Jistě to mnozí znáte. Prosklená skříň, v ní svazky datových kabelů, svazky optických propojovacích kabelů, bliká tam spousta kontrolek,... Zpravidla je tam panel, kam je přivedena síť 230V, je tam několik jističů, sběrnice N, sběrnice PE, často servisní zásuvky. Považovat takový panel za rozvaděč? A když je to celé z důvodu nedostatku místa zavěšeno na zdi a jističe jsou ve výšce větší než 230cm nad podlahou, neodporuje to nějakému důležitému pravidlu kvůli možnosti vypnutí?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 03.07.2007, 07:12 » |
|
TO: Schwarz Jako ilustrační foto, no dobře. Ale který "bastíř" prováděl zapojení toho rozvaděče!  Už jenom z toho fota jde rozpoznat minimálně 4 rozpory s normou a o profesní úrovni ani nemluvě. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
zerotest
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 03.07.2007, 07:59 » |
|
To: Slabý, můžete sdělit proč to není rozvaděč? Při revizi mi technik IT tvrdil, že podobná skříň není rozvaděč, proto že na ní není štítek, taky řešení.  Osobně se domnívám, že téměř vždy se jedná o rozvaděč nebo rozvodnici, snad jedině kdyby ta skříň sloužila pouze například ke zvýšení krytí zařízení, tak by se snad nejednalo o rozvaděč. Při určování bych určitě vycházel ze souboru ČSN EN 60 439.
|
|
|
|
Jan Vykoupil
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 03.07.2007, 10:30 » |
|
TO: Schwarz Jako ilustrační foto, no dobře. Ale který "bastíř" prováděl zapojení toho rozvaděče!  Už jenom z toho fota jde rozpoznat minimálně 4 rozpory s normou a o profesní úrovni ani nemluvě.  Mohl byste prosím ty 4 rozpory s normou konkretizovat? Já tam teda nic na první pohled nevidím až na estetickou stránku věci.
|
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary

Offline

Chránič je chránič!
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 03.07.2007, 13:39 » |
|
TO: Vykoupil Pokud jste elektrikář, prohlédněte si propojení vodičů PE a N. Ať už je přívodní horní kabel, nebo dolní (licna), tak takto nelze propojovat pracovní a ochranné vodiče. Napojování se provádí zásadně se sběrnic. Dále chybí označení vodičů. Pokud je přívodní horní kabel, chybí hlavní vypínač, jenom v případě, že je přívod dolní kabel (licna) chápu jistič 20A jako hl. vypínač (jistič). A pokud se nejedná o hlavní jistič 20A, tak napojení 10ti jističů 10-20A s charakteristik ou C jednofázově, je nestandardní a nesmyslné řešení. 
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
|
Tomáš Vokoun
Neverifikovaný uživatel @1
Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 03.07.2007, 22:27 » |
|
Ten vyrobek v kterým je DIN lišta je koupený nebo vyrobený na zakázku?
Tenhle " zasuvkovy panel 19" " vyrabi firma Montech. V ruznych obmenach (i ve verzi 48V=) je pouziva mnoho teleco operatoru v CZ bez nejmensich problemu s revizemi. I kdyz me osobne trochu vadi kolik U to v racku zabere, ale moznosti ke zmenseni moc neni. Tusim ze je na nem i stitek s CE, ale to bych hadal a do skladu se mi v noci jezdit nechce :-) Kazdopadne ten kousek na fotce vykazuje znamky dost vyraznych pozdejsich zasahu uzivatelem (vyrobcem samozrejme zakazanych). Co se tyce revizi racku - zalezi na technikovi, vetsinou zmerili hodnoty zasuvky na panelu + pospojeni. Samozrejme pokud by se jednalo o dodavku technologie pro nekoho tretiho, tak by to tak jednoduche asi nebylo.
|
|
|
|
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ

Offline
RT E2A
|
 |
« Odpověď #13 kdy: 04.07.2007, 11:13 » |
|
Tenhle " zasuvkovy panel 19" " vyrabi firma Montech. ...Tusim ze je na nem i stitek s CE...
Ano, to by bylo správné, tak by to mělo být...  Pokud najdete více podlkadů bude bezva když je zde obtisknete. Výrobce toho panelu jistě v návodu popisuje správný způsob montáže atp. Potom bych na to při revizi koukal jako na každou jinou rozvodnici od oprávněného výrobce. A stejně tak i revidoval, hlavně bych se zabýval otázkami jestli je zajištěno min. krytí IP a potom správné prostorové a polohové oddělení nn a mn.
|
|
|
|
|
Vladimír Huba

Offline
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 04.07.2007, 22:39 » |
|
Pán Schwarz
Podľa predloženého foto by som takúto skriňu za rozvádzač rozhodne považoval. Pozrite si nejaké definície (napr.v ČSN EN 60439-1) ako je definovaný rozvádzač. Dokonca ak by tam bol inštalovaný len jeden-jediný istič (alebo vo všeobecnosti spínací prístroj) už je to považované za rozvádzač. A to bez ohľadu na to, že 99,9% výzbroje tvoria dátové a podobné zariadenia.
Iný prípad nastáva, ak takúto presklenú rackovú skriňu napájate napr.pohyblivý m prívodom s 5-zásuvkou. Tu by som súhlasil s tvrdením, že nejde o rozvádzač.
S umiestnením skrine vo výške 230cm tiež nie je všetko podľa predpisov - viď napr.ČSN EN 50274. Ani nie tak pre vypnutie, ktoré spomínate, ale skôr pre sťažený prístup. No máte možnosť ošetriť takýto stav a to miestnymi prevádzkovými predpismi, kde sa presne určí, akým spôsobom (alebo spôsobmi) sa musí zabezpečiť prístup.
|