Myslíte, že stačí pospojit jen trubky u kotle a bezprostředně u koupelny a nebo v koupelně to již není potřeba? Odvážné tvrzení.
Ano, je to v principu tak. Souhlasí to z předpokladem potenciálu příchozího zvenčí a současně to vyhovuje i poruchám na elektrických zařízeních v koupelně. Je třeba zdůraznit, že se
nepospojují předměty, ale
pospojují se instalace. Kam ty instalace sahají? Sahají až tam, kam dosáhnu svým oprávněním provozovatele. Jednoduše to lze znázornit na rodinném domku, kde jsem majitel a provozovatel celého domu. Mám tam
-elektroinstalaci
-vodoinstalaci
-ústřední topení
-vzduchotechniku
Všechno provozuji, tudíž perfektně znám a neexistují změny, o kterých bych nebyl informován. Jestliže mám provést v koupelně doplňující pospojování a všechny čtyři výše uvedené instalace tam zasahují, tak budu řešit pospojování těchto
instalací a rozhodně nebudu řešit žádné svorky u
radiátorů, van, kolíků zásuvek a boilerů. Jestli se mi všechny instalace sejdou v technické místnosti, vzájemně je tam pospojuji vodičem s průřezem podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 a je hotovo. Proč? Protože jsem si ověřil, že kabel od zásuvky v koupelně do technické místnosti s rozvaděčem je CYKY-J 3x2,5 s délkou 20 metrů, od boileru má kabel 25 metrů, od topného žebříku taky 25 metrů a tak dále. Všechno jsem podrobil kontrole podle článku 415.2.2 a vše vyhovělo.