovat ze zásuvky, když odjíždíme na delší dobu z bytu :-)

Jinak nechápu, jak můžete výrazně snížit životnost spotřebiče tím, že ho vytáhnete (vypnutý) ze zásuvky. Vysvětlete mi to prosím.

Čím se vlastně dají zásuvky bezpečně vypínat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.07.2021, 13:24 »

Vy chtete vypínat natvrdo PC odstavením od sítě, ne vyjetím z programu??
To budete spíše potřebovat nový PC ,     než to relé!   tanecek

Kdo tady psal o vypínání za chodu? Přečtěte si mojí předchozí odpověď.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.07.2021, 13:28 »

Čím se vlastně dají zásuvky bezpečně vypínat?

Jednoduše shodit jistič vám nevyhovuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.07.2021, 13:35 »

Jednoduše shodit jistič vám nevyhovuje?

Chci mít vypínání hned u těch zásuvek, které vypínám. Na stejný okruh mohou být připojená i jiná zařízení, která nebudu chtít odpojit a pokud vím, tak jističe se nemají používat jako "vypínače".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.07.2021, 13:35 »

Začal bych definicí co je to "instalační relé". Protože 20A na relé už je hodně, nemáte tedy na mysli spíše instalační stykač?

Promiňte, špatně jsem se podíval, relé mají proud většinou 16A. Nicméně samozřejmě mohu použít i stykač, když nebude stát raketu (do 1000,-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 08.07.2021, 13:49 »

Ono není relé jako relé.
1)jedná se o dostatečnou vzduchovou mezeru mezi jednotlivými kontakty,(u více kontaktních relé)
2)dostatečná izolační schopnost mezi jednotlivými kontakty.
3)dostatečná izolační schopnost mezi kontakty a cívkou.
4)kategorie užití vlastních kontaktů,(na jaký druh zátěže je kontakt vyroben)
To samé platí pro stykače.

Tož asi tak.
 Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 08.07.2021, 14:27 »

Začněte tím, kam ty "relé" chcete dávat a čím se mají ovládat. Např. Finder má i velké relé, které si nechají hodně líbit. Taky už jsem vyděl IT 230V zásuvky ovládané přes Ethernet, ale nevěřil bych, že spínací prvky uvnitř zvládnou spínat 16A v jiném typu zátěže než AC-1.





* spinani AC.JPG (138.34 KB, 883x593 - prohlédnuto 361 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 08.07.2021, 14:32 »

Bezne rele sirky jeden modul, tusim Schneider, uz spina tri roky LED svetla, spolu 15 ks. Aka je tam spicka, radsej nechcem vediet. Pocet zopnuti tak 10 denne. Domace PC bude podobna kapacitna zataz s velkym nabehovym prudom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 08.07.2021, 14:41 »

Což to nekomplikovat a použít standardní spínač v provedení 16A? Běžně existují, stačí se jen důkladně rozhlédnout. Relé nebo stykač má vlastní spotřebu a hřeje se, ani jedno není v tomto případě nutné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 08.07.2021, 14:57 »

Odepnutím okruhů stykačem coby ochrana před přepětím není vzhledem ke vzdálenosti kontaktů šťastným řešením. Při pořádné špičce to nic neřeší. Spínané zdroje v TV, PC a podobných zařízení nemají rády vypínání vámi uvažované. Instalujte svodiče a máte klid. Ovšem, to budete na uplně jiné cenové úrovni. Není ovšem nad pořádně provedenou koordinovanou ochranu. Vše ostatní je jen pocitovým placebem a při větší přepěťové špičce vzniklé např. úderem blesku do vedení, nebo do objektu, který je spojen vodivě s vaším objektem, půjde vše do kytek  Úsměv Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 08.07.2021, 15:08 »

Což to nekomplikovat a použít standardní spínač v provedení 16A? Běžně existují, stačí se jen důkladně rozhlédnout. Relé nebo stykač má vlastní spotřebu a hřeje se, ani jedno není v tomto případě nutné.
Nebudu měnit celou řadu přístrojů jen proto, aby to umělo 16A vypínač :-) Pokud vím tak pro ABB Element se 16A spínač nedělá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 08.07.2021, 15:12 »

