Autor Téma: Jaký datový kabel zvolit pro uložení do země?  (Přečteno 31246 krát)
Jirka Sabela
« kdy: 14.06.2018, 21:13 »


Jaký typ  datového vodiče zvolit a jak hluboko zakopat?

Potřebuji natáhnout cca 50 metrů datového kabelu do změ od domu po branku plotu pro videotelefon případně i kameru.
Je třeba to dávat do chráničky nebo zasypat jen pískem a hlínou?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 14.06.2018, 22:47 »

Něco podobného se tu nedávno řešilo.

Pokud jde o to jak hluboko zakopat - kudy povede?
Je to váš pozemek?
Tak je to váš problém. Asi pod záhonem bych ho dal tak hluboko, aby se nepoškodil při sázení, rytí,...
Pod trávníkem, kde se jen chodí, taky hloubku moc řešit nemusíte.
Pokud se přes to bude jezdit, je třeba dostatečná hloubka a vhodná chránička aby se kabel nepoškodil kdyby terén pod tlakem auta trochu pracoval.
Pískové lože je spíše pro silnější silové kabely, nějaký datový bych do písku nedal, raději chráničku, která třeba i umožní výměnu, doplnění dalšího kabelu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 14.06.2018, 23:03 »

Jednoznačně chránička a kabel dle zařízení. Buď zemní telefonní typu nějak TCEKPFLE nebo FTP v outdoor provedení, nebo co vlastně bude ten DT potřebovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 15.06.2018, 06:49 »

Pri obavách z trvalého vplyvu vody by mohla byť alternatívou chráničky napríklad aj flexibilná drenáž.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 15.06.2018, 08:16 »


To Maroš Klein:
A na co by jako měla být ta drenážní trubka?  zle
Na vedení jsou určeny jiné trubky, kopoflex, kopodur... podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 15.06.2018, 08:36 »

Pri obavách z trvalého vplyvu vody by mohla byť alternatívou chráničky napríklad aj flexibilná drenáž.

Pane kolego, to snad nemyslíte vážně? Použítím této chráničky fakt docílíte toho, že kabel bude pořád pod vodou a ještě v blátě,  které do té chráničky naleze.

Ale pokud jste to myslel tak, že tuto chráničku uložíte ke chráničce s kabelem, aby tu vodu odváděla, tak to potom asi jo.

OT: Já vás asi nechápu. Na jedný straně se vám nelíbí připojení sporáku bez vypínače a na druhé straně poradíte takovouto pi....vinu. S odpuštěním.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 15.06.2018, 08:47 »

No ono v jakékoli trubce nějaká voda vždy stát bude, což nemají kabely moc rádi mimo jiné kvůli tlaku ledu na ně při zámrzu.
Drenážní trubku jsem ješte používat neviděl, nicméně nějaké větracoodkapov é dírky v trubce možná za úvahu stojí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 15.06.2018, 09:50 »

To: p. Hejčl, p. Rotrekl.

Zmyslom tejto chráničky je okrem iného práve aj možnosť zbaviť sa vody, ktorej vniknutiu nie je možné zabrániť, a je navyše aj určená pre inžinierske siete.
Ak teda vôbec elektroinštalá ciu považujete za inžiniersku sieť. Mrknutí

Pokiaľ ale neberiete páni do úvahy žiadne dlhodobé riziká vplyvu vody a jej skupenstiev, napríklad aj tie ktoré uviedol p. Hudec, a pokiaľ máte radšej vodu v trubke furt ako dočasne, tak si túto p....u spokojne odpustite a kábel ponechajte jeho osudu v nepriepustnej trubke.
Vaše riziká, vaša trubka. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.06.2018, 10:17 »

To Maroš Klein:
Primární použití odvodňovací trubky je odvedení vody.
Takže v trubce se bude vyskytovat voda, někdy proudící jindy stojatá.

