Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 02.02.2012, 22:04 » |
|
Tož já sem si trůfl odpójit půlku dědiny,když sem potřebovál vyměnit HDS na domu mojého kamaráda. Majíc univerzální klíče od vn trafa vypnul sem spínač a nedal sem na něj žádné upozornění,že se na zařízení pracuje,protože jsem k tomu neměl oprávnění. Riskoval jsem,že když budou rychlí,což jsem nepředpokládal,hrábnu si na živé. Vyšlo to a nedostal sem pecku,protože sem to stihl dřív než přijeli,zapl sem dědinu a nic sa nedělo. Já su toiž očkované a s ničím sa neseru.
To ze mam univerzalny kluc este neznamena ze ho mozem unoverzalne pouzivat... a verte, ze 230V (v horsom pripade 22kV) sa tiez neseru...
|
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
|
|
|
|
|
|
Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #21 kdy: 02.02.2012, 22:16 » |
|
Vážený pane Ošťádale, tento problém je dán spínacím přístrojem bez zpoždění N kontaktu při vypínání a bez předstihu při zapínání. váš vypínač není určen pro vypínání N, ale pro vypínání dvou fází. Protože váš vypínač statisticky častěji zapne vypne L před N, teče na mžik chráničem rozdílový proud, který jej stačí vybavit. Kdyby tomu bylo obráceně (nebo kdybyste prohodil póly ve spínači), bude zase chránič vypadávat často při vypnutí. Nejjednodušší řešení je vypínat jen L, správné řešení je použít vypínač či jistič určený pro vypínání L a N. Ale při pohledu na tu fotku jdou na mne osypky - prostředí s nebezpečím výbuchu v sousedství elektroinstala ce v nevětrané skříni se sklem - přeji bezbolestnou smrt ve chvíli kdy vámi projdou střepy a klidný let celé posádce. I plynaři zblednou při pohledu na plynové hadice upevněné vododvodními svorkami a pohledu na relé v místech nejčastějšího úniku z plynoměru. Jen se modlím a pevně doufám, že se do toho nepouští plyn, ale vzduch. Tahle bedna je příklad porušení asi 10 norem pro vyhražená technická zařízení a hlavně porušení zdravého rozumu.
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #26 kdy: 03.02.2012, 06:48 » |
|
Z deseti pokusů o zapnutí,devět vedlo k vypnutí chrániče. Po jeho výměně za nový,bylo vše O.K.
Moc jasně jste to nenapsal.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Jiří Buben
Offline
Revize a údržba elektrických zařízení a strojů
|
|
« Odpověď #27 kdy: 03.02.2012, 07:24 » |
|
Jen se modlím a pevně doufám, že se do toho nepouští plyn, ale vzduch.
Naprosto souhlasím s kolegou Kurkou a jen dodám, že se Vaše dílo nevyskytuje někde v blízkosti mého bydliště, neb bych rád zůstal ještě chvíli naživu. Z vašich příspěvku vyplývá, že zřejmě postrádáte pud sebezáchovy. V poslední době by se dalo usuzovat z množství přibývajících nakažených tímto syndromem, že se začíná jednat o epidemii.
|
Revizní technik E2/A Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů. Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů. Stále se učím.....
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Online
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #28 kdy: 03.02.2012, 07:38 » |
|
Já su toiž očkované a s ničím sa neseru.
Během pár příspěvků už druhý, který mě takzvaně dostal. První byl ten o obejití ochran. Hlavně zde prosím vás nepište, že jste elektrikář. K tomu máte hodně daleko. Vlastnit univerzální klíč například znamená i jistou zodpovědnost, které se vám evidentně nedostává. Doporučil bych toto vlákno přesunout do uzavřené sekce, než si začnou laici, po vzoru p Ošťádala, sami vypínat vesnice, když se jim bude prostě chtít a hodit. Například mít tam firmu a tohle zjistit, tak by se nedoplatil náhrad. Je to provokující dvojník páně Kolesy a navíc sebevrah Nevím, jestli by se slušelo tuhle diskusi zavřít, z důvodu obecné bezpečnosti, nebo nechat jet dál, jako parodii pro pobavení osazenstva.
Nejen že souhlasím, navíc bych začal za obecné ohrožování uvažovat o BANu. Nejsem si jist tím, že by to někteří jako parodii pochopili. Tedy hlavně laici. Proto přesunot do uzavřené části.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 03.02.2012, 08:01 » |
|
Odpovedám neviem. V každom připadku to po výměně spínače fungovalo bez probému. A to je to,oč tu běží.
Bych se příště na nějaký vypínač vy..., a propojil to zelenožlutým drátem natvrdo, jedenapůlka průřez bohatě stačí, vypínač je stejně jenom zdroj problémů.
|
|
|
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #34 kdy: 03.02.2012, 11:11 » |
|
to kol. Rozmahel:
Doutnavkou teče proud tak kolem 1 mA, takže to by měl dobý chránič ustát bez potíží. Nedávno jsem se sice setkal s chráničem, co vypadával asi při 2 mA, ale to byl 30 mA zmetek k reklamaci, ovšem i ten by tu doutnavku asi vydržel.
|
|
|
|
|