Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak udělat prostup CYKY 4J*16 od AZKYz 4B*16 skrz zateplení objektu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak udělat prostup CYKY 4J*16 od AZKYz 4B*16 skrz zateplení objektu?  (Přečteno 8744 krát)
Linhart Jarda
*
Offline Offline



« kdy: 07.11.2011, 19:20 »

Stávající situace:
Dům na vesnici. Pět roků po rekontrukci el. instalace. Přívod vrchním vedením přes místní komunikaci AYKYz 4C*16 na kotvu ve zdi profil L 50*50. Nasvorkováno na CYKY 4J*16 (kupodivu ve svorkách asi Cupálová vložka-byla popraskaná izolační "gumovka" na svorkách, kterou jsem měnil) se zatepluje fasádním polystyrenem. CYKY směr HDS typ PS1 ze svorek vede přímo do zdiva s dostatečnou rezervou pro zateplení + CY16 na HOP od železné kotvy.

Ví někdo z kolegů jak provést zaústění CYKY kabelu do zateplení polystyrenem nejen dle norem ale i vzhledem k tepelnému mostu a esteticky řemeslně? Zvažoval jsem použití MDZ od Koposu, to ale znamená zásah do neměřené části bez možnosti odpojení a nejsem osoba pověřená ČEZem. Původní projekt před 5 roky se zateplením domu nepočítal.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.11.2011, 07:20 »

Abych rekl pravdu, tak neco jako tepelne mosty a prostupy pres polystyren jsme nikdy nneresili.
Jen mam pocit ze byla podminka distributora ze privodni kabel do PS by mel byt vymenitelny bez nutnosti bourani, tudiz v trubce.
Osobne bych se tim moc netrapil, tan kabel nema takovy prurez, aby vyrvoril nejaky zasadni tepelny most. Jen je na nem dobre udelat odkapovy oblouk aby po nem nezatekala voda do fasady.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
standahammer@atlas.cz
« Odpověď #2 kdy: 09.11.2011, 06:40 »

Chcete to esteticky, tedy asi se vám samotný kabel estetický nejeví.
Už je to zapojené, trubka (myšleno to, čemu někdo říká husí krk) neboli Univoltka je tedy předpokládám estetická dost. Ale jak ji natáhnout?

Nijak. Jediné mně známé řešení: prostě ji podélně ostrým sádrošovým nožem rovně rozřežte, na kabel navlečte, rozřezanou stranu otočte tak, aby byla spára shora aby na ni nebylo zkrátka vidět. Přejeďte rozřezanou spáru akrylem, aby dovnitř neteklo.
Kabel musíte ovšem prověsit a z něčeho udělat okapku - v nejnižším místě nějaký čudlík směrem dolů, z kterého bude odkapávat voda. Třeba stahovací pásek vhodně ustřižený.

Tepelný most zcela jistě už vznikl tím, že přes polystyren prochází značně telepelně vodivější materiál - měděný kabel. Neřešitelné. Můžete ho dát do jaké chcete trubky, stejně bude chladným válečkem procházejícím přes polystyren.

Jedině že byste kabel vtáhnul do polystyrenu do půlky jeho hloubky, metr jej tudy vedl a až pak nechal projít přes zbylý polystyren. Vypadá to jako řešení dostatečně hloupé, ale tepelný most to vyřeší. Nebo ho obalte do Tubexu.  Pro kolegy elektrikáře: tohle jsem nikdy nenapsal.  Škleb Škleb Škleb

Teď vážně: tohle s tím tepelným mostem bych vážně neřešil.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné vést bleskosvod v zateplovacím systému?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Jak schovat svod hromosvodu při zateplování?
 Mohou být vodiče pod zateplením zakryty přímo polystyrenem?
 Jak srovnat zateplení domku s rozvaděčem?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Jaká použít světla v zatepleném stropě polystyrenem?
 Co s krátkými vodiči krabice v polystyrénu?
 Děláte často svody pod polystyrenem?
 Líbí se vám řešení krabic KOPOS do zateplení?
 Z jaké normy vycházet po zateplení paneláku a opětovné instalaci bleskosvodu?
 KOPOS line#4: KEZ 3 krabice do zateplení
 KOPOS line#5: Montážní deska do zateplení
 KOPOS line#6: Krabice KEZ do zateplení
 Kde vidíte využití nových univerzálních krabic KUZ do zateplení?
 Jak vyřešit další dveře HDS během zateplení fasády?
 Jaké máte zkušenosti se zateplováním elektroinstalace vy?
 Ako u zateplovania dodržiavať bezpečnú vzdialenosť od lišty od bleskozvodu?
 KOPOS představil novou montážní deskou do zateplení
 Jak se vám pracuje s koposáckou obří montážní deskou do zateplení?
 KOPOS představí delší tubus do zateplení fasád
 Videonávod montážní desky do zateplení MDZ
 Jak řešit délku přívodu venkovní zásuvky s možným zateplením v budoucnu?
 Máte tip na rozvaděč do zateplení s možností natažení fasádní stěrky na dvířka?
 Jak realizovat pojistkovou skříň v úrovni fasády při zateplení?
 Jak upevnit instalační krabici do polystyrenu zatepleného domu?
 Jak namontovat zásuvku 230 V do zvukové izolace?
 Jak prodloužit kabely CYKY pro zásuvky a vypínače při zateplování polystyrenem?
 Jak se vám pracuje se systémy do zateplení od KOPOS KOLÍN?
 Jak veřejně odčinit křivé nařčení funkce výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100