Návod a způsob použití:

Drenážní trubky nacházejí své využití ve všech stavebních i hospodářských oblastech, kde je rozhodující regulace vodních poměrů, snížení hladiny podzemních vod a odvedení přebytku přitékajících vod. Jsou vhodné také k zasakování vody do terénu (přepady septiků, dešťová voda po odvedení od budov).. Podle flexibility se drenáže dělí na ohebné, které jsou určeny pro výstavbu „vodorovných“ drenáží v různorodých geologických a hydrologických podmínkách, pro odvodnění zemědělských ploch, parků, zelených ploch, sportovních a rekreačních ploch a mělce založených staveb a pozemních objektů. Slouží také jako vsakovací potrubí (zemní infiltrační systémy). Tuhé drenáže (drenážní systémy s vyšší kruhovou tuhostí) jsou doporučovány při odvodňování hluboko založených inženýrských pozemních objektů, podzemních objektů, pro dálnice, ulice, kolejiště, rozjezdové dráhy na letištích, parkoviště, k drenáži násypů zeminy, v environmentáln ím inženýrství pro výstavbu vodních drenáží a skládek odpadů.

O vedení kabelů v těchto trubkách není ani zmínka. Nepřekrucujte skutečnosti k obrazu svému.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 15.06.2018, 10:51 »

Primární použití odvodňovací trubky je odvedení vody.
Presne tak. V čom je potom vlastne problém? Super!

Okrem iného nemám žiadny problém takúto trubku obaliť vhodnou textíliou a uložiť do pieskového lôžka tak, ako sa normálne kladie vedenie do zeme. Navyše mi viac vyhovuje aj väčším prierezom pre iné vedenia a ľahšie zavedenie. Bežné EI trubky vidím ako vhodné do suchého prostredia.
Zmierte sa s tým, že som zvyknutý používať vlastný rozum na vlastnú zodpovednosť, a že nemám v pláne na tom momentálne nič meniť.  Mrknutí

Mimochodom, ten návod a spôsob použitia ktorý ste uviedol tiež napísal niekto s vlastným myslením a vlastnou predstavou. Mrknutí
A pochybujem že mi výrobca uvedenej drenážnej trubky pre inžinierske siete nepotvrdí kábel ako súčasť inžinierskej siete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 15.06.2018, 11:50 »

Pri obavách z trvalého vplyvu vody by mohla byť alternatívou chráničky napríklad aj flexibilná drenáž.

To co píše L.Rotrekl jsou kabely které mohou být celou dobu pod vodou! Mají vodiče vytěsněné speciální vodovzdornou vazelínou....
To jste asi ještě neviděl u demontáže telefonní ústředny papírové kabely 40 let pod vodou...
po uřezání z nich šla voda doslova jako z kohoutku. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Váša Kořínek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 15.06.2018, 12:01 »

Presne tak. V čom je potom vlastne problém? Super!
Opět divně vyložené. Odvádí vodu z okolí trubky, takže vlastně "nasává" vodu z okolí. V tom je problém. A velký.  Ze suché dělá mokrou. Ale kdo nechce slyšet, neslyší...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 15.06.2018, 12:13 »

To Maroš Klein:
Hodinky, jako holinky - stejné, obojí se natahuje.
Asi opravdu neumíte číst.
Takže znovu:
Primární použití odvodňovací trubky je odvedení vody.
Takže v trubce se bude vyskytovat voda, někdy proudící jindy stojatá.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.06.2018, 12:51 »

Justujete ako malé deti ktoré nechcú pochopiť rozdiel, že uloženie kábla v zemi nie je odvodnenie terénu.

Prípadné použitie drenážnej trubky p. Sabela nevyužije na odvodnenie pozemku, ale na mechanickú ochranu kábla v zemi.
Perforácia zabezpečí, že sa prípadná voda z nej na rozdiel od klasiky aj rýchlo dostane preč, a kábel ostane prevažne v suchu. Na toto naozaj netreba vysokú školu nikomu.
Teda aspoň dúfam.

