Petr Beneš5
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 21.06.2017, 23:29 » |
|
Mám problém u novostavby RD, která má 4 ubytovací jednotky = 4 bytové rozvaděče. Elektrikář si už neví rady, tak to zkouším zde u vás.
Stykače ABB pro bojlery (vždy 1 ks v rozvaděči) jsou zapojené na jedné fázi, tedy alespoň si to myslí. Vše nyní funguje, ale ve chvíli, kdy v jednom bytě vypnu hl. jistič (stačí i jen "správný" jistič, hl. je tutovka), v ostatních bytech začnou stykače drnčet, to se děje pouze ve vysokém tarifu. Přívod el. a HDO je svorkován, takže nezávisle do všech rozvaděčů. Mám připravené stykače ještě pro přímotop, ale zatím nezapojeno.
Bojlery zkoušel zapojit před chránič, bez úspěchu. Vypojil nožové pojistky v hl. antoníčku a kontroloval zdali je vše zapojeno na jedné fázi. Každý rozvaděč má svoje podružné jednosazbové hodiny (jako laik uvádím, ale zde problém nejspíš není).
Nevíte v čem je problém?
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 22.06.2017, 07:38 » |
|
"Elektrikář" je zřejmě melouchář pracující v údržbě nějaké nadnárodní společnosti a nebo IT pracovník internetového provaidera. To jsou největší týpci.
Píšete, že jde o novostavbu. Pak máte problém v tom, že nejsou dodrženy připojovací podmínky (tedy alespoň u ČEZ.....neznám PP jiných distributorů) Obecně platí....elekt roměr = HDO. Pokud je jen jedno HDO, pak se do obvodu ovládání zapojuje relé, které přes svoje silové kontakty pomocí vodiče N spíná stykače v jednotlivých bytech. Honit společnou fázi je VELICE amatérské! V průběhu let ji může kdokoli nechtěně rozhodit a pak bude mít samozřejmě problém, jako váš údržbář.
Takže - vyměnit údržbáře za elektrikáře a máte po problému.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 22.06.2017, 07:45 » |
|
Mám problém u novostavby RD, která má 4 ubytovací jednotky = 4 bytové rozvaděče..... .... Vypojil nožové pojistky v hl. antoníčku a kontroloval zdali je vše zapojeno na jedné fázi. Každý rozvaděč má svoje podružné jednosazbové hodiny (jako laik uvádím, ale zde problém nejspíš není).
A zrovna nejspíš bude! Vy máte 4 byty zapojené v jedné fázi? To chce asi doopravdy jiného elektrikáře a obvod ovládání boilerů udělat jinak.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 22.06.2017, 09:12 » |
|
Bohužel, je to tak. Problém začal, když asi před 40 léty začali rozvodné závody řešit zapojení tehdá ještě spínacích hodin.
Z původního zapojení ovládání fází šlo odebírat neměřený proud. Došlo tedy na plombování stykačů, které se z mnoha důvodů neosvědčilo, tak se po roce 1980 přešlo na ovládání vodičem N. Už tehdá to byl zmatek, zejména v prvopočátku. Tehdá se to většina elektrikářů po nějaké době naučila, V dnešní době různých rychlokvašek a "odborníků" z příbuzných oborů se zase potíže množí. Jak jsme zde probírali v jiném vlákně, dnešním mladým chybí teoretické základy a matematika, pak se nemůžeme divit, že stále nechápou třífázovou soustavu.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 22.06.2017, 20:17 » |
|
Pakliže se to chová jak popisujete, jde o špatné zapojení. Ty stykače si přímo říkají o opravu, nebo hrozí jejich destrukce, čili zničení. Odejdou hezky jeden po druhém.  Nevím co tam máte za elektrikáře, ale buďto si s tím poradí (když už ví kde má hledat), nebo budete muset pozvat jiného.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Lukas55555
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 22.06.2017, 21:04 » |
|
ZJak jsme zde probírali v jiném vlákně, dnešním mladým chybí teoretické základy a matematika, pak se nemůžeme divit, že stále nechápou třífázovou soustavu.
