Autor Téma: Proč chránič vypína i když není pod napětím?  (Přečteno 6550 krát)
Kukura
« kdy: 28.11.2019, 13:03 »

Dcéra kupovala byt, v ktorom je plynový kotol, ktorý k svojej činnosti potrebuje pripojenie k elektrike, čo je realizované zásuvkou na 220 230V.

Po krátkej dobe, kedy to fungovalo, začal vypínať prúdový chránič (PFB2 25A),  pričom z tej istej zásuvky vysávač s podstatne väčším príkonom bez problémov funguje.

Pri napájaní predĺžovačkou z inej zásuvky, ktorá ale nie je chránená tým chráničom, kotol (nový) bez problémov funguje.

A kde asi najväčšou záhadou je, že po vypnutí hlavného ističa, pre istotu všetkých ističov, teda celý byt je odpojený od siete, kde jediné je zapnutý ten chránič, jeho testovacie tlačítko teraz nefunguje,  po vložení zástrčky prívodu od kotla do zásuvky, prúdový vypínač chránič cvakne a vypne, (niečo kde žiadne napätie nie je a žiaden prúd tiecť ani nemôže).  


Vie niekto v čom môže byť problém?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.11.2019, 22:48 »

Chranic vypne aj "bez napatia". Vnutri je natiahnuta pruzina a zapadka aktivovana elektricky, po aktivacii chranic vypne (spadne). Elektricky znamena prechodom rozdieloveho prudu okolo 15 - 25mA pri chranici s udajom na stitku 30mA.
Predpokladam nasledovny scenar : fazu mate odpojenu vzhladom na vypnuty istic. Cez nulovy vodic prechadzajuci chranicom tecie nejaky prud do kotla a nasledne do kovoveho potrubia k nejakej zemi. Vypnite chranic a merajte prud medzi vstupnou a vystupnou svorkou N na chranici. Ak tam bude nieco v desiatkach mA a viac, pricina je, ako pisem. Co moze indikovat aj problemy s PEN s celom objekte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.11.2019, 07:33 »

Měření nechte na elektrikáři nebo ještě lépe na revizním technikovi (má na to lepší měřák).

Někudy ten proud chráničem téct musí a vypadá to na nějaký problém v instalaci. Typuju to na snížení izolačního stavu mezi PE a N, nebo dokonce PEN (chyba zapojení). Proud pak teče 'od souseda'.

Od židle se to ale špatně odhaduje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 29.11.2019, 09:05 »


...pričom z tej istej zásuvky vysávač s podstatne väčším príkonom bez problémov funguje.

... jeho testovacie tlačítko teraz nefunguje ... kde žiadne napätie nie je ... 

Pro vaši informaci - chránič funguje na jiném principu než jistič.
U chrániče na připojené zátěži nezáleží. Musí se ale dodržet max. hodnota
proudu dle značení (zde 25A).
Při vypnutém jističi testovací tlačítko nefunguje, protože k testu
potřebuje síťové napětí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.11.2019, 09:30 »

PS -

Nalezení a odstranění závady, kterou popisujete bývá náročné i pro zkušeného
elektromontéra .
Předpokládá to znalosti a přístrojové vybavení, protože tam je vysoké riziko
úrazu el. proudem i při vypnutých jističích.

Pokud ničím takovým nedisponujete, nechte to na odborníkovi.

Viz. p. Svejkovský.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.11.2019, 09:31 »

... Typuju to na snížení izolačního stavu mezi PE a N, nebo dokonce PEN (chyba zapojení). Proud pak teče 'od souseda'.

Od židle se to ale špatně odhaduje.
Asi to i na dálku odhaduješ dobře, vidím to podobně

A protože to může signalizovat i nějaký zásadnější problém, např. s PEN vodičem a na vedení proudu se může nevhodně podílet i hadice pro přívod plynu, doporučoval bych volat elektrikáře nebo raději revizního technika hodně rychle!
Tohle nemusí být drobný problém, který by se dal najít "očima" nebo pomocí měřáčku za pár desetikaček.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 29.11.2019, 15:25 »

Porucha môže byť aj priamo v kotli, resp. špatné zapojenie.
Niektoré kotle nemajú prívodnú šnúru, tú pripája až technik
kotlov pri oživovaní. A videl som a opravoval hrozné veci napáchané týmito
plynármi čiastočne doškolenými na elektrinu.

