Autor Téma: Jak nahodit starý jistič z roku 1972?  (Přečteno 10234 krát)
Libor Ctvrtlik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 30.11.2020, 15:45 »



Žiju ve starém bytovém domě a právě nám vypadla elektřina. Na společné chodbě světlo svítí, tak jsem se rozhodl, že nahodím jistič u nás v bytě (předpokládám, že to je to s označením H.V.,  to bílé). Jenže mi to nejde. Když to zvednu do polohy I, tak se to hned vrátí dolu. Nevíte, prosím, co s tím?
Popravdě ani nevím k čemu je ten čudlík P.
Co se týče elektřiny, tak jsem velmi velký amatér a nerad se v tom vrtám víc než je potřeba.


* 20201130_154036.jpg (295.78 KB, 1191x1440 - prohlédnuto 605 krát.)

* 20201130_154054.jpg (556.93 KB, 1900x1440 - prohlédnuto 549 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 30.11.2020, 16:08 »

To bílé na fotce, není jistič, nýbrž proudový chránič. Doporučuji sehnat dobrého elektrikáře. Poněvač takhle na dálku, nelze stanovit příčinu vypnutí. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Libor Ctvrtlik
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.11.2020, 16:34 »

Elektrikář zavolán. Uvidíme, co řekne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 30.11.2020, 16:40 »

Je to proudový chránič jak píše kolega....
Je to výrobek NDR a byl první chránič který se u nás dal kpoupit.
Namontoval jsem se jich dost za mládí..... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 30.11.2020, 18:06 »

Tyto chrániče se vyskytují na jižní Moravě v elektroměrovýc h rozvaděčích, kde byla provozovaná TT síť. Dnes, když už je většinou všude TN-C síť nemají opodstatnění a v elektroměrovém rozvaděči nemají co dělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 30.11.2020, 18:27 »

Řekl bych, že odešel do elektroinstala čního nebe.

Výměna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #6 kdy: 30.11.2020, 19:52 »

Řekl bych, že odešel do elektroinstala čního nebe.

Výměna.
Nebo rovnou rekonstrukce celého OM.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 30.11.2020, 20:22 »

K tématu starých chráničů. Sice o dost mladší, ale také zajímavý model. rozvaděč je z r. 1998.


* chranic.jpg (145.57 KB, 1085x857 - prohlédnuto 496 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.11.2020, 20:35 »

Když vypadává nebo nejde zapnout proudový chránič, někdy je dobré začít tím, že se vytahá vše ze všech zásuvek  Mrknutí

Když to pomůže, můžeme zkusit postupně připojit to, co opravdu potřebujeme

Pokud to nepomůže, je třeba přejít na měření a tam to bez revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře nepůjde
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #9 kdy: 30.11.2020, 20:50 »

K tématu starých chráničů. Sice o dost mladší, ale také zajímavý model. rozvaděč je z r. 1998.
Pěkná "vypálená" páčka  Smích
Jinak tento mám v jednom  stav rozvadeči a funguje ok  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Georg Karásek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.11.2020, 20:52 »

Když vypadává nebo nejde zapnout proudový chránič, někdy je dobré začít tím, že se vytahá vše ze všech zásuvek  Mrknutí

Když to pomůže, můžeme zkusit postupně připojit to, co opravdu potřebujeme

Pokud to nepomůže, je třeba přejít na měření a tam to bez revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře nepůjde
Jo no,taky si rikam ze bych se nejdriv zamyslel co jsem kde zapnul,nebo pripojil tesne nez to vypadlo.....ne jakej duvod to mit musi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Karel Bělohlávek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 30.11.2020, 21:40 »

Příčin poruchy může být samozřejmě velmi mnoho, např. poškozený kabel pevné instalace nebo pevně připojený spotřebič. Hledání příčiny v instalaci (nebo ve spotřebičích připojovaných do zásuvek, jak radí kolega výše) bych asi každému doporučil v případě použití nového přístroje. Ono to však není vždy jednoduché, zejména pokud dojde k poruše izolace mezi PE a N a chránič je společný pro mnoho obvodů bez jakéhokoliv označení. Často složitá práce i pro elektrikáře.

