Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Byl mi zapojen v zahradním domku a nejsem si jistý jestli to správně.


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: David Hruda 06.05.2013, 08:36
Jaký je průřez vodičů?
Obecně by určitě stačila nějaká 6ka, ale neznám projekt a místní situaci... A 16ka bude určitě nejlevnější!


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.05.2013, 09:19
V zahradním domku, který je nejspíš dřevostavba, by bylo určitě lepší z požárních důvodů použít jistič 6A, který bohatě na uvedený příkon stačí. Jistič 16 A se běžně na světla nedává.


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Ondra sev 06.05.2013, 09:24
Vedený kabel jest CYKY-J 3x1,5.
Jde o to že jistič je tam již zapojený a v této chvíli je možné jej buď vyměnit nebo nechat. Je jasné že bych jej tam raději ponechal, avšak mám obavy stran jeho vhodnosti, které  mě vedly k tomuto dotazu.

Jedná se o cihlovou budovu.


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.05.2013, 09:36

Jistič je zbytečně silný na daný odběr v okruhu, jistič vyměňte za max. 10A, který bude odpovídat i použitému kabelu.


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: David Hruda 06.05.2013, 10:41
Vedený kabel jest CYKY-J 3x1,5.
Jde o to že jistič je tam již zapojený a v této chvíli je možné jej buď vyměnit nebo nechat. Je jasné že bych jej tam raději ponechal, avšak mám obavy stran jeho vhodnosti, které  mě vedly k tomuto dotazu.

Jedná se o cihlovou budovu.
Nebylo by jednodušší diskutovat o tom s tím, kdo tam ten jistič osadil?


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 06.05.2013, 10:48
Jaké zatížení je schopný přenést vypínač?
10A !


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Jiří Středa 06.05.2013, 12:33
Světelné obvody se mohou jistit až do 25 A, pokud tomu odpovídá vedení. Za vypínačem 10 A musí být připojený takový počet svítidel, jejichž součet neodebere oněch 10 A.


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: ACEOF ACES 06.05.2013, 13:01

Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Byl mi zapojen v zahradním domku a nejsem si jistý jestli to správně.


Vedený kabel jest CYKY-J 3x1,5.
Jde o to že jistič je tam již zapojený a v této chvíli je možné jej buď vyměnit nebo nechat. Je jasné že bych jej tam raději ponechal, avšak mám obavy stran jeho vhodnosti, které  mě vedly k tomuto dotazu.

Jedná se o cihlovou budovu.

Neviděl bych v tom takové nebezpečí, aby jste se kvůli tomu musel v noci budit hrůzou.
Ale vhodnější je jistič 10A nebo 6A.
Domluvte se s elektrikářem, až bude vhodná příležitost, aby jistič vyměnil.


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.05.2013, 13:09
Pokud elektriktrikář bez zjevného důvodu strčí 16A jistič na čtyři světla je to především znamení nechat si odborně posoudit vše další co dělal


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Ondra sev 06.05.2013, 14:34
Děkuji za odpovědi.
Tedy pro kompletaci, je vhodnější 6A či 10A?
- Vedení cyky3x1,5 pod omítkou napájí 4 svítidla 60-100W -


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.05.2013, 14:47
Pokud skutečně uvažujeme jen ony čtyři svítidla 100W, bude s velkou rezervou vyhovovat jistič 4A (zbytečně tak nenamáháme již tak ošizené kontakty vypínače při poruše nedokonalého zkratu).
Pokud k tomu přisypem trochu invence, tak navíc zvolíme jistič s co nejnižšší zkratovou oddolností, a máme o něco větší šanci nechodit při prasknutí žárovky nahazovat jistič předřazený a návdavkem máme o něco bezpečnější instalaci i z hlediska ochrany před úrazem (řekněme, že světla nejsou za chráničem, a čím "menší" jistič použiji, tím mám větší šanci, že včas vybaví i při poruše, která není přímo zkratem).   


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Jakub Janoušek 06.05.2013, 16:03
Nepujdem rovnou na 3 nebo méně Amper? ... a co takhle jistit to cele jen hřabíkem :D?

Já bych se držel 8-10 A


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.05.2013, 16:40
Nepujdem rovnou na 3 nebo méně Amper? ... a co takhle jistit to cele jen hřabíkem :D?

Já bych se držel 8-10 A
Vzhledem k nedostatku informací o užívání osvětlení, jsem navrhl 4A, další nižšší v řadě je 2A, který by mohl při zapnutí všech světel najednou vypadávat.
Z jakého důvodu by měl být pro cca.400W odběru jistič pro 2kW, mě nějak uniká.


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.05.2013, 20:17
...
Já bych se držel 8-10 A
8-10A?
8A mají ve výrobním programu jen někteří výrobci.
Takže já bych se držel "nejpoužívanějš ích" hodnot 6 nebo 10A.
Na 4 světla uvedená v dotazu je 6A naprosto dostačující se slušnou rezervou

A věřte kolegovi Hudcovi - pokud někdo dá na světelný okruh s předpokládaným odběrem řádově 2A, provedeném vodiči Cu 1,5mm2 jistič 16A, je to "velmi podezřelý "elektrikář",  já bych si na něj dal pozor a raději to nechal nezávisle zkontrolovat celé!


Název: Re: Je správná velikost jističe 16A pro světelný obvod o cca 4 svítidlech (60-100W)?
Přispěvatel: František Janeček 06.05.2013, 20:29
Je v podstatě úplně jedno, jestli je na konci jedna 60W žárovka nebo pět 100W.Nejistí se ty světla na konci ale použitý kabel.Je to jako by někdo uvažoval, že na tomhle zásuvkovém obvodu mám jen lampičky u nočního stolku a do ostatních zásuvek se stejně nic nedává, maximálně nabíječka na mobil, budu ten okruh jistit 4A jističem.Jistí se kabel a uvedenému průřezu při uvedeném uložení odpovídá jištění kabelu 10A i když je na konci jen 400W.