Norma ČSN 33 2000-7-729 a ČSN 332000-4-481 určují minimální rozměry volného prostoru před rozvaděčem. V tomto prostoru nesmí být nic skladováno ani umístěno.
Nicméně jsem nikde nenašel zmínku o tom, jestli tento vyhrazený prostor je možno využívat jako část běžného spojovacího chodníku (uličky). Nebo jestli tento prostor musím zohlednit při navrhování značení chodníku a ten posunout o šíři tohoto prostoru.
Může mít tedy chodník v místě rozvaděče (od paty rozvaděče) šířku 1,2m (dle normy pro komunikace) nebo musí mít odstup 0,8m + 1,2m šířku chodníku?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 24.08.2018, 13:29 » |
|
Bavíme se o manipulačním prostoru, což je prostor, který je vyhrazen pro údržbu rozvaděče. Pokud bude tento prostor součástí chodníku a obsluhu někdo nechtěně šoupne do střev rozvaděče při procházení kolem, pak byste měl jistě dost velký problém. Bezpečný prostor je bezpečným, když se v bezpečném prostoru nikdo nepohybuje.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 25.08.2018, 12:42 » |
|
Zákon 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávní ch vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) § 4 odst. 1: „Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Někdo může zabublat, že byl výše uvedený zákon novelizován. Ano, ale zrovna §4 zůstal beze změny.
Nař. vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Příloha čl. 2.1.3 a obdobně vyhl. č. 48/1982 Sb., v platném znění v § 194 odst. 5 požadují, aby instalaci či el. zařízení bylo možné podle potřeby vypnout.
Nař. vlády č. 378/2001. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí § 3 odst. 1 písm. b) uvádí jako minimální požadavek na bezpečný provoz a používání zařízení (instalace, stroje) „zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující bezpečné používání zařízení.”
Obsluha. minimálně ovládá hlavní vypínač zařízení. Aby mohla být prováděna bezpečně obsluha, musí být před rozvaděčem k dispozici dostatečný prostor. Podobně i pro případ oprav a údržby el. zařízení.
Je na zaměstnavateli, aby vyhodnotil ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., § 102 odst. 3 rizika spojená s obsluhou a opravami rozvaděče a stanovil tomu odpovídající vzdálenost před rozvaděčem a přístup k němu.
Určitým vodítkem může být nezávazná ČSN 33 2000–4–481 čl. 481.2.4.2, která pro otevřený rozvaděč požaduje volný prostor před vyčnívajícími ovladači 700 mm pro průchod a 1 000 mm před živými částmi. Tato norma je již však neplatná.
Obdobně ČSN 33 2000–7–729 v čl. 729.513.2 požaduje šířku uliček a přístupových prostorů odpovídající prováděné práci, provozním zásahům, přístupu v nouzi a pro pohyb zařízení a volný prostor musí umožnit otevřít dveře rozvaděče alespoň o 90°, v čl. 729.513.2.1 pro rozvaděč se zakrytými částmi požaduje pro průchod 600 mm a 700 mm.
Tolik z vyjádření Ing. Miroslava Kočího, zdroj BOZPprofi
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Petr Hav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 27.08.2018, 15:02 » |
|
Po konzultaci s naším BOZP technikem a shodli jsme se na tom, že: Bezpečný prostor bude zaznačen na šířku otevřených dveří (0,4m) Chodník bude mít v místě kolem rozvaděče šířku 0,8m (šířka pro jednosměrný pohyb s břemenem je 0,75m) Za 14 dní bude audit ISO tak dám vědět jestli se nad tím pozastavili. Jinak díky. 
|
|
|
|