Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 12.04.2016, 18:07 » |
|
Asi je spojený N s PE nebo jsou některé okruhy za proudovým chráničem v TN-C.
ASi ano, nebo jde o BAU chránič v té nejhorší kvalitě a ten začal zlobit. I s tím jem se setkal a po jeho výměně bylo vše v pořádku. Ale nad tímle jsem si lámal hlavu víc a přemýšlel jestli vůbec tuto diskusi rozkliknout.  ..., když se zvýší příkon odběru?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 12.04.2016, 18:09 » |
|
Asi je spojený N s PE nebo jsou některé okruhy za proudovým chráničem v TN-C.
V takovém případě by chránič padal okamžitě bez návaznosti na přepnutí vařiče na vyšší stupeň ohřevu. Typoval bych to na vyšší unikající proud, než dokáže chránič zvládnout. Zkuste proměřit chránič.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #7 kdy: 13.04.2016, 08:28 » |
|
Musím potvrdit, že spojení mezi N a PE se někdy chová naprosto divně, záleží na tom, jestli je spoj dokonalý, jak daleko je od chrániče,... Tady to s jistou mírou pravděpodobnos ti naznačuje, že by mohlo jít o takovou závadu. A najít to "pomocí šroubováku" asi bude problém, v takových případech je velkým plus, když můžeme měřit a měřit a měřit...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 13.04.2016, 12:07 » |
|
Vysokoohmový šlus mezi PE a N může do určitého odběru držet unikající proud pod 15mA a až při navýšení výkonu vybaví chránič.
Pokud na závadu nepřijdete prostým pohledem do zásuvky nebo odhalením vadného spotřebiče v odhadnutém místě, tak:
1) Vypnout instalaci 2) rozpojit PE a N a měřit izolační stav mezi těmito vodiči (500V). 3) odpojovat N od okruhů a měřit - idetifikace postiženého okruhu 4) pokračovat dál v krabicích, zásuvkách ...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
|
|