« Odpověď #18 kdy: 24.09.2008, 11:50 » |
|
Tímto článkem neodůvodníte povinnost připojovat zařízení II. třídy vodičem PE, který nepotřebuje ani pro svou funkci ani pro svou ochranu, plný počet vodičů pro druhou třídu II. je L a N.
Já bych si to klidně troufnul tvrdit že to takhle odůvodním  520.N4.2 Samostatné proudové obvody musí mít plný počet vodičů potřebných pro funkci připojovaných zařízení a pro ochranu před nebezpečným dotykem živých i neživých částí. Pokud mám proudový obvod světelný tak ten obvod musí mít plný počet vodičů, to že je světlo ve tř. II a nemá neživé části mě zas až tak v tuto chvíli netrápí protože pokud bych tam nedotáhl PE tak obvod nemá vodič potřebný pro ochranu neživých částí. 
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #20 kdy: 24.09.2008, 15:41 » |
|
Probírat jestli se musí nebo ne je opravdu demagogie. Slušná firma určitě použije kabel 3ří žilový. Jak by mohla zaručit, že se tam opravdu namontuje konkrétní svítidlo. Kolikrát už jsme těsně před předáním zakázky měnili různé věci ba i přesekávali. Navíc v době kdy se bohužel dost montérů vymlouvá na nedostatek kabelů a k vypínači klidně použijí kabel 3C, tahat sebou další kabel kvůli pár vývodům mi příjde dost blbé. Navíc, když ta úspora za kabel je tak nízká a tím dosti nesmyslná v porovnání s výhodami plného počtu žil v kabelu. U revize, pokud by tam bylo vše v pořádku bych to nechal projít, Ale sám bych to nikdy takhle neudělal a většina zde diskutujících podle příspěvků také ne. Je to asi taková věc o které vůbec neuvažuju, stejně jako o tom jestli dát fázi vlevo nebo vpravo. V tomhle mám prostě vždy jasno.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #21 kdy: 24.09.2008, 23:10 » |
|
Tady se někdo nechal inspirovat spotřebiči ve dvojité izolaci připojenými přes vidlici, ovšem to je úplně jiná situace, protože tam použití třívodičového přívodu norma přímo zakazuje.
V pevné instalaci budovy není co řešit, vždy použít plný počet vodičů, t.j. 3 nebo 5 a při montáži zařízení ve dvojité izolaci nepoužitý vodič PE zaizolovat a je hotovo.
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #22 kdy: 11.11.2008, 00:41 » |
|
Ano, nejlepší a nejspolehlivěj ší a nejbezpečnější radu máte od pana Kamila Nováka.
|
|
|
|
Antonín Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #23 kdy: 12.11.2008, 07:24 » |
|
Pakliže budete instalovat svítidlo - el. předmět třídy ochrany II. tak jsou vodiče 2x1,5 dostačující. Nikdy ale nevíte, zda se v bodoucnu někdo někdy nerozhodne "dvojku" vyměnit za "jedničku" a proto je dobré instalovat vodiče 3 x 1, 5 , samozřejmě měď. Pokud se týká projektu - tak je autor tohoto názoru velký velký optimista. Zdraví Bš
|
|
|
|
|
Rdek Štrubl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #25 kdy: 22.11.2008, 18:22 » |
|
Asi se nenacházím na odborném portálu .Ale v hodiě fyziky žáka 6 třídy.
|
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #26 kdy: 18.01.2009, 20:11 » |
|
Vedení musí mít plný počet vodičů (např. svítidlo v II.tř má mít přiveden i vodič PE) ČSN 33 2000-5-52 čl.520.N4.2jav ascript:replaceText('  ', document.forms .postmodify.me ssage); Je třeba uvést čl. ČSN 33 2000-5-52, 520.N4.2 celý: ..."plný počet vodičů potřebných pro funkci připojovaných zařízení a pro ochranu před nebezpečným dotykem živých i neživých částí." Tzn. pro 10A vývod Cu 3x1,5; odbočka ke svít. II. tř. 2x1,5; odbočka ke svít. I. tř. 3x1,5; pokud neznám svítidlo které tam bude, pak 3x1,5. Jakou funkci má vodič PE u svítidla II. tř.? Obecně lze dotaz považovat za technicky nejasný. Neuvádí vůbec jištění, ale ví, že má být průřez 1,5?
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #27 kdy: 18.01.2009, 23:40 » |
|
To:Milan Illek Lustr asi nebude mít v normálním bytě příkon víc jak 2400W. A pokud se investor rozhodne, že tam chce mít lustr ve třídě I, jak potom dotáhnete třetí žílu? 
