Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin7 30.10.2020, 16:24



Název: Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
Přispěvatel: Martin7 30.10.2020, 16:24

Zapojil jsem nové LED světlo pod kuchyňskou linku, všechny tři vodiče, a když teď spustím nějaký náročnější spotřebič, tam spadne proudový chránič. Rychlovarka ho shodí hned, mikrovlnka tak za 5 vteřin. Vedení jsem prošel přes všechny krabice až k jističům a problém jsem nenašel. Když na LED světle nezapojím PE vodič, tak vše funguje a chránič nespadne. Je tedy problém v tom LED světle, je to na reklamaci?

Světlo jinak funguje normálně ať ho zapojím na dva nebo tři vodiče. Setkal se někdo s něčím podobným? Jedná se o starší byt, kde před cca 7 lety byla udělaná kompletní rekonstrukce elektrorozvodů . V bytě je jedna fáze, jeden proudový chránič pro všechny jističe.


Název: Re: Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.10.2020, 16:49

Kudy tedy může unikat proud?


Název: Re: Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.10.2020, 18:47
Kudy...
On ten proud není vidět...
Chyba v zapojení může být vidět, ale nemusí být na první pohled jasná
A změřit na dálku to neumím

Když vypadne chránič po zapnutí silnějšího spotřebiče, tak trochu to svádí k myšlence, že je nějaký spoj mezi N a PE vodičem, ale bez prohlídky a změření je to jen odhad podložený zkušeností s podobnou závadou


Název: Re: Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
Přispěvatel: David Hruda 30.10.2020, 19:22
Dálkový odhad:
1. Spoj mezi PE a N, jak píše JIRKA. Zkontrolujte vodiče, které připojujete v LED svitidle, jestli není někde poškozená izolace, roztřepený vodič apod.
2. Svítidlo je vadné.
3. Chyba je někde jinde.
Pokud nepřijdete na chybu podle bodu 1, pravděpodobně platí bod 2 nebo 3, ale dálkově na to nikdo nepřijde, budete muset pozvat někoho, kdo to bude umět najít.
Pokud platí bod 3, hledání nemusí být snadné a rychlé.


Název: Re: Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 30.10.2020, 20:00
Může to být špatným zapojením, ale všeobecně je instalací centrálního chrániče v rozvaděči zaděláno na budoucí problémy. Únikové proudy v celé instalaci se nasčítají a potom je třeba změřit skutečný vybavovací proud RCD a proměřovat jednotlivé okruhy, což je v rozvaděči s nepopsanými vodiči lahůdka. Potom spotřebiče, aby se odhalil největší škůdce. Na to nebývá elektrikář vybaven a je třeba angažovat RT. Většinou rozvaděče s centrálním RCD nemají výrobní štítek a schema zapojení.


Název: Re: Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
Přispěvatel: Peter Munka 02.11.2020, 09:49
Aj bez revizneho pristroja sa da merat orientacne multimetrom unikajuci prud do PE, najlepsie pri oboch moznostiach pripojenia L a N na svorky lampy.
Vyzera to ale skor na chybu niekde okolo svetla a jeho privodu, spojenie N - PE, usudzujem podla toho vypnutia chranica vykonnym spotrebicom.


Název: Re: Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 02.11.2020, 11:17
Odpojte LED svitidlo od napájení a změřte odpor mezi svorkou N a PE na svítidle. Předpokládám, že naměříte nějakou relativně malou hodnotu. To proč vám padá chránič je to, že proud, který teče z L do N si po N doběhne ještě do N na svítidle a pak to veme paralelní cestou přes PE.

Tato cesta má větší odpor proto si ten chránič něco líbit nechá, mikrovlnka má tak 3A rychlovarka 8-9A a to LED svítidlo bude mít tak 10-15mA.

Chránič většinou vybavuje při hodnotě kolem 19-23mA.