Martin7
« kdy: 30.10.2020, 16:24 »


Zapojil jsem nové LED světlo pod kuchyňskou linku, všechny tři vodiče, a když teď spustím nějaký náročnější spotřebič, tam spadne proudový chránič. Rychlovarka ho shodí hned, mikrovlnka tak za 5 vteřin. Vedení jsem prošel přes všechny krabice až k jističům a problém jsem nenašel. Když na LED světle nezapojím PE vodič, tak vše funguje a chránič nespadne. Je tedy problém v tom LED světle, je to na reklamaci?

Světlo jinak funguje normálně ať ho zapojím na dva nebo tři vodiče. Setkal se někdo s něčím podobným? Jedná se o starší byt, kde před cca 7 lety byla udělaná kompletní rekonstrukce elektrorozvodů . V bytě je jedna fáze, jeden proudový chránič pro všechny jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.10.2020, 16:49 »


Kudy tedy může unikat proud?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 30.10.2020, 18:47 »

Kudy...
On ten proud není vidět...
Chyba v zapojení může být vidět, ale nemusí být na první pohled jasná
A změřit na dálku to neumím

Když vypadne chránič po zapnutí silnějšího spotřebiče, tak trochu to svádí k myšlence, že je nějaký spoj mezi N a PE vodičem, ale bez prohlídky a změření je to jen odhad podložený zkušeností s podobnou závadou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.10.2020, 19:22 »

Dálkový odhad:
1. Spoj mezi PE a N, jak píše JIRKA. Zkontrolujte vodiče, které připojujete v LED svitidle, jestli není někde poškozená izolace, roztřepený vodič apod.
2. Svítidlo je vadné.
3. Chyba je někde jinde.
Pokud nepřijdete na chybu podle bodu 1, pravděpodobně platí bod 2 nebo 3, ale dálkově na to nikdo nepřijde, budete muset pozvat někoho, kdo to bude umět najít.
Pokud platí bod 3, hledání nemusí být snadné a rychlé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.10.2020, 20:00 »

Může to být špatným zapojením, ale všeobecně je instalací centrálního chrániče v rozvaděči zaděláno na budoucí problémy. Únikové proudy v celé instalaci se nasčítají a potom je třeba změřit skutečný vybavovací proud RCD a proměřovat jednotlivé okruhy, což je v rozvaděči s nepopsanými vodiči lahůdka. Potom spotřebiče, aby se odhalil největší škůdce. Na to nebývá elektrikář vybaven a je třeba angažovat RT. Většinou rozvaděče s centrálním RCD nemají výrobní štítek a schema zapojení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.11.2020, 09:49 »

Aj bez revizneho pristroja sa da merat orientacne multimetrom unikajuci prud do PE, najlepsie pri oboch moznostiach pripojenia L a N na svorky lampy.
Vyzera to ale skor na chybu niekde okolo svetla a jeho privodu, spojenie N - PE, usudzujem podla toho vypnutia chranica vykonnym spotrebicom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 02.11.2020, 11:17 »

Odpojte LED svitidlo od napájení a změřte odpor mezi svorkou N a PE na svítidle. Předpokládám, že naměříte nějakou relativně malou hodnotu. To proč vám padá chránič je to, že proud, který teče z L do N si po N doběhne ještě do N na svítidle a pak to veme paralelní cestou přes PE.

Tato cesta má větší odpor proto si ten chránič něco líbit nechá, mikrovlnka má tak 3A rychlovarka 8-9A a to LED svítidlo bude mít tak 10-15mA.

Chránič většinou vybavuje při hodnotě kolem 19-23mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.