Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
#116#
|
|
|
|
|
Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 15.06.2009, 18:44 » |
|
Jistou vyjímku tvoří panelové byty,kde není technicky možné v důsledku nedostatku místa, pračku umístit jinam. Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem.
Tato výjimka je ovšem platná i ve starší rodinné zástavbě a nájemních domech kde jsou koupelny rozměrově velice podobné panelákovým a je také tzv. nepsaná, takže v případě problému se na ni nelze odvolat a tím pádem jako by nebyla. Nebo se pletu a je to někde napsáno?
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 15.06.2009, 22:54 » |
|
Můžete sem pověsit odkaz na článek z ČSN?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 17.06.2009, 20:40 » |
|
Dnes už zóna 3 neexistuje, ale podle dřívější normy do zóny pračka přijít nesmí, ale 90% praček tam je, protože to jinak nejde.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 23.01.2015, 17:33 » |
|
Stále platí ČSN 33 2000-7-701, ed.2 Ale ono to je se spotřebičem, který není pevně připojen a není spoučástí pevného rozvodu trochu složitější. Nevím o tom, že by nějaký závazný předpis určovat řadovému občanovi této země, že musí znát konkrétní normu. Něco jiného je jak je to napsané v návodu pro použití spotřebiče (pračky). Protože návod by majitel nebo uživatel měl respektovat. Protože spotřebič ji výrobek, ke kterému by výrobce měl dodat Prohlášení o shodě, ale jeho platnost bude omezena na to, že byde výrobek (spotřebič) používán podle pokynů v návodu.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 23.01.2015, 18:26 » |
|
Zásuvka však musí být bezpodmínečně umístěna min.6Ocm od vany a musí být chráněna proudovým chráničem. Za komoušů když stavěli bytovky tuším řady T6 , tak tam udělali soudruzi hodně velkou chybu!! V bytových jádrech, všech, je zásuvka od vany 55cm!! I když tehdy bez chrániče....Ně kteří RT to napadají, ale nedá se s tím nic dělat ! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #14 kdy: 23.01.2015, 21:43 » |
|
Za komoušů když stavěli bytovky tuším řady T6 , tak tam udělali soudruzi hodně velkou chybu!! V bytových jádrech, všech, je zásuvka od vany 55cm!! I když tehdy bez chrániče....Ně kteří RT to napadají, ale nedá se s tím nic dělat !  1) Nejsem samozřejmě znalec typů bytových jader, ale u toho na obrázku je vzdálenost 82 cm. 2) Nechápu, co dělá RT v původním (nerekonstruova ném) bytovém jádru.  3) Ti, kteří by případně napadali vzdálenost zásuvka -> vana pod 60 cm v původním bytovém jádru by museli být naprosto šílení. 
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Záhyna Lubomír

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 24.01.2015, 17:21 » |
|
„geneze - koupelen“ 1970 - ČSN 37 5215: „Elektrická zařízení v koupelnách, umývárnách a sprchách“. Tady byly již zóny (byly označeny jako „prostory“ označené písmeny, ne číslicemi jak je tomu nyní), byla možná montáž zásuvky ve vzdálenosti 55 cm od hrany vany (opatření bylo vyvoláno v té době užívanými typy bytových jader). Jako jediné doplňující ochranné opatření proti úrazu elektrickým proudem bylo doplňující pospojování vodivých předmětů v prostoru koupelny a jeho připojení k vodiči PEN zásuvky uvnitř koupelny (je nutno si uvědomit, že v té době tady bylo 90% instalací v TN-C). V době platnosti byly vydány tuším 2 změny, nejdůležitější bylo to o zřízení samostatného zásuvkového obvodu pro automatickou pračku. 1990 - ČSN 33 2135-1 1997 - ČSN 33 2000-7-701. 2007 - ČSN 33 2000-7-701 ed.2
|
od 05/2014 emeritní revizní technik - E2/B
|
|
|