 Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
 Byl mi zapojen v zahradním domku a nejsem si jistý jestli to správně.
 
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| David Hruda 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 06.05.2013, 08:36 » |  | 
 
 Jaký je průřez vodičů?Obecně by určitě stačila nějaká 6ka, ale neznám projekt a místní situaci... A 16ka bude určitě nejlevnější!
 |  
						| 
 Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČRwww.elektro-hruda.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 06.05.2013, 09:19 » |  | 
 
 V zahradním domku, který je nejspíš dřevostavba, by bylo určitě lepší z požárních důvodů použít jistič 6A, který bohatě na uvedený příkon stačí. Jistič 16 A se běžně na světla nedává.  |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Ondra sev Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 06.05.2013, 09:24 » |  | 
 
 Vedený kabel jest CYKY-J 3x1,5. Jde o to že jistič je tam již zapojený a v této chvíli je možné jej buď vyměnit nebo nechat. Je jasné že bych jej tam raději ponechal, avšak mám obavy stran jeho vhodnosti, které  mě vedly k tomuto dotazu.
 
 Jedná se o cihlovou budovu.
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav Třetí 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 06.05.2013, 09:36 » |  | 
 
 Jistič je zbytečně silný na daný odběr v okruhu, jistič vyměňte za max. 10A, který bude odpovídat i použitému kabelu.
 |  
						| 
 Václav 3
 Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
 
 Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| David Hruda 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 06.05.2013, 10:41 » |  | 
 
 Vedený kabel jest CYKY-J 3x1,5. Jde o to že jistič je tam již zapojený a v této chvíli je možné jej buď vyměnit nebo nechat. Je jasné že bych jej tam raději ponechal, avšak mám obavy stran jeho vhodnosti, které  mě vedly k tomuto dotazu.
 
 Jedná se o cihlovou budovu.
 
 Nebylo by jednodušší diskutovat o tom s tím, kdo tam ten jistič osadil? |  
						| 
 Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČRwww.elektro-hruda.cz |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Ondra sev Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 06.05.2013, 14:34 » |  | 
 
     za odpovědi.  Tedy pro kompletaci, je vhodnější 6A či 10A?  - Vedení cyky3x1,5 pod omítkou napájí 4 svítidla 60-100W - |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jakub Janoušek Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 06.05.2013, 16:03 » |  | 
 
 Nepujdem rovnou na 3 nebo méně Amper? ... a co takhle jistit to cele jen hřabíkem   ? Já bych se držel 8-10 A |  
						| 
 Existují 3 skupiny lidí: To co májí k elektrice respekt, ti co respekt nemají a pak sebevrazi co jsou si na 100% jistí, že na PE-čku nikdy nebude fáze. |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 06.05.2013, 16:40 » |  | 
 
 Nepujdem rovnou na 3 nebo méně Amper? ... a co takhle jistit to cele jen hřabíkem   ? Já bych se držel 8-10 AVzhledem k nedostatku informací o užívání osvětlení, jsem navrhl 4A, další nižšší v řadě je 2A, který by mohl při zapnutí všech světel najednou vypadávat. Z jakého důvodu by měl být pro cca.400W odběru jistič pro 2kW, mě nějak uniká.  |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 06.05.2013, 20:17 » |  | 
 
 ...Já bych se držel 8-10 A
 
 8-10A?  8A mají ve výrobním programu jen někteří výrobci.  Takže já bych se držel "nejpoužívanějš ích" hodnot 6 nebo 10A. Na 4 světla uvedená v dotazu je 6A naprosto dostačující se slušnou rezervou A věřte kolegovi Hudcovi - pokud někdo dá na světelný okruh s předpokládaným odběrem řádově 2A, provedeném vodiči Cu 1,5mm2 jistič 16A, je to "velmi podezřelý "elektrikář",  já bych si na něj dal pozor a raději to nechal nezávisle zkontrolovat celé! |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  |