PavelPetr6
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 27.08.2023, 01:30 »

Při rekonstrukci chci do malé panelákové koupelny umístit pračku a sušičku. V koupelně je málo místa, pračka bude v zóně 2 hned vedle vany.  Jak to je se sušičkou? Mohu ji postavit na pračku? Nebo mohu mezi vanu a pračku se sušičkou postavit třeba průhlednou příčku? Zásuvka na vlastním okruhu jištěném 16A a s chráničem v koupelně už je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2023, 11:53 »

https://elektrika.cz/data/clanky/elektricke-rozvody-v-koupelnach-a-mozne-zony
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 27.08.2023, 14:53 »

Pokud nebudu potenciální sebevrah, podívám se do návodu od výrobce, jestli tu sušičku vyrobil někdo tak, aby se mohla bez zvýšeného rizika umístit do zóny 2
S běžným provedením spotřebiče napájeného 230V bych měl problém, kdybych to měl schválit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
PavelPetr6
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.08.2023, 02:51 »

Takže nemůžu.
Sušičku ještě koupenou nemám, vše je ve stavu rozvahy. Zkusím tedy zjistit, jaký je trh se sušičkami, ale asi chápu, že to není dobrý nápad. Pokud bych raději nechal instalovat sprchový kout, který je menší, vznikla by zóna 3. Tam by sušička byla bezpečná?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.08.2023, 17:38 »

Vy se tu soustředíte na sušičku, ale měl byste mít problém už i s pračkou, na kterou tak nějak zapomínáte a jen jste ji jakoby okrajově zmínil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
PavelPetr6
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 28.08.2023, 18:32 »

To je jednoduchý důvod. Instalatéři řekli ženě "Chcete mít pračku v koupelně? Žádný problém, koupíme menší vanu, předěláme vodu a pračku dáme vedle."
Začal jsem hledat, protože mám matné tušení o elektrických zónách v koupelně.
A teď jak z toho ven, vždyť sousedi to tak mají běžně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.08.2023, 11:36 »

Nějak jsem nepochopil důvod této diskuze.
NAkonec z tazatele vyleze, že ví že je to špatně, protže to samé řešil s pračkou a přesto se ptá.
Takže na otázku: Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2? odpovídám že může protože když jí tam dáte tak tam bude stát, sama strachem neuteče.
Poznámka pod čarou - z hlediska bezpečnosti a z hlediska platných norem je to nevyhovující a soudný revizní technik vám na to revizi nenapíše.
Revizi asi nepotřebujete, takže můžete mít problém až v případě úrazu elektrickým proudem, kde se bude zkoumat míra zavinění.
Z jiného pohledu v téhle situaci nejste určitě sám a na rozdíl od další asi velké skupiny si aspoň uvědomujete  že je něco špatně.
Jinak ten proud. který může protékat tělem než vypne 30mA chránič, není pro většinu lidí  nic příjemného.

Průhledná příčka  až ke stropu by jistým řešením byla ale záleží na konkrétní dispozici koupeny, ve hře je víc faktorů.  Když se o tom pobavíte s projektantem, máte větší šanci na nějaký uspokojivý výsledek. Více k tomuhle tématu asi nemá cenu psát.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 29.08.2023, 12:20 »

Soudný nebo nesoudný revizní technik reviduje instalaci, ne to, jestli si někdo dá spotřebič do vany.
Mimochodem docela by mě zajímal konkrétní článek konkrétní normy, o kterém se tu bavíme.
Jestli to záleží na krytí pračky /sušičky, opravdu nevím, jaké krytí tyto spotřebiče běžně mají nebo mohou mít.
Za mě jediný, kdo by toto mohl omezit je výrobce daného spotřebiče.

Fén na vlasy jsem v IP44 ještě neviděl, ale ženskou s fénem v umývacím prostoru poměrně běžně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 29.08.2023, 14:05 »

Každý výrobce má mít v návodě k použití i to, kde se má spotřebič používat? NE?
RTE reviduje jen zásuvku v koupelně, tam co si do ní připojí majitel, je mu absolutně jedno!! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 29.08.2023, 14:32 »


RT reviduje jen zásuvku v koupelně, co si do ní připojí majitel, je mu jedno!

I tak se to dá vnímat.

Abych se přiznal, také máme pračku v koupelně špatně. Prostě to jinak nejde, dům kvůli tomu bourat nebudu. Na druhou stranu celá léta funguje mechanismus tak, že pokud se nepere, tak je pračka vypnutá také ze zásuvky. Když se pere, tak se zase nikdo nekoupe. Bohužel s nedostatkem místa bojuje mnoho domácností, ne každý dům má prádelnu nebo prostor v koupelně natolik velký, aby se dalo vše uspořádat podle zón. Já to řeším "provozním předpisem". Zásuvku mám umístěnou v dostatečné vzdálenosti, což bych považoval za podstatné a to má také být předmětem revize.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 29.08.2023, 16:23 »



Fén na vlasy jsem v IP44 ještě neviděl, ale ženskou s fénem v umývacím prostoru poměrně běžně...


