Tak si také trochu zapolemizuji a třeba se nakonec dozvím, co mě dosud nenapadlo.
Samozřejmě, je nutno rozlišovat slova "pocínovat" a "sletovat". Pocínovat licnu, kterou pak stáhnu šroubkem ve svorce, je ŠPATNĚ! V dobách, kdy jsem o tlustoproudu neměl moc ponětí, jsem to takto občas u několika vlastních prodlužováků provedl a odměnou mi byla za to pozdější výměna vytavených vidlic a spojek vlivem "tečení" cínu. Ovšem pocínovat jen koneček oholeného vodiče, aby se netřepil, možné asi je, ale nedělám to.
Jiná situace je u letovaného spoje. Pochopitelně, netřeba diskutovat o montáží na PCB (tišťák), viz např. zmiňované SSR. Výkonové spínací obvody, pracující s nn a proudy 5 - 20A přece spadají do silnoproudu, byť jsou na společné desce dostatečnš galvanicky oddělené řídící logické obvody mn.
Pokud vezmu několik licen, oholím je, smotám k sobě a spoj kvalitně proletuji, nevidím v tom nějaký větší problém. Samozřejmě musím dodržet další zásady: nepoužít agresivní smáčedlo, spoj zaizoluji dostatečným způsobem, např. dvěmi vrstvami smršťovací bužírky a navíc tento spoj nebude mechanicky namáhán a bude prost kromě montáže různého pohybu. Domnívám se, že kvalitně provedený spoj nemá takový přechodový odpor, aby se mohl např. vlivem krátkodobého zkratového proudu běžného koncového obvodu s vodiči do 2,5 mm2 vypařit nebo jinak porušit vlivem elektrodynamic
kých sil. Pokud máte někdo opačnou zkušenost, sem s ní. S letováním odboček 25mm2 stoupačky se asi nikdo dělat nebude.
Nejsem zastáncem letovaných spojů v instalacích nn. Pokud to být vyloženě nemusí, tak proč to dělat, když jsou k tomu určeny jiné komponenty. Avšak mohou tu a tam nastat případy, kdy takto řešený spoj bude optimálním řešením v dané situaci.