Nebudu měnit celou řadu přístrojů jen proto, aby to umělo 16A vypínač :-) Pokud vím tak pro ABB Element se 16A spínač nedělá.
1011-0-0816 CZ
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 08.07.2021, 15:15 »

Odepnutím okruhů stykačem coby ochrana před přepětím není vzhledem ke vzdálenosti kontaktů šťastným řešením. Při pořádné špičce to nic neřeší. Spínané zdroje v TV, PC a podobných zařízení nemají rády vypínání vámi uvažované. Instalujte svodiče a máte klid. Ovšem, to budete na uplně jiné cenové úrovni. Není ovšem nad pořádně provedenou koordinovanou ochranu. Vše ostatní je jen pocitovým placebem a při větší přepěťové špičce vzniklé např. úderem blesku do vedení, nebo do objektu, který je spojen vodivě s vaším objektem, půjde vše do kytek  Úsměv Mrknutí

Tak je jasné, že to ochrana proti přepětí v řádu kV asi moc dobrá není, ale podle mě je to pořád lepší než vůbec nic. Ne vždy to přece musí být přepětí dané přímým úderem blesku, jsou i jiné zdroje. Nicméně jste mi pořád nevysvětlil, jak se ničí spínaný zdroj tím, že ho vytáhnu ze zásuvky. Uvažujte, že se to bude dít maximálně několikrát do měsíce. Skutečně bych se to od vás rád dozvěděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pepa Zásuvka
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 08.07.2021, 15:20 »

