M bus nemam, cize mi stacia 2 droty?
Ano, na impuls stačí dva dráty.
A teda plus 24V a vystup na DI tak je to spravne? Mýlili ma rie udaje a zem
Jsou dva možné způsoby zapojení:
a)
- DI vstup Loxone propojte s bílým vodičem snímače
- přiveďte na tento propoj napájecí napětí 24V přes odpor cca 10kOhm
- hnědý vodič snímače propojte se zemí zdroje.
V tomto případě dostanete negativní logiku - puls bude prezentován logickou nulou.
b)
- Na bílý vodič snímače přiveďte napájecí napětí přes trubičkovou pojistku.
- hnědý vodič snímače propojte přímo na DI vstup Loxone.
V tomto případě bude puls prezentován logickou jedničkou a na rozdílod zapojení a) lze takto realizovat jen jeden impulsní výstup snímače.