Petr Kolařík
|
 |
« kdy: 29.12.2011, 08:49 » |
|
Na jaře budu stavět a už teď plánuju systém rozvodů elektřiny po domě. Nebudu se zde široce rozepisovat, v podstatě budu tahat každý koncový prvek zvlášť (tzn. každá zásuvka, vypínač nebo světlo bude přivedeno až k rozvaděči. Současně s každý silovým kabelem budu tahat i kabel UTP. K rozvodům UTP budu mít RACK skříň a tak mě napadlo, že bych dokoupil ještě jednu ze které bych udělal rozvaděč. Existuje nějaké řešení, které by také splňovalo naše normy atd ...? Ve finále bych měl dvě skříně - jedna pro rozvody LAN a druhou na silovou elektřinu.
|
|
|
|
|
Petr Kolarik
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 29.12.2011, 09:38 » |
|
Presne tak. Budu mit dve velke skrine v TZB mistnosti kde bude vzduchotechnik a s rekuperaci, tepelne cerpadlo, ohrev TUV atd... Projekt zatim chystam. Cast rozvodu v podlaze a cast v pdhledech. U slaboproudu -LAN neni problem ale nevim jestli exiistuje nejaky patch panel nebo konzole pro uchyceni jisticu nebo proudovych chranicu do klasicke 19" skrine ? Zda muzu koupit klasike jistice nebo musim koupit nejake specialni co se rozmeru tyce. Nemate nejaky odkaz na stranky ktere se necemu podobnemu venuji? Diky Petr.
|
|
|
|
|
|
|
Petr Kolařík
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 29.12.2011, 22:44 » |
|
 . Myslím tedy že pokud koupím dvě skříně (rozvaděč 45U) tak tím nic nezkazím. Do jedné dám silové rozvody (jističe atd...) a do druhé datové rozvody. Možná je to zbytečně předimenzované ale mě to nevadí. Co se týče datových rozvodů tak s každým silovým kabelem potahnu i UTP kabel který vyvedu do patch panelu. Jediné co budu muset dořešit jsou ty DIN lišty atd... Přinejhorším bych zapojil tu lidovou tvořivost. zkusím někde stáhnout katalog prvků do 19" skříní . Doufám že to nebude hodně drahé.
|
|
|
|
Pavel Hr
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 29.12.2011, 22:50 » |
|
"rozvodnici" pro nn ve formátu 19" / 3U dělá například firma Montech. Stačí si napsat jakou chcete výzbroj a dostanete ho i se štítkem a certifikátem.
|
|
|
|
|
|
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 30.12.2011, 08:33 » |
|
Nevím co ho k tomu vede, ale je to zvrácená úvaha, minimálně na první pohledm, dokud nám ten záměr nějak blíž neosvětlí...
mít u každého zásuvkového vývodu utp, se mi zdá zbytečné (zmiňovaná kuchyně, sklep, chodba, schodiště, komora proč? Když budou aspoň dvě v každé obytné místnosti tak to bude dobře...
ale samostatný vývod, pro každé ukončení, je zvrácené, rád bych viděl důvod proč tomu... jestli chce ovládat zásuvky od někud? čím, nějakým terminálem, co bude mít obrazovku v každé místnosti?
RACK bych na rozdovnici taky nepoužil, když už tak normální skříňový rozvaděč, k tomu určený...
|
CNC mechanik - §6
|
|
|
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 30.12.2011, 09:08 » |
|
 . Myslím tedy že pokud koupím dvě skříně (rozvaděč 45U) tak tím nic nezkazím. Do jedné dám silové rozvody (jističe atd...) a do druhé datové rozvody. Možná je to zbytečně předimenzované ale mě to nevadí. Co se týče datových rozvodů tak s každým silovým kabelem potahnu i UTP kabel který vyvedu do patch panelu. Jediné co budu muset dořešit jsou ty DIN lišty atd... Přinejhorším bych zapojil tu lidovou tvořivost. zkusím někde stáhnout katalog prvků do 19" skříní . Doufám že to nebude hodně drahé. Co takto nechat si spracovat projekt pred tym ako nieco nakupite? PS. Nevidel som RD, kde by pre silovu instalaciu nestacili bezne dostupne rozvodnice (ak chcete nieco vacsie napr. Moeller Xboard alebo nieco podobne) PS2. Na ludovu tvorivost vam ziaden RT nevystavi reviziu (kladnu). A tu budete potrebovat minimalne ku kolaudacii
|
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 30.12.2011, 11:22 » |
|
Co takto nechat si spracovat projekt pred tym ako nieco nakupite? PS. Nevidel som RD, kde by pre silovu instalaciu nestacili bezne dostupne rozvodnice (ak chcete nieco vacsie napr. Moeller Xboard alebo nieco podobne)
PS2. Na ludovu tvorivost vam ziaden RT nevystavi reviziu (kladnu). A tu budete potrebovat minimalne ku kolaudacii
Proč by nevystavil? Již jsem podobné dílo pomáhal realizovat, jediné co projektant podělal bylo použití nedostatečně dim. vedení z hlediska úbytku napětí (v Rcku byl vyveden zvlášt kabel od každého světla, vypínače, zásuvky, takže délky ke světlům nebývale narostly, přičemž některé okruhy bylo nutno natáhnout Cu4mm.
|
|
|
|
|
|
|
|
Roman Šafránek

Offline
|
 |
« Odpověď #17 kdy: 30.12.2011, 13:15 » |
|
Malinko odbočím, ale občas mi vrtá hlavou, proč výrobci samostatně stojících rozvaděčových skříní dosud nepřišli na trh s modifikací pro 19" zástavbu. Přesněji tedy: s rozvaděčovou skříní s vertikálními lištami pro 19", do kterých se případně vloží vana či bočnice (viz např. Moeller-ProfiLine nebo Schrack M2000) pro montáž DIN lišt s náplní. A nebo alespoň obráceně - do přizpůsobené skříně š. 600mm dodávat mechanické adaptéry pro montáž vertikálních lišt pro 19" zařízení. Nebývá zas tolik neobvyklé, že je potřeba do rozvaděče vestavět elektronická zařízení v 19" mechanice.
Důvodů bude asi více. Elektro skříň není většinou dostatečně hluboká pro montáž 19" technologií. Elektrověci se montují na zadní stěnu, kabely se vedou většinou od svorek ve vyvazovacích kanálech po zadní stěně, 19" prvky se srovnávají na lišty na přední straně a nějaký takový RACKový prvek namontovaný někde uprostřed skříně by pěkně zkomplikoval přístup k věcem na zadní straně. Poloprofesioná lní řešení by se asi našla, třeba: - schválně koupím zbytečně hlubokou elektro skříň a do ní (třeba nahoru nebo dolů) namontuju RACK se sundanými dvířky příp. jen "OpenFrame" rám (jenom konstrukce racku bez bočnic, dveří...) - Do racku se vyrobí (nebo se koupí a poupraví rackový držák KRONE svorkovnic) držák na který se uchytí běžně dostupná plastová nástěnná rozvodnice odpovídajících rozměrů.
|
|
|
|