100mA by vás spolehlivě zabilo.
Podľa hodnoty pre možný odpor človeka jak je napísaný v norme a reálne Umax okolo 325V to kľudne vyjde i na dvojnásobok
Ale len teoreticky, bo norma čo ja viem, tak situáciu keď sa človek dotkne plných 230V nikde nijak nerieši,a rieši len spôsoby, že jak sa fázového napätia vôbec nedotknúť
V praxi sa dotyk na fázu celkom logicky medzi elektrikármi rieši furt, len sa tie riešenia nijak nedajú podložiť s normou, a tak by sa aj dalo povedať, že sú také debaty kus aj neodborné
Podľa normy je to tak, že keď na tú obrúčku prebije 230V, tak to bude alebo už druhá porucha pre bodovku tr. II, čo je už stav ktorý norma nerieši, alebo je tam vodič PE, a potom keď 230 prebije tak nehrozí dotyk na plných 230V ale len na úbytok napätia v mieste skratu v obvode, čo je v koncových obvodoch napr. na tej obrúčke voči zemi tak okolo 90V
A keď má byť PE pripojený ale nie je, tak už toto je vlastne stav prvej poruchy, a prebitie na obrúčku cez základnú izoláciu už bude zas druhá porucha, a zas stav ktorý norma nerieši