Zdenek Bukovsky
|
 |
« kdy: 06.07.2014, 16:24 » |
|
Padá nám na provozovně proudový chránič, dělá to jeden okruh, jeden jistič. Padání je nepravidelné, někdy i týden nic. Většinou to udělá při vytíženém provozu, někdy proudový chránič nelze nahodit a tak postupně odpojuji ze zásuvek spotřebiče a když toho odpojím více tak pak to nahodím.
Myslel jsem že dohledám postupným odpojováním příčinu, ale nevypadá to že by to dělal nějaký přístroj. Spíš mi to přijde jako přetížené, jestli to je možné? Jistič nikdy nespadne pouze proudový chránič. Dá se nějak poznat vadný proudový chránič, nebo nemůže to být třeba tím jističem že by byl nějak vadný? Jak zde pročítám, tak to může být celkem detektivka. Jsem absolutní laik, proto uvítám nějaké základní rady co by to mohlo být, než seženu nějakého erudovaného technika na odhalení.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 06.07.2014, 17:10 » |
|
Jsem absolutní laik, proto uvítám nějaké základní rady co by to mohlo být, než seženu nějakého erudovaného technika na odhalení. Tady je jedna rada nad "zlato"..  Zavolejte si odborníka elektro! Tečka konec!  A podle popisu máte jeden chránič na více okruhů, což není dobré.....tam s opravou laik mnoho nezmůže. 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 06.07.2014, 18:54 » |
|
Padá nám na provozovně proudový chránič, dělá to jeden okruh, jeden jistič. Padání je nepravidelné, někdy i týden nic. Většinou to udělá při vytíženém provozu, někdy proudový chránič nelze nahodit a tak postupně odpojuji ze zásuvek spotřebiče a když toho odpojím více tak pak to nahodím.
Myslel jsem že dohledám postupným odpojováním příčinu, ale nevypadá to že by to dělal nějaký přístroj. Spíš mi to přijde jako přetížené, jestli to je možné? Jistič nikdy nespadne pouze proudový chránič. Dá se nějak poznat vadný proudový chránič, nebo nemůže to být třeba tím jističem že by byl nějak vadný? Jak zde pročítám, tak to může být celkem detektivka. Jsem absolutní laik, proto uvítám nějaké základní rady co by to mohlo být, než seženu nějakého erudovaného technika na odhalení.
Měřit a měřit a měřit 
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 06.07.2014, 20:10 » |
|
Nejdřív bych vyloučil vadu chrániče měřením. Pak změřil izolaci mezi N a PE v rozvodnici. Pokud je špatná, hledám postupným odpojováním okruhů. Pokud dobrá, hledám spotřebič, který spíná jenom občas.
Pozor při odpojování N, vypnout jistič před elektroměrem!
A nebo to nechte elektrikáři, max za dvě hodinky je hotovo, to vás finančně nepoloží.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #5 kdy: 06.07.2014, 21:05 » |
|
Jestli je tam hodně spotřebičů se spínanými zdroji (nebo s komutátorovými motory), mohly by různé filtry způsobit takový unikající proud, že není ani tak moc závada, ale spíše negativní vlastnost.
Jak napsal kolega Miroš - měřit! A pak s naměřenými výsledky se dá dál pracovat. Kdybyste naznačil oblast, ze které jste, možná tam je někdo z nás, kdo by to dokázal změřit, omezit,...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 07.07.2014, 07:02 » |
|
V těchto případech je spíše než "obyčejný" elektrikář je zapotřebí revizní technik. Ten by měl být vybaven potřebnými přístroji i vědomostmi.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|