Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #1 kdy: 29.11.2013, 15:47 » |
|
Obecně - výraz musí není nejvýstižnější, protože to, co je napsáno v normě, je "jen" osvědčené řešení, které norma doporučuje použít. Norma není obecně závazná. To, co je v normě uvedeno, se stává závazným, pokud na to odkazuje jiný závazný dokument. Takže pokud bude ve sváleném projektu uvedeno řešení a odkazem na normu, stává se požadavek závazným.
Zásuvka v koupelně - norma požaduje zapojení přes proudový chránič. V koupelně na to nenapasujeme vyjímku, že napájí důležité zařízení, kde by vypnutí způsobilo velké škody... Zásuvka v koupelně pro pračku - norma pro domovní rozvody (33 2130, ed.2) doporučuje samostatný okruh pro spotřebiče s větší spotřebou, což např. pračka je. Zásuvka "u zrcadla a umývadla" pro holicí strojek fén,... Přes chránič určitě, ale tam nějaký jednoznačný požadavek na samostatný okruh není, ale z praktického hlediska je dobré mít okruhy nějak "prostorově omezené", i když to "není proti normě, asi by bylo nešťastné řešení, kdyby na jednom okruhu byla zásuvka v koupelně, v obýváku a dětském pokoji jen proto, že se to někomu "dobře tahalo"...
|