1011-0-0816 CZ
poklona ,  tenhle jsem vůbec nenašel :-(
Není to tedy žádná láce, ale mojí situaci to dost zjednodušuje. Použiju ho na spínání L a N a tím by to mělo být vyřešeno.
Teď by mě ještě zajímalo, jestli je to legislativně v pořádku? Projde to revizí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se dá sehnat manuál ke spínačkám Grasslin?
 Jaký zvolit typ 3 fázového spínače?
 Ako spínať indukčnú záťaž 24V=?
 Vzpomenete si na teorii co je to spínač?
 Znáte nějaký zásuvkový adaptér pro závislé spínání ??
 Jak na dálku spustit PC s pomocí GSM telefonu?
 Jak funguje bezpotenciálové spínání?
 Ako vyriešiť súčasné zapnutie stroje a odsávania?
 Neznáte výrobce kapalinového spouštěče?
 E-THERM: Tyristorová jednotka EPOWER
 Jaký zvolit stykač (relé) pro spínání spínaných zdrojů?
 Je možné spínat topení tímto pohybovým čidlem?
 Jak snížit proudový ráz pulsního měniče přes vypínač?
 Je pro spínání akumulačního topení vhodnější stykač nebo tyristor?
 Kde sehnat spínací prvek na 32A aby byl co nejmenší?
 Je pro pro spínání 3f motoru lepší stykač nebo pouze spínač?
 Vzpomenete si na montáže vypínačů a zásuvek v dobách s minimálním výběrem?
 Jaký kompaktní spínací modul pro spínání 230V nízkonapěťovým spínačem?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Existuje spínací zásuvka s jednoduchým manuálním režimem?
 Jak správně navrhnout a zapojit SSR pro spínání topných rohoží?
 Jak spínat elektrokotle dle dat z modbus/rs485 rozhraní FVE měniče?
 Znáte nějaký bezdotykový spínač místo vypínače?
 Jaký zvolit spínací člen pro elektrické podlahové topení?
 Jakou logikou zvolit pro volbu stykače pro 1f motor 1,6kW?
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 K čemu použít spínané zásuvky NETIO PowerBOX 3PE
 Mohu spínat 12V DC se stykačem na střídavé napětí?
 Jak vypočítat dobu sepnutí jističe?
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jak vybrat SSR pro spínání LED osvětlení?
 EH#: Dvojkov, bimetal (1970)
 Jak kdysi vypadaly vypínače a přepínače pro zvláštní účely?
 Poznáte spínací rozvaděčové přístroje na obrázku?
 Jaké typ relé zvolit pro spínání zářivek?
 Jak automaticky sepnout odsavač pilin při zapnutí libovolného ze tří 3f strojů?
 Lze stykač AC7a použít i jako AC1?
 Je při spínání stykačů lepší použít varistor nebo RC člen?
 Proč se snižuje proudová zatižitelnost kontaktů stykače v různých AC režimech?
 Jak správně zapojit stykač?
 Doporučíte mi vhodný stykač místo V43b 200A?
 Existuje stykač na bojler pro nízkou sazbu, který nebzučí?
 Jakým stykačem (elektromechanickým) spínat stejnosměrný motor 130V, 150A ?
 Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
 Jaký proud obvykle teče spínacím obvodem stykače?
 Existuje adekvátní náhrada stykače EA TCA 10 z roku 1969?
 Mohu připojit na spínací kontakty 3f. stykače dva různé okruhy chránění?
 Jakým způsobem zpozdit signal privadeny do stykace?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
 Vie mi niekto pomoct ohladom zapojeni stykacov?
 Co může způsobovat bzučení v rozvaděči?
 Pokud máte stykač ovládaný z HDO pro TUV, musí být jeho cívka jištěna?
 Proč při sepnutí a vypnutí nízkého tarifu stykač hlasitě drnčí?
 Jaký mám použít stykač pro spínání 12kW topení?
 Lze použít třífázový stykač pro ovládání tří samostatných okruhů?
 Aký prúd môže tiecť jednou fázou pri 3f 16A stykači?
 Jaký proud protéká ovládací cívkou stykače startéru?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Jak odstranit zpoždění odpadávající cívky stykače?
 Jaký je princip a funkce stykače?
 Lze nahradit stykače které spínají tělesa elektrokotle SSR spínači?
 Jaké používáte stykače?
 Koľko stykačov je potrebné na spínanie el. vykurovania?
 Je vhodnější pro spínání přímotopu relé nebo stykač?
 Jak zapojit stykač ovládaný tlačítky ze dvou míst?
 Který 3- či 4-pólový stykač na DIN lištu (2 moduly) je nejtišší?
 Jaký stykač použít na spínání bojleru?
 Ako preverím, či je konkrétny typ stykača vhodný do rozvádzača?
 Co znamenají údaje na stykači VS420-40?
 Jaké DC napětí zvolit pro stykač, který má cívku ~24V/50Hz?
 Ktorý stykač je najtichší?
 Jaké použít bistabilní relé (stykač) pro odpojení části instalace?
 Jakým typem stykače HDO lze nahradit ten stávající?
 ELEKTROKOMPONENTY: Ghisalba vstupuje na český a slovenský trh
 ELEKTROKOMPONENTY AZ: Když hoří fotovoltaika