Otázka je koniec-koncov na potrebu chráničky v zemi od domu po bránku, a nevidím žeby sa pýtal "Jožin z bažin". Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 15.06.2018, 13:52 »

To Maroš Klein:
Bohužel Vy se tu chováte jako malé dítě, které nedokáže pochopit, že je to nevhodný materiál na toto použití.
Na mechanickou ochranu kabelů se používá trubka Kopodur, Kopoflex.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 15.06.2018, 14:21 »

Predpokladám, že viete použitie tohto konkrétneho materiálu aj rozporovať s podporou konkrétnych normových požiadaviek pre uloženie kábla v zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 15.06.2018, 18:42 »

Zkuste kouknout třeba na web Schracku
https://.../eshop/datove-produkty-sat/kabelaz-datova-metalicka/toolless-line-modularni-rada-cat-6a-cat-6-cat-5e-stp-utp/instalacni-kabelaz-rady-toolless-line/instalacni-datove-kabely-u-utp-cat-6-300-mhz/kabel-u-utp-cat-6-4x2xawg23-pe-venkovni-plast-cerny-box.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 15.06.2018, 18:58 »

Predpokladám, že viete použitie tohto konkrétneho materiálu aj rozporovať s podporou konkrétnych normových požiadaviek pre uloženie kábla v zemi.
Mám pocit pane Kleine, že suplujete některé bývalé baviče fóra. Co to tu vymýšlíte za konstrukce? Jaké rozporování? Zbláznil jste se dočista?

