| | |-+  Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?  (Přečteno 9434 krát)
Silnica Jiří
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 18.10.2012, 19:22 »


Po změně na levnější tarif padal proudový chránič DFS 4.
Celá chata bez napětí.
Po návštěvě elektrikáře a jeho zásahu při změně tarifu také spadne proudový chránič,
ale nyní naměřím na jističích a také v zásuvkách 390-404 V.
Co provedl za chybu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 19.10.2012, 07:59 »


Změna tarifu by neměla mít vliv na vybavování proudového chrániče.
Pokud máte v zásuvkách 400V, pak je místo N zapojený některý z L.
Ale že by to provedl elektrikář oprávněný plombovat energetiku se mi moc nezdá.
A nerýpal se v tom někdo o kousek dál?


Proudový chránič DFS4 zde
http://zdroje.elektrika.cz/book/doepke-ochrana-proti-rezidualnimu-proudu-jisteni-/page/7
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.10.2012, 08:10 »

Mohl zapojit N ze stykače na N za proud. chráničem.

Jak je to s těmi 400V na jističích - to je po výpadku, nebo běžně?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 19.10.2012, 09:01 »

Vy máte na chatě třífázovou přípojku?

Při změně sazby HDO spíná vodičem N. Pokud je tento vodič spínán za proudovým chráničem, pak dojde k jeho vybavení. Na okruzích v různé fázi se pak může objevit vyšší napětí. Je to stejný problém, jako odpojení vodiče PEN.

Zřejmě se jedná o zásadní chybu v zapojení stykače blokování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miloslav Zubal
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.10.2012, 11:17 »

Nejedná se o dřevostavbu s centrálním chráničem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #5 kdy: 19.10.2012, 11:58 »

Jedná se o nebezpečné zapojení.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zničení spotřebičů popř. elektroinstala ce.
Vypněte přívod elektřiny do chaty. Přivolejte elektrikáře, aby to správně zapojil.
Špatné zapojení ovládání od HDO, špatně zapojený PEN (resp. N) případně i špatně zapojený proudový chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 19.10.2012, 16:54 »

Jedná se o nebezpečné zapojení.
.... Přivolejte elektrikáře, aby to správně zapojil.
...případně i špatně zapojený proudový chránič.
ANO.
Nebezpečné.
Elektrikáře spíše zkusit sehnat "lepšího" než byl ten, co to dal do stávajícího stavu

A pokud je to jistá "oblíbená značka",  nemusí být chyba v zapojení, ale chránič se může chovat "nesprávně"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.