Já jsem však ještě neviděl ženu, která by si z vany na ten fén sáhla, tak jako si sáhne na pračku, která stojí vedle vany (mimochodem, bavíme se tu o spotřebičích tř.II a tř.I).
A opět se nabízí ten hrozný katastrofická scénář...souhr a náhod - porucha izolačního stavu pračky, špatný a nebo uplně chybějící proudový chránič = zástava srdce, nebo omdlení a zlomení si vazu při pádu na zem.

Ale pravdou je, že se reviduje zásuvka a ne spotřebič do ní zapojený.
Je to však takové na pováženou a proti lidskému rozumu. Vedle sprcháče je místo 650mm a na konci prostoru je instalována zásuvka, roháček na připojení vody a odpad. Proč asi? No jistě, že kvůli pračce.
Budeme se opět odvolávat na normy a rozum zůstane stát.
Škoda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 29.08.2023, 17:04 »

Takže nemůžu.

Poznámka pod čarou - z hlediska bezpečnosti a z hlediska platných norem je to nevyhovující a soudný revizní technik vám na to revizi nenapíše.

Mimochodem docela by mě zajímal konkrétní článek konkrétní normy, o kterém se tu bavíme.

Ve spoustě diskusí zaznívá, stejně jako tady, že prý pračka nemůže být v zóně 2. Ještě nikdy jsem ale nikde neviděl, že by toto tvrzení někdo opřel o nějaký konkrétní článek konkrétní normy. Stejně jako tady. Takže ... který článek konkrétně zakazuje umístění pračky/sušičky v zóně 2?

Pro zajímavost jsem se podíval na naši pračku, a na štítku má uvedeno IP 44.
Takže?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 29.08.2023, 17:40 »

Bohužel nejsme v Ameice, tam mívají prostory trochu jinak uspořádané, větší a koupelnu ke každé ložnici.

Pračky mívají IP 43-44.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 30.08.2023, 08:35 »

Norma 33 2000-7-701:2007 v čl. 701.512.2 uvádza:
Inštalované elektrické zariadenia (pozri 701.512.4 a 701.55) musia mať aspoň tieto stupne ochrany:
– v zóne 0: IPX7;
– v zóne 1: IPX4;
– v zóne 2: IPX4.

V čl. 701.55 Spotrebiče - sa uvádzajú iba požiadavky pre zónu 0 a pre zónu 1 (pevne pripojené spotrebiče.

Z toho mne a aj výrobcom vychádza, že zásuvka musí byť mimo zónu 2 a práčka v zóne 2 musí mať krytie minimálne IPX4.

Po zbežnom prieskume výrobných štítkov práčok (na internete) je na nich uvedený údaj "IPX4".
Takáto práčka môže byť umiestnená vedľa vane.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
GDPR
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.08.2023, 09:31 »

Z toho mne a aj výrobcom vychádza, že zásuvka musí byť mimo zónu 2 a práčka v zóne 2 musí mať krytie minimálne IPX4.
Přesně totéž vychází i mě.

Ale všude možně se hlásá, jak prý "pračka v zóně 2 být nemůže"!
Akorát, že ještě nikdy nikdo neřekl, proč to prý "nejde".
Aneb ničím nepodložený blábol ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 30.08.2023, 11:26 »

IP X4 je jednou, nikoliv jedinou podmínkou.
Zásuvka nesmí být v zóně 2, měla by být v nějaké výšce od země, takže bude hodně případů, kdy budete mít pračku v zóně 2, ale nebude vám stačit kabel.
Použití prodlužovacího přívodu zpravidla zakazuje výrobce v návodu

U těch návodů často záleží na tom kdo a jak to přeložil.
Že má pračku instalovat kvalifikovaný odborník, to bych ještě bral, ale narazil jsem třeba na "perličku" že se pračka smí připojit pouze do zásuvky s uzemněnou pojistkou

A teď se zeptejte kuchaře, učitele češtiny, vlakvedoucího,... co mu říká ten údaj IPX4 v návodu a jestli ví kde má v koupelně tu zónu 2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 30.08.2023, 12:50 »

IP X4 je jednou, nikoliv jedinou podmínkou.
Zásuvka nesmí být v zóně 2, měla by být v nějaké výšce od země, takže bude hodně případů, kdy budete mít pračku v zóně 2, ale nebude vám stačit kabel.
Použití prodlužovacího přívodu zpravidla zakazuje výrobce v návodu

Súhlasím a nerozporujem.

A teď se zeptejte kuchaře, učitele češtiny, vlakvedoucího,... co mu říká ten údaj IPX4 v návodu a jestli ví kde má v koupelně tu zónu 2

Tu predpokladám, že výrobcovia proaktívne vyrábajú práčky a sušičky v krytí minimálne IPX4, aby sa dali umiestniť do zóny 2 aj bez znalosti normy.

Umiestnenie zásuvky už musí riešiť elektrikár a u neho sa znalosti normy predpokladajú.

Hoci realita je často iná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.08.2023, 19:09 »


Umiestnenie zásuvky už musí riešiť elektrikár a u neho sa znalosti normy predpokladajú.

Hoci realita je často iná.

Nařízení vlády NV 194 je o požadavcích na
a) způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na
b) odbornou způsobilost v elektrotechnic e

....a proto se zkoušejí aktualizované pravidla, normy a zákony podle jeho zaměření v části a)
ale i části b) neuškodí opakovat některé základy elektrotechnik y
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?