Mohlo by kľudne ísť o spojenie PE a N v prívodnej šnúre alebo v priestore kotla,
a to by sa správalo presne tak ako popisujete.
Vedie k tomu indícia - vysávač funguje, kotol na inej zásuvke tiež.
Prúd na vybavenie chrániča pri vypnutom prívode by tiekol medzi N resp PEN prívodu,
cez chránič, do spojeného PE a N a po plynovom potrubí do HOP alebo iných bytov a ich PE.
Aj keď by bol PE a N spojený a prúd by sa delil, aj menšia polovica môže stačiť
na vybavenie chrániča. Na tomto okruhu vždy nejaké rozdiely potenciálov sú
a cez pospojenie sa vyrovnávajú.

Samozrjeme nebezpečný stav, dobrý elektrikár na to na to prijde a opraví to
na počkanie.

Je to dôkaz užitočnosti chrániča kedy na poruchu upozornil, aj keď
by bez neho spotrebič zdanlivo bezproblémovo fungoval.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.12.2019, 15:05 »

Nebo též špatný chránič. Před časem jsem vyřazoval chránič, který odepínal při 2mA. Změřeno samozřejmě revizním přístrojem. Reagoval na téměř cokoliv. Co mu bylo netuším, šel do reklamace a byl nahrazen jiným a reklamace uznána.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.12.2019, 18:27 »

...po vypnutí hlavného ističa, pre istotu všetkých ističov, teda celý byt je odpojený od siete, kde jediné je zapnutý ten chránič ...po vložení zástrčky prívodu od kotla do zásuvky, prúdový vypínač chránič cvakne a vypne...

Něco teče do bytu. To je ten problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 01.12.2019, 18:34 »

Něco teče do bytu. To je ten problém.

Na straně TN-C jsou cesty proudu nevyzpytatelné . To problém není, to je normální. Pokud si někde vyrobíte PEN tím, že spojíte N a PE, pak se do této anarchie dostanete velmi snadno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.12.2019, 18:39 »

Prý to fungovalo.
Proud by musel jít chráničem jenom po L (po vypnutém L těžko),  aby trafo zareagovalo.
Tak mi není jasné, jak by taková situace mohla nastat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.12.2019, 18:42 »

Opravuji - jenom po N
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Online Online



« Odpověď #12 kdy: 01.12.2019, 19:47 »

Jednou jsem řešil podobnou poruchu, chránič, který nešel nahodit i bez napětí. Když byl kotel zapojený v zásuvce chránič nešel nahodit vůbec, když byl vypojen, chránič vyskakoval jen někdy).
Problém byl s poškozeným kabelem. Přerušený vodič N světelného okruhu, byl v kontaktu s trubkami topení (někde v bytě) napětí se dostávalo na potrubí a nějakým způsobem přes plynový kotel dále na chránič.
Bohužel celkový stav elektroinstala ce byl dost zoufalý, (chybějící pospojování, chránič jen na koupelnu, atd.) Opravu jsme odmítli vzhledem k stavu instalace, majitel se už neozval, tak to asi nějak opravil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.12.2019, 20:10 »

Před časem jsem vyřazoval chránič, který odepínal při 2mA.

Elektricky vypínal při 2 mA a zapomněl jsem ještě dodat, že reagoval i na mechanické vlivy, vypadlý nebo manuálně ovládaný vedlejší jistič nebo prudší zabouchnutí dvířek rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.12.2019, 20:22 »

Opravy na dálku nebrat.
Ve skutečnosti bývá často všechno jinak.

Citát jednoho známého člena Stalinovy party: Důvěřuj, ale prověřuj!

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 02.12.2019, 07:10 »

Elektricky vypínal při 2 mA a zapomněl jsem ještě dodat, že reagoval i na mechanické vlivy, vypadlý nebo manuálně ovládaný vedlejší jistič nebo prudší zabouchnutí dvířek rozvaděče.

Tomu říkám, že reaguje na zakašlání.

Permanentní magnet časem ztratí magnetizmus a pak ho přepere i malinký proud. Častěji se to stává u postarších chráničů. Začaly se montovat někdy okolo roku 2000, takže už máme v instalacích dvacet let staré přístroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?