Výrobce stanoví k čemu je produkt určen. Pokud uživatel použije produkt k jinému účelu je to na jeho odpovědnost. Měla by zasednout nějaká komise k udělení čestného řádu kachničky vaší osobě!
 angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 ENIKA: Záznamník dat EXM LOGGER pro systém BOSys
 Jak provádět správně revize IT racku (skříň plná, PC, switchů, zál. zdrojů) ?
 Schrack nabízí HOME počítačovou síť!
 Jsou rozvody optickými kabely el. zařízení?
 Schrack 4 Home multimediální kabeláž
 Ako uzemnit sietovy SFTP kabel?
 Lapp: Průmyslový konektor RJ45
 Instalace venkovních datových kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-3
 Jak zdůvodňovat optický kabel omotaný kolem hromosvodu?
 Už používáte informace QR kódů?
 Instalace vnitřních silnoproudých a slaboproudých kabelových rozvodů dle ČSN EN 50174-2 ed.2
 Společná soustava pospojování a zemnění v budovách s informačními technologiemi a ochrana proti rušení
 SCHRACK: Datové kabely dle vyhlášky č. 23/2008 Sb.
 Trubko STORY: FFKu-Smart net
 O systému Smart Grids na AMPERu 2013
 Kde jste v praxi viděli instalované kabely Cat.7?
 Jsou bezpečnostní pouzdra na bezkontaktní platební karty funkční?
 Jak často řešíte rozvodnice do venkovního prostředí?
 ROZSVIŤ SI SVÉ UTP! – modulární systém LINK LED LINE
 Funguje propojeni TCL2 optickym vlaknem 50/125?
 Budete první, kdo bude vědět o možnosti optiky v husím krku?
 Jakým způsobem a jak často zálohujte svá data?
 Jak se vám líbí technickonaučný datový katalog Conteg?
 INTELEK: Nástěnný skládaný rozvaděč
 Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery?
 CATEGORY: Data Center Cleanin&Decontamination
 KM RACK: Rozvaděčová skříň typu KMR-30-PFS
 KM RACK: Silové a datové rozvaděčové skříně
 Máte již katalog nové technologie Datalight již u sebe?
 Poseidon2 4002: Monitoring prostředí v datovém centru
 Umíte sdílet data z měřících přístrojů?
 Je v pořádku ADSL spliter v elektroinstalační krabici?
 LAPP KABEL: Datové kabely ETHERLINE HEAT 6722 splňují nejnovější požadavky požární ochrany
 Moderné riešenia priemyselnej komunikácie
 PERLON: Fóliové klávesnice
 Jak na starém automatu otočit váhu pulzu?
 Proč padá datová komunikace při otevření vrat?
 Lze umístit datové rozvody na hořlavém podkladu?
 Jak spolehlivě umístit Raspberry Pi v rozvaděči?
 SCHRACK: Katalog datových produktů 2016
 ARisk#7: Proč je při uložení datových a nn kabelů lepší používat plné žlaby?
 Jsou zakončovací odpory nezbytné pro sběrnici RS485?
 DEHN: Svodiče pro datové sítě
 TIP na úložiště dat pro nejen pro průmysl
 Je pro novostavbu RD vhodnější FTP nebo UTP datový kabel?
 Nemáte tip na logování binárních vstupů?
 Která norma popisuje způsob provedení instalace datového rozvodu?
 V Brně vznikl nový studijní obor KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST!
 Co připravit RD k budoucí přípojce telefonu/internetu?
 Znáte 8 kroků výroby průmyslových datových kabelů?
 Je dlouhodobě smysluplné instalovat doma CAT 5E nebo již uvažovat optiku?
 Jaká je optimální varianta exportu dat z Foxtrotu CP-1000 ven do centralní DB?
 Jak bys využil prakticky blockchain ty?
 Směrovače REX 250 pro vzdálenou údržbu a přenos dat
 Chytrá síť Sigfoxu v Česku je vybudována
 TIP na Switche společnosti LAPP ETHERLINE ACCESS
 CISCO: Kam kráčí novodobé datové sítě?
 Neřízené přepínače Power over Ethernet s izolací
 Je nutné uzemnit malý rack pro datovou síť?
 Zapojování datových zásuvek v teorii a praxi
 Jak vyřešit (kabelový) přenos ethernetu na vzdálenost 250m?
 Kvalifikační tester SignalTEK 10G
 Katalog datových rozvaděčů TRiTON
 Barevné řešení technologie IT oživí interiér
 Průmyslový ethernetový kabel Cat.5e pro flexibilní použití v robotech podle PROFINET typ R
 Je nutný pro instalaci internetové přípojky odborník na EMC?
 5G u kulatého stolu na MSV 2021
 Konference MikroExpo bude 20. července opět v Uherském Hradišti
 Q: Čím ochránit datové sítě před přepětím?
 Čo je predmetom inštalacie dodavatela internetu do bytu?
 Je Ethernet na pokraji revoluce?
 Jakou referenci poskytnete strukturované kabeláži SOLARIX?
 Existuje nějaký typ UTP vhodný pro pohyblivé uložení?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Jak vypadal telemost na stánek české národní expozice?
 Co jsme psali o připojení na internet před čtvrtstoletím :-)
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
 Kdo chce být u vývoje prohledávání elektrotechnických dat pomocí umělé inteligence?
 Má někdo zkušenosti s realizací přeložek metalických kabelů (TELCO)?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Jakým způsobem provedete revizi datové sítě?
 Jak na datové rozvody v paneláku?
 Je datová skříň také rozvaděč?
 Jak jistit napájení po UTP kabelu aby nedošlo k požáru?
 Jak spočítat parametry převěsů optických kabelů?
 Je objekty spojit datovým kabelem bez dalších ochran a husího krku?
 Je někde specifikován požadavek na kontrolu izolačních stavů sdělovací kabelů?
 Jakou máte znalost o žluté řadě přepěťových ochran DEHN+SOHNE vy?
 Mohu vést společně s kabely elektroinstalace i dráty jednotného času?
 Mohu mít rozvaděč nn v datovém racku?
 Poradíte někdo výrobce datových zásuvek s krytím IP44 a vyšším?
 Interakce rozvodů nn a informačních technologií
 Hledáte někdy atypickou výrobu krabiček, skříní či počítačových cases?
 Jakou vybrat levnou datovou Ethernet (RJ45) zasuvku od ABB Swing?
 Jak ochránit telefonní linku před přepětím?
 Jak protáhnout kabel HDMI trubkou ve zdi?
 ARisk#4: Co můžeme označit za datovou kabeláž?
 Rittal upozorňuje na montážní sponu do datových rozvaděčů!
 TIP: Všimli jste si nového konfigurátoru pro rozvaděče RI7 a RM7 Conteg?
 Vodiče SYKFY kabelů ranžírujete, narážíte nebo letujete?
 TIP na průmyslový univerzální konektor RJ45 CAT5E STP
 Kompletní řešení pro IT infrastrukturu
 Produkty známe 15 let, značku ELDON nikoliv
 DEHNpatch ochrání ethernet ve venkovním prostředí
 Jak v elektroinstalaci zapojit vedení a zakončení HDMI?
 Existuje standard, jak by asi měly vypadat datové rozvody?
 Nevíte o zásuvce RJ45 připojené na kabel?
 Jak upozorňujete na nutnost ochrany vedení mn před přepětím?
 Nová generace populárního IT systému Rittal
 Ktore prvky vadia prenosu vf signalu (Powerline adapter)?