Pavel Varmuža
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 14.06.2009, 11:51 »

Může být pračka umístěna v zoně 2  (v koupelně)?

#116#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #1 kdy: 15.06.2009, 16:28 »

Pračka musí být umístěna v zoně 3,tedy min.60cm od vany!!
Jistou vyjímku tvoří panelové byty,kde není technicky možné v důsledku nedostatku místa, pračku umístit jinam.
Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 15.06.2009, 18:44 »

Jistou vyjímku tvoří panelové byty,kde není technicky možné v důsledku nedostatku místa, pračku umístit jinam.
Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem.

Tato výjimka je ovšem platná i ve starší rodinné zástavbě a nájemních domech kde jsou koupelny rozměrově velice podobné panelákovým a je také tzv. nepsaná, takže v případě problému se na ni nelze odvolat a tím pádem jako by nebyla. Nebo se pletu a je to někde napsáno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 15.06.2009, 22:54 »

Můžete sem pověsit odkaz na článek z ČSN?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 16.06.2009, 12:18 »

V malé koupelně, kterých je jistě požehnaně, se umístění pračky do zóny 2 nevyhnete. Také bych pračku viděl raději dál od vany než jsou 2cm, jako je v mém případě doma. Nelíbí se to ani zpracovatelům norem, kteří jako pamětníci začátků hromadné panelové bytové výstavby museli nad tímto přimhouřit oči, rozměry koupelny v bytovém jádru se zvětšit nedaly. V dnešních podmínkách rekonstrukcí a nové výstavby se doporučuje umístění pračky volit každopádně až do zóny 3, pokud se neumístí vůbec mimo prostor "koupelny",  což je dnes již také běžné.
Pračka umístěná v koupelně v zóně 2 ale nemusí vůbec "vadit" ani nové ČSN 33 2000-7-701 ed.2 jako je v mém případě. Rozpor s novou normou jsem nenašel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.06.2009, 20:40 »

Dnes už zóna 3 neexistuje, ale podle dřívější normy do zóny pračka přijít nesmí, ale 90% praček tam je, protože to jinak nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #6 kdy: 17.06.2009, 22:06 »

Dnes už zóna 3 neexistuje....
Co je to za blbost?  to cumim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 17.06.2009, 22:56 »

Co je to za blbost?  to cumim

Víte že již skoro 2 roky existuje ČSN 33 2000-7-701 ed.2 ?  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Josef Nosek
RT - E2/A
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.06.2009, 05:56 »

Zona 3 je zbylý prostor koupelny který není součástí zony 0,1a2.
Dle TNI 33 2000-7-701 čl.3.8
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 18.06.2009, 11:00 »

Kolega Nosek přesně a je to i přímo v normě:
Viz ČSN 33 2000-7-701 ed.2, str.3, "Změny proti předchozím normám",  1.odstavec
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 18.06.2009, 12:06 »

Vypadá to, že zóna 3 existuje jen kvůli Francii, která zónu 3 ohraničuje plochou ve vzdálenosti 240 cm a doplňující pospojování omezuje jen na zóny 1, 2 a 3. Jinak by snad evidence zóny 3 neměla smysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 23.01.2015, 17:10 »

Jak je to s tou pračkou po 6ti letech? Smí být v zóně 2? Dohledal jsem pouze nejednoznačný požadavek pro el. zařízení v zóně 2  IP X4, chápu správně, že pračka, mající IP54 tedy může stát vedle vany?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 23.01.2015, 17:33 »

Stále platí ČSN 33 2000-7-701, ed.2
Ale ono to je se spotřebičem, který není pevně připojen a není spoučástí pevného rozvodu trochu složitější.
Nevím o tom, že by nějaký závazný předpis určovat řadovému občanovi této země, že musí znát konkrétní normu.
Něco jiného je jak je to napsané v návodu pro použití spotřebiče (pračky). Protože návod by majitel nebo uživatel měl respektovat. Protože spotřebič ji výrobek, ke kterému by výrobce měl dodat Prohlášení o shodě, ale jeho platnost bude omezena na to, že byde výrobek (spotřebič) používán podle pokynů v návodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 23.01.2015, 18:26 »

Citace
Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem.

Za komoušů když stavěli bytovky tuším řady T6 ,  tak tam udělali soudruzi hodně velkou chybu!!
V bytových jádrech, všech, je zásuvka od vany 55cm!!
I když tehdy bez chrániče....Ně kteří RT to napadají, ale nedá se s tím nic dělat ! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 23.01.2015, 21:43 »

Za komoušů když stavěli bytovky tuším řady T6 ,  tak tam udělali soudruzi hodně velkou chybu!!
V bytových jádrech, všech, je zásuvka od vany 55cm!!
I když tehdy bez chrániče....Ně kteří RT to napadají, ale nedá se s tím nic dělat ! tanecek

1) Nejsem samozřejmě znalec typů bytových jader, ale u toho na obrázku je vzdálenost 82 cm.
2) Nechápu, co dělá RT v původním (nerekonstruova ném) bytovém jádru.  Nerozhodný
3) Ti, kteří by případně napadali vzdálenost zásuvka -> vana pod 60 cm v původním bytovém jádru by museli být naprosto šílení.  zle


* jadro.jpg (158.28 KB, 1555x878 - prohlédnuto 5454 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Záhyna Lubomír
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 24.01.2015, 17:21 »

„geneze - koupelen“
1970 - ČSN 37 5215: „Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách“. Tady byly již zóny (byly označeny jako „prostory“ označené písmeny, ne číslicemi jak je tomu nyní),  byla možná montáž zásuvky ve vzdálenosti 55 cm od hrany vany (opatření bylo vyvoláno v té době užívanými typy bytových jader). Jako jediné doplňující ochranné opatření proti úrazu elektrickým proudem bylo doplňující pospojování vodivých předmětů v prostoru koupelny a jeho připojení k vodiči PEN zásuvky uvnitř koupelny (je nutno si uvědomit, že v té době tady bylo 90% instalací v TN-C). V době platnosti byly vydány tuším 2 změny, nejdůležitější bylo to o zřízení samostatného zásuvkového obvodu pro automatickou pračku.
1990 - ČSN 33 2135-1
1997 - ČSN 33 2000-7-701.
2007 - ČSN 33 2000-7-701 ed.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.