Ako mladý môžem len a len súhlasiť. Ale čo chceme ak maturitný odbor elektrotechnia k má rovnakú matematiku ako kuchár? Problém je ako tu už viackrát bolo spomenuté: 1. Ministerstvo školstva za takú nenormálnosť 2. Žiaci, ktorí nemajú záujem 3. Učitelia čo odučia ale nenaučia / vôbec ani neodučia A prax je tiež v katastrofálnom stave. Málokto sa dostanne do firmi. Ostatní majú smolu nejake chodenie po stavbach sa nerobí asi už nikde.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
Marek Zeman

Offline
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 29.06.2017, 11:47 » |
|
Obávám se, že máte dost nebezpečný stav, pokud se stykače rozdrnčí při vypnutí hl. vypínače. Znamená to, že máte HDO s typyckým (doporučeným) zapojením se spínaným N, ale 4x na 1 kontakt HDO. V každém rozvaděči je na jednu fázi připojena přes jistič cívka stykače (svorka A1) a její druhý vývod (A2) je spojený s cívkami ostatních stykačů (jejich A2). Vývody A1 ostatních stykačů jsou rovněž napájené, zřejmě je dodržena stejná fáze, takže dokud jsou všechny rozvaděče pod napětím, je vše v pořádku. Pokud ve vysokém tarifu vypnete hl. vypínač jednoho rozvaděče, dostane se v něm na vše, co je spojené s jističem pro cívku stykače napětí z ostatních rozvaděčů - tedy i na ostatní jističe na stejné fázi! Pokud je na některém z nich zapnutý spotřebič, začne protékat proud, který podle své velikosti vyvolá nebo nevyvolá drnčení ostatních stykačů. Pokud nebude odběr, stykače drnčet nebudou, ale budete mít v části instalace nebezpečné napětí při vypnutém hl. vypínači. Impedance cívek stykačů bezpečný proud nevytvoří - hrozí úraz např. při výměně žárovky a spolehnutí se na vypnutí hl. vypínače.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
František Janeček

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 30.06.2017, 10:55 » |
|
Mám problém u novostavby RD, která má 4 ubytovací jednotky = 4 bytové rozvaděče. Elektrikář si už neví rady, tak to zkouším zde u vás.
Stykače ABB pro bojlery (vždy 1 ks v rozvaděči) jsou zapojené na jedné fázi, tedy alespoň si to myslí. Vše nyní funguje, ale ve chvíli, kdy v jednom bytě vypnu hl. jistič (stačí i jen "správný" jistič, hl. je tutovka), v ostatních bytech začnou stykače drnčet, to se děje pouze ve vysokém tarifu. Přívod el. a HDO je svorkován, takže nezávisle do všech rozvaděčů. Mám připravené stykače ještě pro přímotop, ale zatím nezapojeno.
Bojlery zkoušel zapojit před chránič, bez úspěchu. Vypojil nožové pojistky v hl. antoníčku a kontroloval zdali je vše zapojeno na jedné fázi. Každý rozvaděč má svoje podružné jednosazbové hodiny (jako laik uvádím, ale zde problém nejspíš není).
Nevíte v čem je problém?
Nějak mi uniká souvislost HDO a jednosazbové elektroměry, byť podružné.Co vlastně měří?Kontakty v HDO jednak připojují stykače blokovaných spotřebičů a jednak přepínají sazbu u elektroměru.Ja k, když máte jednosazbové elektroměry? 
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 30.06.2017, 11:36 » |
|
Nějak mi uniká souvislost HDO a jednosazbové elektroměry, byť podružné.Co vlastně měří?Kontakty v HDO jednak připojují stykače blokovaných spotřebičů a jednak přepínají sazbu u elektroměru.Ja k, když máte jednosazbové elektroměry?  Asi na podružném jednosazbovém elektroměru měří NT i VT dohromady a stykačem přes HDO jenom spíná bojler. 
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #16 kdy: 30.06.2017, 11:41 » |
|
Dotyčný elektrikář umí zapojit byt, toto je už nad jeho síly.
?? Asi na podružném jednosazbovém elektroměru měří nt i vt dohromady a stykačem přes HDO jenom spíná bojler.  Asi to bude celkově taková hezká instalace.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|