Chci zateplit domek a nevím co s rozvaděčem, chci aby byl zároveň s fasádou. Nechat povytahnout rozvaděč, nebo udělat nové zárubně?
|
|
|
|
Petr Kostacký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.03.2008, 12:31 » |
|
Přesekání rozvaděče je trochu náročnější. Já osobně bych asi udělal taky nová dvířka.
|
|
|
|
|
|
Petr Kostacký
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2008, 19:49 » |
|
Tam bude problém s tepelným mostem za rozvaděčem. Zeď v místnosti za rozvaděčem se bude více ochlazovat oproti okolní zateplené. Já bych to tak špatně neviděl. Zateplením fasády se sice rosný bod posouvá směrem ven, ale v rozvaděči by ty změny neměly být tak velké. Něco jiného by asi bylo, kdyby byly zateplené i dvířka rozvaděče.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2008, 20:34 » |
|
Něco jiného by asi bylo, kdyby byly zateplené i dvířka rozvaděče. To by šlo také, ale co oteplení v rozvaděči? Víme co všechno je v rozvaděčí? Jaké je konstrukce plechový, plastový? V létě se to nemusí dobře ochladit, v zimě dost ohřát. A také nevíme, jestli je za rozvaděčem už instalovaná izolační deska - dříve se tohle vůbec neřešilo.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 30.03.2008, 20:44 » |
|
Tam bude problém s tepelným mostem za rozvaděčem. Zeď v místnosti za rozvaděčem se bude více ochlazovat oproti okolní zateplené. Bude-li malé proudění vzduchu v tomto prostoru, je reálně možný výskyt kondezace vodních par na stěně a pravděpodobně se budou výskytovat časem různé plísně. Tepelný most tam bude určitě - teplo se bude zbytečně ztrácet. Ale co se týče nebezpečí kondenzace, tam přece dojde ke zlepšení, ne ke zhoršení. Vlivem zateplení okolní zdi bude v rozvaděči tepleji, než je nyní. Chce to ale udržet provětrávání i při případném zateplení dvířek.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Petr Doležal
Offline
emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
|
« Odpověď #7 kdy: 01.04.2008, 09:07 » |
|
Dejte tepelně izolační desku na, lépe řečeno pod ta falešná dvířka. Tepelná izolace by měla být na fasádě, jen tak se dosáhne toho, že pára zevnitř domu nepříjde do styku s chladem. Proto také betonové překlady byly z venkovní strany opatřeny heraklitem. Pokud překlad není tepelně izolován, dělají se nad oknem fleky. Všimněte si toho u nějakých "odfláknutých" baráků.
P.S. 9:20: Kolego Fuku, omlouvám se, teď jsem zjistil, že o zateplení dvířek jste již dříve napsal vlastně totéž.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 01.04.2008, 11:35 » |
|
Ale co se týče nebezpečí kondenzace, tam přece dojde ke zlepšení, ne ke zhoršení. Tak to si nejsem tak docela jistý, že dojde ke zlepšení. Okolní zeď bude teplejší, ale prostor za rozvaděčem studenější - ke kondezaci bude docházet v jaké míře to je otázka.
Možná si nerozumíme. Prostor za rozvaděčem bude studenější, než okolní zeď, ale bude teplejší, než je nyní. Pokud se nezhorší provětrávání, tak by problém nastat neměl. Asi by neuškodila kontrola vlhkoměrem. To Doležal: nemáte se za co omlouvat, ostatně o zateplení dvířek jsem toho napsal pramálo.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 01.04.2008, 17:23 » |
|
Jen pro doplnění : proč výrobce fejfarek doporučuje instalovat izolační desku do zdiva za ní ? To je právě ono, zeď za rozvaděčem bude stejně studená jako nyní, okolní vzduch teplejší a kde se bude srážet voda? Právě zde. Neznáme skladbu zdi její tepelný odpor a tak tady můžeme klábosit v teoretické rovině a stejně nic podstatného nevyřešíme. Jen upozorníme na možné problémy a na co dát pozor. Snad si tazatel vybere rozumné řešení.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 01.04.2008, 18:04 » |
|
Neznáme skladbu zdi její tepelný odpor a tak tady můžeme klábosit v teoretické rovině a stejně nic podstatného nevyřešíme. Jen upozorníme na možné problémy a na co dát pozor. Snad si tazatel vybere rozumné řešení. To jste uhodil hřebík na hlavičku. Pokud bude zateplovat difuzně nepropustným polystyrenem, a ten bude nedejbože málo silný, tak bude kondenzovat voda i v té zdi, nejen v rozvaděči. Možná by mohlo být řešením taky dát na tu zeď s rozvaděčem z vnitřní strany domu paronepropustn ou fólii překrytou sádrokartonem. Problém je totiž s vlhkostí prostupující z interiéru.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #12 kdy: 11.09.2019, 07:01 » |
|
Máte někdo typ na elektroměrový rozvaděč s podružnou částí do zateplení. 16cm polystyren.
Podobnou situaci nyní řeším také, ale zateplení 30 cm!! Asi budu muset udělat konstrukci na plastový elměrák....jin ak to nepůjde! Aby dobře držel.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 11.09.2019, 20:54 » |
|
Máte někdo typ na elektroměrový rozvaděč s podružnou částí do zateplení. 16cm polystyren.
Problém je, že většina ER má hloubku 20-25 cm, nejspíš budete muset kousek zapustit. Výrobci plasťáků mají v příslušenstvíc h montážní panely s kryty pro přístroje, takže je možné použít prázdnou skříň pro měřenou část v identickém designu. Otázkou je dokumentace a šťítek... zkusil bych oslovit DCK, Elplast atd. Podobnou situaci nyní řeším také, ale zateplení 30 cm!! Asi budu muset udělat konstrukci na plastový elměrák....jin ak to nepůjde! Aby dobře držel.
A co ho vypodložit extrudovaný polystirénem a přitáhnout přes závitovou tyč na chemické kotvě?
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #14 kdy: 12.09.2019, 08:18 » |
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #17 kdy: 03.12.2019, 10:07 » |
|
Pokud je požadavkem certifikované řešení tepelného mostu....
Já tomu rozumím.... Ale stavebník šetří, když mu takový případ doporučím, tak mě řekne, kdo mě praštil kladivem po hlavě!! Ono je někdy těžká situace odbornost versus cena.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|