Proč se používají různé dimenze vodičů...např.: svorkovnice... na jedné straně dva vodiče 0,5mm a na druhé straně svorkovnice vodič 1,0mm. Je možné použít všechny vodiče 1,0mm.
Když mám vodičem CY1x1,0mm pospojované patice s předřadníkem.. .mohu použít přívodní šnůru s menší dimenzí drátů a navíc lanovaných.Jak zastrčit lanovaný vodič do svorky el.předřadníku ...měli by být na to nějaký koncovky?
čistě Teoreticky vzato natáhnout vše průřezem 1mm2 není vůbec špatná myšlenka. Obvod za předřadníkem ale pro přehlednost vemte jako v jiných svítidlech podobného typu, a to CU 1mm2 - barva bílá. Vyšší průřez nikdy nikoho nezabil. Jde proti výrobcům, kteří mají za úkol draze prodat co nejlevnější věci, proto šetří i na drátech. Ale pokud se budu řídit zásadou měním průřez, musím měnit jištění, tak pro přívod použijte taky 3x1 na svorkovnici vstupního napětí, 3x1,5 od vypínače, a ze svorkovnice se "vytáhnout" 3mi dráty, ideálně správně barevně (Hnědá šedá černá pro fázi, modrá pro nulu a zž jako kostra) k předřadníku a ZŽ i na kostru svítidla, je-li třeba. Nic tím nepokazíte, neporušíte výrobek atd. Určitě nedrátujte dráty CYA, ikdyž se to zdá jednodušší. Svítidlo je zavěšené na stropě, a ta jejich volnost jim taky může ublížit. CY si aspoň podrží tvar a víte, že se nepřiblíží nikam kam nechcete (zdroje tepla, 2 hrany krytu atd...).