Autor Téma: Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?  (Přečteno 6021 krát)
Filip Štoll
*
Offline Offline



« kdy: 24.11.2019, 11:14 »

Současný trh nabízí vodovodní baterie s el.ohřevem vody (průtokový ohřívač) na 230 V do zásuvky, vybavené sprchovou hadicí.
Délka přívodního kabelu s vidlicí je cca 1 až 1,5 m dle výrobce.

Pomineme-li dřezový kohoutek a malý výkon pro komfortní sprchování (navzdory tvrzení výrobců) - je možné tuto baterii instalovat ve sprchovém koutě či vaně?
Umožňují normy tuto instalaci, pokud ano, jak a kam zapojit přívod?


* e87558131e3603c03430f3cfa69bc2cd.jpg (27.05 KB, 640x640 - prohlédnuto 654 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2019, 17:47 »

Je to jednoduché.
V návodu výrobce "musí" být uvedeno, do jakého prostoru lze baterii instalovat. Co jsem koukal do návodů, je to tak. Jen má výrobce chybu v umístění zásuvky, která musí být umístěna dle požadavku ČSN (ČSN 33 2130 ed.2, čl. 7.8, obr.1.  viz příloha).
Přílohou jsem pro názornost vložil i obrázky uvedené v návodu výrobců, které jsou samozřejmě v rozporu s ČSN.


* zapojení průtkáče 1 špatně.jpg (7.91 KB, 375x269 - prohlédnuto 545 krát.)

* zapojení průtokáče 2 špatně.jpg (30.92 KB, 490x260 - prohlédnuto 608 krát.)

* zapojení průtokáče dle ČSN.jpg (71.74 KB, 591x600 - prohlédnuto 913 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Hynek Čermák
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.11.2019, 18:50 »

Tazatel se ptá na umístění ve vaně nebo sprchovém koutě.
Za mě nelze ve sprše nebo vaně instalovat viz:


* koupelny.PNG (9.31 KB, 820x63 - prohlédnuto 505 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 24.11.2019, 18:57 »

V zóně 1 nemá co dělat pohyblivý přívod. Až při pádu budete hledat, čeho se chytit, kabel je ta nejhorší volba.
Původ výrobku je zřejmý z fotografie krásné modelky.
Serióznost dovozce zrovnatak.

Ostatní popsali kolegové přede mnou. I s obrázky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 28.11.2019, 23:45 »

Vzít si za partnerku do sprchy plastovou šnůru pod napětím je poněkud neobvyklá zábava.
To raději umřít špinavý tanecek
Nehleděl bych zas tak upjatě na legislativu a použil selský rozum a pud sebezáchovy, věřte že vaše bezpečnost je výrobcům této kategorie úplně u řiti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 06.12.2019, 16:37 »

Normálny výrobca prietokáč do sprchy s prívodom do zásuvky síce nezrobí, ale vedel by mi niekto vysvetliť, že prečo napríklad Hakl pre pripojenie svojho MK-1 do TN-S chránič nechce (to aj chápem),  ale pre pripojenie do TN-C už chránič chce (pričom vyžaduje rozdelenie siete na chrániči)?
http://hakl.sk/wp-content/uploads/2017/08/HAKL_MK_1_NAVOD_K_OBSLUZE_CZ.pdf
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Kohoutek
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 07.12.2019, 09:57 »

Zrejme pro pripad, kdyby ti upadl PEN tak aby nemeli problem.

A sprchovat se s vykonem 5,5 kW tak to bude take jen pro otuzile a jen v lete :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 07.12.2019, 10:10 »

Mě spíš zaujal ten minimální měrný odpor vody (ČSN EN 60335-2-35, č. 7.1).

1300 Ohm.cm (při 15 °C) je asi 77 mS/m. Hygienické předpisy pro pitnou vodu ale připouští konduktivitu do 125 mS/m (při 25 °C - Příloha č. 1, vyhl. 252/2004 Sb).

Je to tedy tak, že průtokový ohřívač vody s neizolovanými spirálami nemůžu použít kdekoliv a musím znát konduktivitu vody v místě?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 07.12.2019, 10:32 »

No, ja by som hlavne celkom rád pochopil tú povinnosť chrániča hneď za bodom rozdelenie. Keď píšem že pochopil, tak samozrejme podľa dajakého článku normy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 07.12.2019, 11:18 »

No, ja by som hlavne celkom rád pochopil tú povinnosť chrániča hneď za bodom rozdelenie. Keď píšem že pochopil, tak samozrejme podľa dajakého článku normy.

Obrázky v návodu jsou trošku zmatené. V textu se o chrániči mluví jasně.

Dajaký článok naleznete v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (EN 60364-7-701:2007).

Rozdělit PEN na PE a N můžete samozřejmě kdekoliv před chráničem.


* chr_701.PNG (31.5 KB, 915x247 - prohlédnuto 339 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 07.12.2019, 13:29 »

Obrázky v návodu jsou trošku zmatené.
Vidím to rovnako.
Je to zvláštne, lebo poznám veľa starších kúpeľní v TN-C s bojlerom nad vaňou, kde je potom tento výrobok ako náhrada bojlera bez rekonštrukcie nepoužiteľný.
Zvláštne mi príde, že bezpečnosť svojho ohrievača podmieňuje výrobca v podstate rekonštrukciou pôvodnej elektroinštalá cie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.054 sekund, 22 dotazů.