paul
« kdy: 12.06.2007, 18:46 »

Vzdy kdyz se prepina na nocni proud, zacne rozvodna skrin vydavat bzucici zvuk. Nekdy je to hodne silne. Pres den neni slyset zadny zvuk. Domnivam se, ze je to jisticem. Muzete mi nekdo rici proc to dela a proc jen v noci diky nocnimu proudu? Je potreba jej vymenit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 12.06.2007, 19:12 »

Problém může být způsoben dosluhujícím stykačem, který spíná Vaše akumulační spotřebiče. Vlivem rozložení magnetického toku v magnetickém obvodu stykače dochází ke zvětšování vzduchové mezery, která pak způsobuje popisované bzučící zvuky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.06.2007, 20:41 »

Jistič většinou nebzučí (spíš komáři),  ale bzučí a někdy docela silně vibrují stykače. Souvislost s "nočním" proudem - nízkým tarifem je nasnadě. V době vysokého tarifu není stykač sepnutý, takže jeho cívkou neprochází proud a není tam e.mag. pole. V době nízkého tarifu je naopak blokovací stykač sepnutý, takže pokud je již starší, mohou se z něj ozývat různé zvuky. Doporučuji nechat starý stykač vyměnit za moderní typ, který bývá po mnoho let zcela bezhlučný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiri Matelis
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 13.06.2007, 01:42 »

Mam osobni zkusenost s jisticem, ktery ne bzuci, ale spise drnci. Vliv na to ma narust proudu a vek jistice. Po klepnuti na chvili prestane, ale po case se vse opakuje. Zejmena je slyset pri prani, kdy je velky odber. Vse by mela spravit vymena stareho unaveneho jistice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 13.06.2007, 08:44 »

Já jsem ještě jistič neslyšel, že by vydával nějaké zvuky.
Naprostý souhlas s příspěvkem pana Karvánka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #5 kdy: 13.06.2007, 12:22 »

Jistič může vydávat nějaké zvuky, typicky při velkém proudovém zatížení. Patrnější je to u starších jističů, např. při spuštění cirkulárky jistič dost slyšitelně zabzučí... Bzučí tam zkratová spoušť, což je v podstatě elektromagnet.
Ale v uvedeném případě zřejmě půjde skutečně o stykač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #6 kdy: 14.06.2007, 22:32 »

Ano bzučí! Šok

Sledoval jsem tuto diskusi a přikláněl jsem se k názoru diskutujících, a v duchu jsem si říkal, co je to za nesmysl. Nikdy jsem se s podobným jevem u běžných proudů do 50A nesetkal.

A právě dnes, při provádění výchozí revize na nové instalaci rodinného domku, slyším z rozvaděče pravidelné drnčení/bzučení. Při bližším zkoumání jsem zjistil, že drnčí 3p. jistič Legrand C16A na vývodu pro varnou desku. Paní domácí měla zapnutou indukční plotýnku s elektronickou regulací, a při každém sepnutí se ozvalo drnčení jističe.

Zda je tento jev v tomto režimu standardní pro jističe Legrand zjistím až po výměně jističe, pochopitelně za Legrand a na zkoušku i Moeller.  Kroutím očima

Osobně nedokážu posoudit, zda je to závada či ne. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Dvořák Václav
« Odpověď #7 kdy: 14.06.2007, 23:18 »

Při zapojení takovéto plotýnky by asi bzučelo leccos, co teprve transformátor. Jednou jsem slyšel téměř hrát nějakou nízkonapětovou 3f napájecí sběrnici, vlivem náběhu frekvence při rozjíždění. Vzpomínám na případ hvízdajícího plechového rozvaděče. Po otevření jsme zírali na obydlené ptačí hnízdo. Škoda, že tenkrát nebyl digifoťák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 14.06.2007, 23:34 »

Při tyristorové regulaci může bzučet leccos. Vyšší harmonické již malé pružné plošky snadno a slyšitelně rozrezonují, navíc jde o část zvukového spektra, na které je ucho citlivější. Když najedu při divadle reflektory na půl, tak také bzuní nejeden jistič hlavního přívodu (i některé žárovky) a to jsou v cestě poměrně slušné filtry. Ale i tak se přikláním k většímu podezření na ten stykač.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #9 kdy: 15.06.2007, 23:04 »

Po výměně jističe za stejný, Legrand C 3x16A, je  provoz bez problému. Pravděpodobně se jednalo o vadný výrobek.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.