U takto starého chrániče bych však již předpokládal ztrátu parametrů a doporučil jako první krok otestování samotného přístroje.

Má někdo zkušenosti s měřením parametrů nebo obecně s funkčností těchto DDR chráničů?



* FI-schutzschalter.jpg (76.41 KB, 652x785 - prohlédnuto 361 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.12.2020, 00:19 »

Stále jich mám v provozu několik v mém rajonu a stále pracují se standardními parametry. To jsou držáky, jejichž poruchy se odvíjejí většinou od vnějších vlivů, nikoliv stárnutím. Přesně u takového výrobku se ukazuje, jak nevhodné může být zminiaturizová ní věcí, co miniaturní být nemusí. Původně měly v návodu testování tlačítkem měsíčně, to nikdo nikdy nedělal, když je někdo otestuje jednou ročně, bývá to úspěch, přesto se nestává, že by nějak zásadně zatuhávaly. Řekl bych, že největší problém mívají s přetěžováním, protože jich bylo velké množství v provedení 20A/30mA a ty už dnes na většinu použití nestačí. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 01.12.2020, 07:19 »

Tyto chrániče považuji i dnes za velmi kvalitní práci. Na JM jich dodnes běží spousta.
Přirovnal bych je ke strojku válečných bomb nebo plovoucích min... I dnes funkční.
To, že začal padat chránič v dotazu bude jistě vada v instalaci. Typicky spojení L-PE nebo N- PE.
Mohl být trochu slepen dlouhým nevypnutím. Po vypnutí je opět ochoten fungovat správně a začne vypínat a vypínat...
Trpká zkušenost z revizí... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 01.12.2020, 07:42 »

Tento centrální chránič mám jak v dílně, tak v bytovce (2 vchody - 2 chrániče). Fungují absolutně bez problémů, akorát bohužel v jednom vchodě je dle měření revizního technika citlivější, tak se občas stane (cca 1x měsíčně) že vypadne. Bohužel nikdo neví proč. Je to instalace TT kousek od Brna. Teď chystáme rekonstrukci společných rozvodů včetně hlavního přívodu a alektroměrovéh o rozvaděče ve sklepních prostorech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 01.12.2020, 08:29 »

...akorát bohužel v jednom vchodě je dle měření revizního technika citlivější, tak se občas stane (cca 1x měsíčně) že vypadne. Bohužel nikdo neví proč....
Ta věc nemusí být vůbec složitá. Jsou to unikající proudy.
To, že chránič vypíná dle RT dříve než by měl, bývá dáno tím, že je chránič již podrážděn dílčími unikajícími proudy celého vchodu. Předpokládám typicky centrální chránič s Idn 0,3A.
Pokud RT začně měřit, tak se mu potom takový chránič jeví jako vadný...
Aby toto mohl odpovědně prohlásit, musel by měřit na zcela odpojeném chrániči od odstatní el.instalace a mít na něm pouze přívod.
Může to dělat sousedův trochu vlhký boiler, další třeba stará trouba, pračka, apod...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 01.12.2020, 08:35 »

Obecně bývají nepřítelem chráničů všechny tepelné spotřebiče. Obvykle v nich poměrně prudkými změnami teploty bývají svody a občas unikající proud překročí hranici, kterou dokáže chránič ještě tolerovat. Pokud začne boiler shazovat chránič, bývá určen na opravu nebo výměnu, topné těleso již netěsní a i malý průnik vody zajistí dostatečný chybový proud na reakci chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jan Šus.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 01.12.2020, 09:03 »

Díky, když to spadne tak vždy v 22 hodin +- nějaká minuta. Máme všichni jen jednofázové přívody do bytů a každý vlastní topení a boilery.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.