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
IM
|
 |
« Odpověď #28 kdy: 19.01.2009, 17:16 » |
|
To: Zdenek Hejčl Nepochopil jsem smysl Vaší polemiky. Uvedl jsem jasně, že pokud neznám provedení svítidla, udělám vývod 3x1,5.
|
|
|
|
Jakub Pospíšil

Offline
|
 |
« Odpověď #29 kdy: 08.01.2025, 01:03 » |
|
Prošel jsem tohle téma a rád bych je přenesl do dnešní doby chráničů:
Investor si provedl částečnou rekonstrukci interiéru (výmalba, podlahy, ...) a bylo zjištěno, že ke světlům v bytě má všude přivedeny dva vodiče (původem z TN-C instalace). Všechna svítidla jsou ale třídy II, tj. "plastová". Vytrhání a nahrazení kabelů za trojžilové nepřichází v úvahu. Co s tím, 1) Ponechat to jako TN-C, anebo 2) přeznačit na L a N , doplnit jističochránič em a PE prostě nebude ke svítidlům tř. 2. přivedeno, stejně není kam připojit
Přikláním se spíš k variantě 2) , přijde mi bezpečnější, co Vy? Část bytu je po rekonstrukci na TN-S, část v původní TN-C, je to jen otázkou přehození vodiče do nové části rozvaděče a doplnění jističochránič e. Všechna světla v bytě jsou na 1 okruh, 1 jistič.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #30 kdy: 08.01.2025, 07:02 » |
|
Všechna světla v bytě jsou na 1 okruh, 1 jistič.
Pokud proběhla částečná rekonstrukce elektoinstalac e, předpokládám, že k tomu došlo v rámci rekonstrukce bytového jádra, kde by měla být provedena elektroinstala ce nově již od bytového rozvaděče v TN-S a koupelna je tak na svém chrániči. Pokud ne, není se zde moc o čem bavit. Jenom naprostý blbec provede částečnou rekonstrukci bytu s napojením nových rozvodů na stávající elektroinstala ci provedenou v TN-C (pro zdejší rypáky...samoz řejmě nemyslím napojení ve stávajícím bytovém rozvaděči). Z bezpečnostních důvodů s výhledem do budoucna variantu č.2 osobně zavrhuji. Funkce vodiče PEN ve stávajícím rozvodu je jasná a jeho přepojením na N to považuji za zásadní bezpečnostní chybu. Za pár let může proběhnout výměna svítidla za svítidlo tř. I a bude problém. Pokud je pak nová část elektroinstala ce provedena tak jak má být, pak bych se do stávajícího osvětlení moc nepatlal, neboť je bezpečné tak jak bylo. Vytrhání a nahrazení kabelů za trojžilové nepřichází v úvahu.
Jednoduché. Pak revize s kladným resumé nepřichází v úvahu. Vše nové musí být provedeno dle požadavků platných v době provedení.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #32 kdy: 08.01.2025, 09:42 » |
|
Já si také trošku ohřeji polívčičku. A co pokud časem budu chtít osadit svítidlo se dvěma okruhy? Např. slabší a silnější svit? Na 2x1,5 toto svítidlo asi těžko zapojím a budu muset řešit jak tam dostat ten třetí drát. Všude do lustru nejde osadit dálkové bezdrátové ovládání.
Luboši, dnes není problém koupit svítidlo s externí regulací, kde si pak přepínáš různé světelné scény. Je jich plný trh a mezi lidmi tato svítidla docela letí. S tím bych si hlavu nelámal.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #33 kdy: 08.01.2025, 09:49 » |
|
Zásadní problém je, jak je složité vyměnit přívodní kabel k lustrovému vývodu. To závisí na konstrukci stropu.
V novostavbách jsem ve všech zásadních místnostech vždy dával a dávám kabel CYKY J 5x1,5, který zajistí možnost ovládání samostatně dvou částí svítidla a popř. napájení stropního ventilátoru. Při rekonstrukcích ovšem bývá problém dostat do některých stropů tak silný kabel.
Jak píše kol. Horský, dnes není problém vybrat lustr s dálkovým ovládání všech možných funkcí, více tedy záleží na použitelnosti starých vodičů ve stropě. Pokud se tam nacházejí vodiče AGY nebo dokonce plášťové trubky s vodiči N nebo NG, tak je třeba uvažovat o výměně.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #35 kdy: 08.01.2025, 11:04 » |
|
Vytrhání a nahrazení kabelů za trojžilové nepřichází v úvahu.
Moc nechápu proč, když jde o to nejlepší co můžete udělat. Komu není rady, tomu není pomoci. Že to není možné jsou jen hloupé řeči a chabý pokus omluvit snahu ušetřit na nesprávném místě. Osobně bych to možná jakž takž chápal kdyby zde ´proběhla už nějaká rekonstrukce a byly by už použity CYKY kabely. Jakékoliv starší kabely představují většinou velké riziko pro spolehlivost i bezpečnost této instalace. Jak správně upozornil kolega Václav Třetí. TO přesto že to prozatím spolehlivě fungovalo Jinak souhlasím s kolegy. CO je TN-C, ať TN-C zůstane. Nějaké přeznačování a změny povedou pouze k následným zmatkům a nebezpečným situacím.
|