 ABB ELSYNN: Katalog stykačů ovládaných AC/DC a tepelných nadproudových relé
  Existuje stykač se třemi pomocnými kontakty?
 Existuje bistabilní stykač?
 Existuje stykač s pamäťou?
 Nejsou některé kontakty v zapojení stykačové kombinace zbytečné?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Lze použít instalační stykač Z-SCH230/25-40 pro 3 výbojky po 600W?
 Která norma popisuje spínače pro odpojování elektrotepelných zařízení?
 Je normální životnost cívky stykače RSI-25 2 roky?
 Jak opravit zapojení stykačové kombinace, když je vše v nerozeznatelném stavu?
 Máte již nový katalog stykačů, spouštěčů EPM 2013?
 Je možné jistit cívku stykače z motorového spouštěče?
 Čím zakrytovat stykač na desce?
 Mohu použít rozpínací kontakty stykače ESC426 pro rozepnutí dvou obvodů?
 Jak velký proud protéká cívkou stykače? Je opravdu nutný průřez 2,5 mm2?
 Jaký zvolit vhodný nový stykač místo k10E?
 Může být ovládací napětí stykačů v rozvaděči 230V?
 Znáte výhody stykačů AF od ABB?
 Proč shoří, a to doslova po sobě, dvě cívky stykače?
 Musí stykač pro spínání filtrace k bazénu odpínat L i N?
 Jak vypnout stykač který udrží indukované napětí?
 Do jaké Kategorie užití pro stykače patří přímotopy?
 Jaká je možná náhrada za stykač MSM 2, 500V, 25A, cívka 230V?
 Jak změnit zapojení bojleru na HDO a stykač?
 Může být cílené vybavení proudového chrániče jako náhrada za stykač?
 Jaký zvolit stykač pro spínání přívodu dílny 3x25A?
 Jak uchytit stykač v rozvaděči aby byl jeho chod tišší?
 Čím nahradit bzučící stykač V25E?
 Jaký je rozdíl mezi stykačem V16M a V16D?
 Jaké je schéma stykače RP 92 4P?
 Mohu paralelně klemovaný 3f/32A zapojit pro 1f/50A přívod?
 Jaká je životnost stykače od chvíle, kdy začně být "hlučný"?
 Jaký doporučíte typ 3F stykače pro centrální vypínání zásuvek?
 Který typ bezhlučného stykače zvolit v domovní instalaci?
 Nemá někdo dokumentaci ke stykači ISKRA KO 53C?
 Jaký typ stykače nebo relé doporučíte ke spínání HDO?
 Lze nahradit stykač OEZ RSI-20 nějakým elektronickým relé?
 Dá se namontovat na stykač LC1D40 pomocné kontakty EATON?
 Je stykac urceny k trvalemu zatazeniu?
 O aké ide zapojenie rozbehu stroja so tromi stýkačmi V03c?
 Jaký zvolit stykač pro spínaní při nulovém odběru?
 Kde může být problém pokud stykač HDO po několika vteřinách vypne?
 EPM: Podrobný katalog 2016/2017
 Lze připojit cívku stykače na L a PE?
 TIP na stykače 40-80A v kategorii AC3
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher schuh ca4-9-10?
 Existují mechanicky spojené stykače?
 Musí se jistit fázové vodiče před stykačem?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč zůstává prostřední fáze třífázového stykače viset?
 Jaký typ stykače použít pro spínání výbojkových svítidel?
 Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
 Jak odpojit stykač pro připojení spotřebiče pro stálé napájení?
 Může špatný signál z HDO poškodit stykače?
 Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe?
 Stykače určené pro bezpečnostní obvody
 Jak často se v domovní instalaci mění stykače?
 Jaká je náhrada za stykač Sprecher+Schuh ca4-9-01 24V AC?
 Je zapojení stykače blokování bojleru, který je stále pod napětím správné?
 Aky typ stykača použit pre spinanie DC motora?
 Je vadou napájení stykače blokování před chráničem?
 ABB: O praktickém použití spolehlivých stykačů AF
 Podrobný katalog EPM 2020
 Existuje max. hodnota proudu, kterým lze ovládat cívku u DC stykače?
 Čím nahradit rumunský stykač 2A/3F+pk/110V?
 Je 50°C ještě normální teplota stykače?
 Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
 Jak často ještě drátujete ovládáni stykače dvojtlačítkem?
 Vakuové a modulární stykače EPM
 Stykače a relé CUBICO
 K čemu slouží cívka ke stykači?
 Jak zapojit 2 rozpínací stykače do série?
 Lze instalační 3f stykač nahradit dvěma 2. pólovými stykači?
 Pracujete s ministykači MC09 EPM často?
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Jaký máte na mysli princip a konstrukci stykače?
 Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
 Vzpomínáte, jak se učilo zapojování stykačů?
 EATON ONLINE TOUR: Spínání různých druhů zátěží
 K čemu jsou na stykači kontakty NO a NC?
 Proč se na vodiči N cívky stykače objevuje 120V a stykač drnčí?
 Proč nesepne stykač i když na něm naměřím 237V?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 24 dotazů.