Libor Ctvrtlik
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 30.11.2020, 15:45 » |
|
Žiju ve starém bytovém domě a právě nám vypadla elektřina. Na společné chodbě světlo svítí, tak jsem se rozhodl, že nahodím jistič u nás v bytě (předpokládám, že to je to s označením H.V., to bílé). Jenže mi to nejde. Když to zvednu do polohy I, tak se to hned vrátí dolu. Nevíte, prosím, co s tím? Popravdě ani nevím k čemu je ten čudlík P. Co se týče elektřiny, tak jsem velmi velký amatér a nerad se v tom vrtám víc než je potřeba.
|
|
|
|
|
Libor Ctvrtlik
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 30.11.2020, 16:34 » |
|
Elektrikář zavolán. Uvidíme, co řekne.
|
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 30.11.2020, 16:40 » |
|
Je to proudový chránič jak píše kolega.... Je to výrobek NDR a byl první chránič který se u nás dal kpoupit. Namontoval jsem se jich dost za mládí..... 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 30.11.2020, 20:22 » |
|
K tématu starých chráničů. Sice o dost mladší, ale také zajímavý model. rozvaděč je z r. 1998.
|
Elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #8 kdy: 30.11.2020, 20:35 » |
|
Když vypadává nebo nejde zapnout proudový chránič, někdy je dobré začít tím, že se vytahá vše ze všech zásuvek  Když to pomůže, můžeme zkusit postupně připojit to, co opravdu potřebujeme Pokud to nepomůže, je třeba přejít na měření a tam to bez revizáka nebo dobře vybaveného elektrikáře nepůjde
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 30.11.2020, 21:40 » |
|
Příčin poruchy může být samozřejmě velmi mnoho, např. poškozený kabel pevné instalace nebo pevně připojený spotřebič. Hledání příčiny v instalaci (nebo ve spotřebičích připojovaných do zásuvek, jak radí kolega výše) bych asi každému doporučil v případě použití nového přístroje. Ono to však není vždy jednoduché, zejména pokud dojde k poruše izolace mezi PE a N a chránič je společný pro mnoho obvodů bez jakéhokoliv označení. Často složitá práce i pro elektrikáře.
U takto starého chrániče bych však již předpokládal ztrátu parametrů a doporučil jako první krok otestování samotného přístroje.
Má někdo zkušenosti s měřením parametrů nebo obecně s funkčností těchto DDR chráničů?
|
Elektrikář
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 01.12.2020, 00:19 » |
|
Stále jich mám v provozu několik v mém rajonu a stále pracují se standardními parametry. To jsou držáky, jejichž poruchy se odvíjejí většinou od vnějších vlivů, nikoliv stárnutím. Přesně u takového výrobku se ukazuje, jak nevhodné může být zminiaturizová ní věcí, co miniaturní být nemusí. Původně měly v návodu testování tlačítkem měsíčně, to nikdo nikdy nedělal, když je někdo otestuje jednou ročně, bývá to úspěch, přesto se nestává, že by nějak zásadně zatuhávaly. Řekl bych, že největší problém mívají s přetěžováním, protože jich bylo velké množství v provedení 20A/30mA a ty už dnes na většinu použití nestačí.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 01.12.2020, 07:19 » |
|
Tyto chrániče považuji i dnes za velmi kvalitní práci. Na JM jich dodnes běží spousta. Přirovnal bych je ke strojku válečných bomb nebo plovoucích min... I dnes funkční. To, že začal padat chránič v dotazu bude jistě vada v instalaci. Typicky spojení L-PE nebo N- PE. Mohl být trochu slepen dlouhým nevypnutím. Po vypnutí je opět ochoten fungovat správně a začne vypínat a vypínat... Trpká zkušenost z revizí... 
|
|
|
|
|
Rozmahel Vladimír
OSVČ

Offline

|
 |
« Odpověď #15 kdy: 01.12.2020, 08:29 » |
|
...akorát bohužel v jednom vchodě je dle měření revizního technika citlivější, tak se občas stane (cca 1x měsíčně) že vypadne. Bohužel nikdo neví proč.... Ta věc nemusí být vůbec složitá. Jsou to unikající proudy. To, že chránič vypíná dle RT dříve než by měl, bývá dáno tím, že je chránič již podrážděn dílčími unikajícími proudy celého vchodu. Předpokládám typicky centrální chránič s Idn 0,3A. Pokud RT začně měřit, tak se mu potom takový chránič jeví jako vadný... Aby toto mohl odpovědně prohlásit, musel by měřit na zcela odpojeném chrániči od odstatní el.instalace a mít na něm pouze přívod. Může to dělat sousedův trochu vlhký boiler, další třeba stará trouba, pračka, apod...
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 01.12.2020, 08:35 » |
|
Obecně bývají nepřítelem chráničů všechny tepelné spotřebiče. Obvykle v nich poměrně prudkými změnami teploty bývají svody a občas unikající proud překročí hranici, kterou dokáže chránič ještě tolerovat. Pokud začne boiler shazovat chránič, bývá určen na opravu nebo výměnu, topné těleso již netěsní a i malý průnik vody zajistí dostatečný chybový proud na reakci chrániče.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|