						| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 11.08.2019, 21:55 » |  | 
 
 Pokud se objeví v "bytovém" prostředí rozvaděč  s průmyslovým řešením, tak to mi zase moc nevadí. Pokud ale v průmyslovém prostředí se objeví rozvaděče určené do bytového prostředí, tak je "neshoda" s daným řešením.
 
 Stává se to firmám, které jsou převážně zaměřené na oblast "bytečky a domečky" a najednou dostanou instalaci v průmyslovém prostředí, kde je obvyklý standard u rozvaděčů s krytím IP 55-66. Nemám rád Pl rozvaděče ani v adm prostředí i když je tam někdy projektant navrhuje.
 |  
						| 
 specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:           jan.bocek@safeb.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 11.08.2019, 22:57 » |  | 
 
 Pokud se objeví v "bytovém" prostředí rozvaděč  s průmyslovým řešením, tak to mi zase moc nevadí.
 ...
 
 Ani kdyby se tam objevil jistič, který vyhovuje výrobkové normě pro průmyslové použití, ale nevyhovuje normě pro domovní a bytové využití? (čistě teoreticky, protože je otázkou jestli takové jističe někdo vyrábí) |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 12.08.2019, 17:09 » |  | 
 
 ... Použití průmyslových jističů v domovních instalacích nic nebrání. ...
 
 Jestli se nic nezměnilo, tak jistič pro průmyslové použití musí vydržet zkrat a musí bezpečně vypnout maximálně udávaný zkratový proud. Jistič pro domovní instalaci to musí vydržet 3x bezprostředně za sebou, bez pauzy potřebné k vychladnutí, odvětrání zhášecí komory, protože se předpokládá, že to laický uživatel několikrát zkusí nahodit, než pochopí že to je špatný postup a zbytečná snaha |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 12.08.2019, 17:39 » |  | 
 
 Jestli se nic nezměnilo, tak jistič pro průmyslové použití musí vydržet zkrat a musí bezpečně vypnout maximálně udávaný zkratový proud.Jistič pro domovní instalaci to musí vydržet 3x bezprostředně za sebou, bez pauzy potřebné k vychladnutí, odvětrání zhášecí komory, protože se předpokládá, že to laický uživatel několikrát zkusí nahodit, než pochopí že to je špatný postup a zbytečná snaha
 
 
 To máš pravdu, o této podmínce vím, jen je rozdíl jít pěšky třikrát po sobě pro mlíko do obchodu za roh a nebo  byť jednou 20km. V běžných bytových podmínkách počítejme zkrat nějaké 4kA a to jsem hodně vysoko, nech soupeřit jistič typu bauhnus s vymazleným Fazem 25kA byť průmyslovým. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Miroš Jan OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  telefon +420 604791991
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 12.08.2019, 18:03 » |  | 
 
 Milane, to je stejné, jako porovnávat Trabanta s Mercedesem.   Porovnáváš neporovnatelné .   |  
						| 
 elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Miroš Jan OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  telefon +420 604791991
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 12.08.2019, 22:46 » |  | 
 
 Ja to beriem zjednodušene tak, že rozvadzače pre domacnosť, teda v principe pre laikov sú v 3 časti normy 61439, a pre priemysel sú vlastne všetky ostatné. Teda okrem prvej časti kde je všeobecný súhrn pre všetky typy.O takom delení malých ističov na domácnosť a priemysel ako sa tu diskutuje to počujem prvýkrát, kde sa o tých požiadavkách dá zistiť viac?
 Z katalógu OEZ som vyčítal, že tie malé modulárne Minia sú vhodné tam i tam, takže to by malo byť jedno.
 A u tých kompaktných a vzduchových tiež od OEZ je to už jasné aj z ich konštrukcie, tie by do plastových rozvádzačov pre laikov hádam nedal nikto.
 Od ostatných výrobcov očakávam podobný prístup.
 
