Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?  (Přečteno 28791 krát)
Jan Čada
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 15.06.2018, 14:25 »

Při připojení membránového ponorného čerpadla s délkou kabelu 30 m dochází k vypnutí proudového chrániče 30 mA kombinovaného s jističem. Kabel je třívodičový, samostatný ochranný vodič spojený s kovovým pouzdrem čerpadla. Čerpadlo při ss měření nevykazuje žádný svod, je nové a k výpadku došlo při prvním připojení. Při připojení bez proudového chrániče funguje normálně.

Moderátor: Původní vskutku originální a konkrétní otázka zněla: "Připojení ponorného čerpadla přes proudový chránič?".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 15.06.2018, 19:52 »

Asi to bude chtit zmerit unikajici proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #2 kdy: 16.06.2018, 10:10 »

Jestli je na ten chránič připojená instalace s dalšími spotřebiči, může celkový unikající proud dosahovat vyšší hodnoty, která se připojením toho ponorného čerpadla může ještě zvýšit a překročit tak hranici pro vybavení proudového chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 16.06.2018, 21:25 »

Hlavně pokud je to nějaké "prounijní" čerpadlo nabitě elektronickým řízením, nemusí být ty unikající proudy malé  zle

Ale tohle je bez měření problém lokalizovat
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 16.06.2018, 22:04 »

... "prounijní" čerpadlo
Tak EU už může i za vybavování chráničů.
To jsem nevěděl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 16.06.2018, 22:55 »

Jedním z opatření EU v oblasti ekologie a šetření elektrickou energií je zákaz výroby a dovozu "obyčejných" oběhových čerpadel.
Nově jen čerpadla elektronicky řízená, kde je příznivější poměr mezi odebranou energií a průtokem kapaliny. Ale ta řídící elektronika je kvůli EMC ošetřena pořádným filtrem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 17.06.2018, 08:50 »

Řeší se tady oběhové čerpadlo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 17.06.2018, 12:09 »

Původní otázka byla na čerpadlo, které vypíná proudový chránič.
Já se snažím připomenout, že dnes i takové zařízení jako čerpadlo může obsahovat elektroniku, jejíž nedílnou součástí je filtr.
Samozřejmě tam může být jiná chyba, bez změření jak chrániče, rozvodu, tak čerpadla je to jen takové střílení naslepo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 17.06.2018, 12:47 »

Tazatel říká, že se jedná o membránové čerpadlo a neuvádí žádný typ.Pod tím si představuji něco jako býval Malyš.O tom, zda obsahuje nějakou elektroniku by více řeklo, kdyby uvedl typ čerpadla.
Nevím, co si představuje pod ss měřením.Asi bych změřil u obyčejného membránového čerpadla izolační odpor včetně přívodního kabelu.To, že je čerpadlo nové ještě není zárukou jeho bezvadnosti.Ml uvím z osobní zkušenosti s novým čerpadlem. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #9 kdy: 17.06.2018, 18:37 »

A aby to nebylo tak jednoduché,  tak se v ČR prodávají dva základní typy čerpadel Malyš a to s kabelem 2 žilovým a kabelem 3 žilovým. Takže je nezbytné,  aby tazatel uvedl přesný typ čerpadla a dále  si zkontroloval vidlici ,  zda je pouze 2 koliková nebo klasicky 3 kolíková. Jistě najde na kabelu i popis - označení kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.06.2018, 07:56 »

Kabel je třívodičový, samostatný ochranný vodič spojený s kovovým pouzdrem čerpadla.
Tiež ma zaujalo, prečo to p. Čada zdôrazňuje.
Žeby išlo o nové čerpadlo a ešte novší prívod?


* 1.jpg (546.23 KB, 1067x800 - prohlédnuto 628 krát.)

* 2.jpg (57.96 KB, 852x650 - prohlédnuto 622 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.06.2018, 09:26 »

Při připojení membránového ponorného čerpadla ...

Malyš je membránový?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.06.2018, 09:28 »

Nojo, je.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Sestak
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.06.2018, 10:10 »

může to být i vlastnost.. Nevíme o jaké jde čerpadlo ale mrknul bych i do návodu. Já třeba u klasické nautily mám v návodu napsáno, že chránič musí být char. G nebo S. A skutečně to obyčejný chránic vyhazovalo, kdežto G už ne..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 18.06.2018, 16:19 »

může to být i vlastnost.. Nevíme o jaké jde čerpadlo ale mrknul bych i do návodu. Já třeba u klasické nautily mám v návodu napsáno, že chránič musí být char. G nebo S. A skutečně to obyčejný chránic vyhazovalo, kdežto G už ne..

V čerpadle máte elektroniku na řízení...Pokud to bude běžný motor (bez elektroniky) stačí chránič i AC!
Čerpadlo MALYŠ je klasické membránové čerpadlo (elektromagnet) tan není co jiným chráničem chránit-stačí běžný chránič.
Jinak chránič S a G je pořádný rozdíl! "S" není pro ochranu osob a zvířat možný, zato G je možný pro tuto ochranu osob, zvířat a věcí použít... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #15 kdy: 19.06.2018, 01:15 »

Ruský Malyš,  kabel 2 žilový do vody je to nejlepší! a pokud se nepletu, tak je tam kabel 2x0,75
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Radek Sestak
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 19.06.2018, 08:54 »

citace návodu k nautile:
9.3 Provedení ochrany pøed nebezpeèným
dotykovým napìtím
Ochrana èerpadla proti nebezpeènému dotykovému napìtí
se zabezpeèuje podle ÈSN 33 2000-4-41 a norem
pøidružených (z hlediska místa nasazení) a to pøevážnì
ochranou samoèinným odpojením od zdroje. V prostorách
obzvl᚝ nebezpeèných je možné zvýšenou ochranu
provést pospojováním nebo proudovým chránièem. Je
tøeba použít proudový chrániè se spoždìním minimálnì
10 ms (oznaèení G, popøípadì S).

Nautila je taky motor.. nicméně výrobce to určuje jasně. cha.r G popřípadě S.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #17 kdy: 19.06.2018, 09:15 »

Je třeba použít proudový chránič se spožděním minimálně
10 ms (označení G, popřípadě S).

Vzhledem k tomu, že se pro doplnění ochrany základní a při poruše v prostorách obvzláště nebezpečných (podle vzoru rohlíčky jsou dnes obzvláště vypečené?) předepisuje chránič Idn = 30 mA, tak bych byl s tím selektivním typem opatrný. Vyrábí se až od 100mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100