Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Může prodlužka způsobovat shození jističe?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může prodlužka způsobovat shození jističe?  (Přečteno 11140 krát)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 03.09.2018, 08:18 »

Mám bourací kladivo Scheppach AB1600 (1600W),  které když použiji přes prodlužku (gumový kabel 3x2,5 25m),  tak se rozběhne cca. na 2vteřiny a poté dojde ke shození jističe pro zásuvku (B16),  chránič vždy ok. Při použití bez prodlužky funguje bez potíží i když dostane víc naloženo.
Prodlužku jsme proměřil multimetrem jestli nemá nějaký přechoďák. Když tu stejnou prodlužku použiji k jiným spotřebičům (svař. invertor, pila, míchačka),  problém není a to některé motory mají vyšší příkon než 1600W a rozbíhají se navíc zatížené (míchačka).
Stejně tak nerozhoduje, když to zapojím do jiného okruhu zásuvek.

V čem může být problém? Myslel jsem, že délka vodičů v prodlužce by tomu padání jističů měla spíše "pomoct zabránit".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #1 kdy: 03.09.2018, 19:24 »

Prodlužka dlouhá 25metrů by měla mít odpor každého vodiče asi do 0,3ohmů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 03.09.2018, 20:00 »

Multimetrem toho mnoho nezměříte.

Může jít o vadný spoj v té prodlužce a "jiskření" na něm může vést až k vybavení jističe. Ale to jen hádám.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 03.09.2018, 20:08 »

Zajímalo by mne jak se bourací kladivo bude chovat připojené na jiné prodlužovačce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 03.09.2018, 20:51 »

Jističe mají nějaké vlastnosti a nějak reagují na krátké větší přetížení a jinak na menší dlouhé ...
Už jsem se s tím setkal, ale ne u bouracího kladiva, to byla PC sestava.
Při zapínání ne vždy, ale ve většině případů vypadl jistič. Staré rozvody, ale připraven nový jistič, s ohledem na rozvody B10
Musel se zapínat nejprve PC a pak monitor (CRT 17´)
Po výměně rozvodů (a zlepšení impedančních poměrů) jsem čekal že to bude padat ještě ochotněji.
Ale opak byl pravdou. Pravděpodobně díky menší impedanci smyčky byla špička kratší (rychleji se nabily kondenzátory ve zdrojích) a jističi už ta kratší špička nevadila.
A možná to s tím motorem bude podobné...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.09.2018, 07:59 »

Další zjištění - půjčil jsem si prodlužku do 5p zásuvky 400V (5x2,5 cca. 15m),  která má na konci kombinovanou zásuvku a dělá to stejný problém, shodí 3f jistič B16

První zmiňovaná prodlužka je ok snad - kabel jsem kupoval nový, vidlice i zásuvka je nějaký pogumovaný ABB, na koncích jsem lisoval dutinky, nikde nic skříplého. Odpor by seděl na všech vodičích.

Přitom míchačka má motor 2200W a nedělá to ani když ji pořádně naložím a zapnu. Oproti kladivu, které stojí jen svojí vahou na betonu (ani nemusím zatlačit).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.09.2018, 08:43 »

Problém bude se záběrovým proudem kladiva, standardně se tento problem objevuje i u jednoho typu rozbrušovaček Makita 230mm. Vaš problém vyřeší jen delší kabel (větší odpor) a nebo nějaký soft start. Pokud by jste kladivo používal na stále stejném místě, tak bych řekl výměna jističe z B na C, ale to je u zákazníků nemožné. Zkuste si koupit ještě jednu prodlužku 30m 3x1,5 (v Hornbachu ji maji za dobrou cenu tuším nějakých 800kc)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Martin sediiik
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.09.2018, 09:40 »

Asi by to chtělo pořádné proměření, jak elektroinstala ce, tak prodlužováku i nářadí.

Zapojení několika prodlužováků za sebou není úplně dokonalé řešení...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.09.2018, 09:43 »

Kladivo má pozvolné spuštění, nerozběhne se úplně hned naplno.

Prodlužkám z obchodů s potravinami a zahradníma potřebama se vyhýbám, ale pokud by to mělo být jediné řešení ... zkusím od někoho půjčit.

Jinak na začátku jsem zapomněl doplnit, že elektrika je rok stará (novostavba).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.09.2018, 09:46 »

Že by?
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,39989.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 04.09.2018, 09:47 »

...Při použití bez prodlužky funguje bez potíží i když dostane víc naloženo.
...V čem může být problém? Myslel jsem, že délka vodičů v prodlužce by tomu padání jističů měla spíše "pomoct zabránit".

Jističe mají nějaké vlastnosti a nějak reagují na krátké větší přetížení a jinak na menší dlouhé ..... Pravděpodobně díky menší impedanci smyčky byla špička kratší (rychleji se nabily kondenzátory ve zdrojích) a jističi už ta kratší špička nevadila.

Viděl bych to také tak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.09.2018, 09:57 »


Problém podobný, ale nemám v tom okruhu žádné žárovky. Je to 2m dlouhý vývod pro venkovní zásuvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #12 kdy: 04.09.2018, 10:51 »

... Odpor by seděl na všech vodičích.
...
V tom případě vidím problém v tom bouracím kladivu, těžký rozeběh.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 05.09.2018, 08:05 »

V tom případě vidím problém v tom bouracím kladivu, těžký rozeběh.

Ale to by bylo spíše obráceně ne? Bez prodlužky výpadek. S prodlužkou by jistič držel, ne? Prodlužka jako "softstsrt"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 05.09.2018, 12:28 »

Podle mého názoru, motor při těžkém rozeběhu odebírá poměrně dlouho velký proud, v tomto případě to může být na hranici, kdy jistič ještě nevybaví. Zapojením přes prodlužku se sice sníží proudová špička při zapnutí motoru, která by mohla způsobit okamžité vybavení jističe, ale sníží se i rozběhový proud a motoru trvá déle než se rozeběhne. Rozběhový proud je sice o něco nižší, ale je stále příliš velký a působí déle a jistič může po chvíli vybavit. V horším případě se motor ani nerozeběhne a odebírá velký proud dokud neshoří nebo nevybaví jistič.
Těžký rozeběh je u některých strojů normální, ale také to může být důsledek špatného stavu nebo závady.
Mohu se, ale mýlit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 05.09.2018, 13:47 »

... tak se rozběhne cca. na 2vteřiny a poté dojde ke shození jističe pro zásuvku (B16)...
To je snad dostatečně dlouhá doba na to, aby se změřil odebíraný proud těsně před vybavením jističe. Pak bychom věděli více.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 05.09.2018, 16:41 »

To kladivo znám. Rozběh má normální, skoro naprázdno. Zabere až se dotlačí na špici. Tím se zapojí do funkce pneumatický příklep.
Nehoupete nás trochu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan P
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 05.09.2018, 18:53 »

Jakože jsem si problém vymyslel?
Pokud to tak myslíte, je asi zbytečné odpovídat na jakoukoliv otázku, položenou kdekoliv.

Popsal jsem, co se mi děje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.