Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 24.11.2019, 17:47 » |
|
Je to jednoduché. V návodu výrobce "musí" být uvedeno, do jakého prostoru lze baterii instalovat. Co jsem koukal do návodů, je to tak. Jen má výrobce chybu v umístění zásuvky, která musí být umístěna dle požadavku ČSN (ČSN 33 2130 ed.2, čl. 7.8, obr.1. viz příloha). Přílohou jsem pro názornost vložil i obrázky uvedené v návodu výrobců, které jsou samozřejmě v rozporu s ČSN.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 24.11.2019, 18:57 » |
|
V zóně 1 nemá co dělat pohyblivý přívod. Až při pádu budete hledat, čeho se chytit, kabel je ta nejhorší volba. Původ výrobku je zřejmý z fotografie krásné modelky. Serióznost dovozce zrovnatak.
Ostatní popsali kolegové přede mnou. I s obrázky.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 28.11.2019, 23:45 » |
|
Vzít si za partnerku do sprchy plastovou šnůru pod napětím je poněkud neobvyklá zábava. To raději umřít špinavý  Nehleděl bych zas tak upjatě na legislativu a použil selský rozum a pud sebezáchovy, věřte že vaše bezpečnost je výrobcům této kategorie úplně u řiti.
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 07.12.2019, 10:10 » |
|
Mě spíš zaujal ten minimální měrný odpor vody (ČSN EN 60335-2-35, č. 7.1).
1300 Ohm.cm (při 15 °C) je asi 77 mS/m. Hygienické předpisy pro pitnou vodu ale připouští konduktivitu do 125 mS/m (při 25 °C - Příloha č. 1, vyhl. 252/2004 Sb).
Je to tedy tak, že průtokový ohřívač vody s neizolovanými spirálami nemůžu použít kdekoliv a musím znát konduktivitu vody v místě?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 07.12.2019, 11:18 » |
|
No, ja by som hlavne celkom rád pochopil tú povinnosť chrániča hneď za bodom rozdelenie. Keď píšem že pochopil, tak samozrejme podľa dajakého článku normy.
Obrázky v návodu jsou trošku zmatené. V textu se o chrániči mluví jasně. Dajaký článok naleznete v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (EN 60364-7-701:2007). Rozdělit PEN na PE a N můžete samozřejmě kdekoliv před chráničem.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|