Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #18 kdy: 06.07.2008, 23:29 » |
|
Pokud svítí doutnavka na ochranném kolíku v zásuvce, potom zřejmě není PE spojený s potenciálem země, což je dost špatné a může to být nebezpečné. Zřejmě tedy upálený PEN někde na vstupu.
Rozhodně je to práce pro odborníka, jako laik se rozhodně do ničeho nepouštějte, jen opatrně odpojte vše ze zásuvek, tak aby jste se nedotýkal kovových částí spotřebičů a instalaci vůbec nepoužívejte. Hrozí jednak velké nebezpečí úrazu el. proudem a dále také se mohou poškodit spotřebiče.
Může ovšem také nastat opačná situace - poškodí se nějaký kabel ve zdi nebo v podlaze, potom by byl potenciál všude okolo a PE by bylo v pořádku. Už jsem to také zažil, ale to dost neobvyklé. V tomto případě šlo o půdní vestavby ze sádrokartonu, jeden kabel byl promáčknutý kovovou konstrukcí pro sádrokarton a po té konstrukci se to krásně "rozlezlo"... V relativně izolovaném prostředí bytu (linoleum) to nebylo moc znát, projevovalo se to hlavně "brněním" v koupelně ... No a by to nebylo tak jednoduché, byl to kabel napojený z úplně jiného bytu, než kde si na to stěžovali ...
Aby to bylo jisté, mělo by se změřit napětí mezi ochranným kolíkem a něčím, co je určitě uzemněné - ve starších budovách mě napadá třeba kovový vodovod, topení, hromosvod ... Dá se i vytvořit referenční uzemnění.
|