 Nemáš pravdu.   No a pak tu máme rozvaděče, pro strojní zařízení.   V takové fabrice, kde jsou na vstupu 2 paralelní trafa, 2 MW, nelze očekávat Ikz do 10kA, ale podstatně třeba 15 nebo 17kA. |  
						| 
 elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 13.08.2019, 06:48 » |  | 
 
 V takové fabrice, kde jsou na vstupu 2 paralelní trafa, 2 MW, nelze očekávat Ikz do 10kA, ale podstatně třeba 15 nebo 17kA.
 A proto dáváme před takové jističe ještě pojistku 100 kA. |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Milan Hudec 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 13.08.2019, 09:33 » |  | 
 
 Milane, to je stejné, jako porovnávat Trabanta s Mercedesem.   Porovnáváš neporovnatelné .  Pouze poukazuji na paradox, kdy se dle norem nemůže nasadit jednoznačně kvalitnější výrobek. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Karel Bělohlávek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 13.08.2019, 14:14 » |  | 
 
 Stává se to firmám, které jsou převážně zaměřené na oblast "bytečky a domečky" a najednou dostanou instalaci v průmyslovém prostředí, kde je obvyklý standard u rozvaděčů s krytím IP 55-66.
 
 Ne každý rozvaděč v průmyslovém prostředí má standard IP 55-66. Časté jsou rozvaděče s formálně uvedeným minimálním krytím IP 2X a ty odporují požadavkům na DBO pro vnitřní použití IP 2XC.    Pokud se objeví v "bytovém" prostředí rozvaděč  s průmyslovým řešením, tak to mi zase moc nevadí.
 
 Třeba panelový nebo nekrytý rozvaděč.   |  
						| 
 Elektrikář |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Peter Lovacký Neverifikovaný uživatel @7
 
        
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 13.08.2019, 16:30 » |  | 
 
 Nemáš pravdu.   No a pak tu máme rozvaděče, pro strojní zařízení.   V takové fabrice, kde jsou na vstupu 2 paralelní trafa, 2 MW, nelze očekávat Ikz do 10kA, ale podstatně třeba 15 nebo 17kA.Sa priznam že nechápem, v čom to vlastne nemám pravdu? V tom že OEZ vo svojom katalógu nerozlišuje pri malých modulárnych ističoch medzi ich použitím v priemysle a v domácnosti?  Ani tomu nechápem že v priemysle sa nedá očakávať skratový prúd pod 10kA. Mne v priemysle v zásuvkách 230V bežne merák ukazuje vypočítaný skratový prúd okolo 500A. Dokonca len tak pre zábavu sa v programe od OEZ dá nastaviť pre trafo 1000kVA aj pripojenie 5W ledky rovno na vývod z trafa s káblami po 10 cm aj s Miniou 6A na 6kA, a program ukazuje že OK. Samozrejme len teoreticky a so správnym výberom všetkých súčiastok v tom programe čo k takému zapojeniu patria, v praxi je to samozrejme hovadina Budem vďačný keď mi niekto vysvetlí prečo nie je napríklad istič Minia 6A/6kA vhodný do priemyslu keď má vhodné parametre pre konkrétne miesto, a výrobcovi to nijak nevadí. Dajako sa v tom nevyznám, a pritom sa s nimi v priemysle bežne stretávam. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Karel Bělohlávek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 13.08.2019, 17:39 » |  | 
 
 Ja to beriem zjednodušene tak, že rozvadzače pre domacnosť, teda v principe pre laikov sú v 3 časti normy 61439, a pre priemysel sú vlastne všetky ostatné. Teda okrem prvej časti kde je všeobecný súhrn pre všetky typy.
 
 Myslím, že rozvaděče vyrobené dle části 3 (DBO),  mohou býti i v průmyslovém provedení. Jestli je rozvaděč vhodný pro průmyslové použití, je dáno primárně vnějšími vlivy, nikoliv dle jaké části normy byl vyroben.   |  
						| 
 Elektrikář |  |  | 
	|  | 
	|  |